Skrivet av: StrangeThinker
« skrivet: 27 december 2017, 08:14:34 »

Tack för svar,
jag tänker lite hur man kan optimera allting men man jag har inte funnit liknande projekt, jag själv tycker at värmepumpar kan vara en jätte bra komplementärsystem till fjärrvärme, och även miljövänligare en vår torv,sop och olja brinnande fjärrvärmeleverantör. Jag har inte funnit klar regler om lagen men också funnit flera fjärrvärmeleverantör som förbjuder andra värmekällor.
Samtidigt när man använder frånluft kan en fjärrvärmeleverantör även förbjuder värmepumpar ? Och för fjärrvärme är kallvatten inte lika viktigt som för värmepumpar som kann inte leverera höga temperatur. Självklart är det bättre för dom också med returtemperatur men inte lika viktigt. Och ja en slingberedara är viktigt eller "Hygienespeicher" som det också kallas på främmande språk :)
Skrivet av: Snok
« skrivet: 26 december 2017, 19:03:00 »

Ja en slingberedare i tanken vore optimalt. Märker på min lilla husenhet vilken fördel jag får med ökad mängd varmvatten vid störttappning med just sådan lösning
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 december 2017, 15:45:08 »

Kan nog vara olika mellan olika leverantörer, om man får ha annan värmekälla samtidigt som fjärrvärmen.
Värt att tänka på är dock att du inte kan värma en acktank till 40 grader utan att riskerar legionella (du skulle nästan säkert får det i en sådan tank) utan OM det är möjligt så måste ni sätta in en tank med förvärmningsslingor som vattnet går igenom istället för att man tar vatten direkt från tanken.
Det skulle då se ut som följer:
INkommande kallvatten kopplas till förvärmningsslinga i ackumulatortanken.
Från den slingan kopplar man sedan till värmeväxlaren för tappvarmvatten som värms av fjärrvärmen.
Vattenvolymen i tanken kan värmas direkt av monoblocken.

Eventuellt kan ni behöva någon form av skydd mot frysning vid längre strömavbrott.
Skrivet av: StrangeThinker
« skrivet: 25 december 2017, 15:25:34 »

Hej, jag undrade lite om möjlighet at använda luft vatten monoblock och en ackumulatortank för at förvärma vatten som go till undercentralen.
Kanske från 6-8 grader till 40, det är ca 3kbm varmvatten vi behöver om dagen, samtidigt är fjärrvärmecentral dimensionerad för att värma kallvatten direkt till 55-60°C.
Jag tänkte inte at göra nån ändring i anslutningseffekt först men långsiktigt behöver man tydligen inte 150kw.
Jag undrar varför  fjärrvärmeleverantörerna vill ge föreningar så mycket effekt, vi har ca 5-10kw effektbehöv i medel och ca 5-10kw circulationsförlust. Om vi gå ner till 75kw för varmvattenväxlare spara vi över 20000kr i anslutningseffekt per år.
Är detta inte tillåtet i sverige, jag har inte funnit information om ackumulatortank inom flerbostadshus med fjärrvärme och värmempump.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!