Författare Ämne: rumsgivare  (läst 17061 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kingdingeling

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
rumsgivare
« skrivet: 18 september 2010, 08:58:14 »
haj en liten fråga här bara. min luft/vatten kör på utegivaren om den ska öka eller minska värmen varför har man inte bara en rumsgivare det är väll det som är noga? jag fick aldrig med en rumsgivare till min luft/vatten. kostar det mycket att fixa en sådan eller man ska skita i det och köra som jag gör?? alla hus är ju olika isolerade så det tar ju lite tid innan man vet hur varmt man ska ha det. därför måste det vara bättre med rumsgivare väl??

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 18 september 2010, 09:51:10 »
Rumsgivare är inte standard utan får köpas extra

Systemet behöver ingen rumsgivare då den räknar ut vilken framledningstemperatur den behöver med hjälp av utetemperaturgivaren.
Har du nyss installerat värmepumpen kan det vara bra att vänta med utegivaren  innegivaren/rumsgivaren tills man fÃ¥tt till en bra värmekurva.
Det rumsgivaren gör är att lägga en offset på din nuvarande kurva med upp till 5°C
Om du ändå vill investera i rumsgivare så är kostnaden ca 300:- och billigast just nu tror jag vvs-klimat är
« Senast ändrad: 18 september 2010, 21:43:52 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: rumsgivare
« Svar #2 skrivet: 18 september 2010, 10:57:30 »
Håller med Lmf, nästan... Har du nyss köpt vp:n kan du vänta med "INNEGIVAREN" så du får se hur bra det fungerar eller ej, prova inte att köra utan "UTEGIVAREN" som Lmf skrev...
Jo bättre isolerat huset är desto större chans är det att du klarar dig utan innegivare.
Har själv kört en vinter utan innegivare men nu är en innegivare beställd och ska kopplas in.

 *vinkar*
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: rumsgivare
« Svar #3 skrivet: 18 september 2010, 11:08:24 »
Naturligtvis skulle det stått Innegivaren som joka påpekade
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: rumsgivare
« Svar #4 skrivet: 18 september 2010, 21:32:55 »
alla hus är ju olika isolerade så det tar ju lite tid innan man vet hur varmt man ska ha det. därför måste det vara bättre med rumsgivare väl??

Därför är det bättre med utegivare - Då hinner värmesystemet reagera innan det blir varmare/kallare inne. Om man bara skulle reglera med innegivaren så skulle det bli stora svängningar i temperaturen. Det finns ju till och med styrningar som använder sig av värderprognoser för att kunna reagera redan före väderomslaget...
Det går säkert att bygga en bra reglering som bara använder innetempen, men det faktum att inga tillverkare av villasystem använder den lösningen tyder på att det inte är så enkelt att bygga fungerande, generella system.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad meshugg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: rumsgivare
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2010, 11:30:14 »
har precis skaffat en cc160 ehp aw 8... vi "måste" ha en "innegivare" för att kunna dra nytta av braskaminen... har eldat i den tills igår då vi fick de nya grejerna installerade... innegivare skulle dom sätta in nästa vecka... Det är väl då dom är bra antar jag...
Bosch EHP 8 AW, CC 160 installerade 22/10 -10
1 plans hus med källare 95kvm +95 kvm
1 rörs system !!!
dränering och tilläggsisolering på grunden gjort 2010. Pordrän 1 lager med dränboxen

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: rumsgivare
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2010, 15:33:52 »
Jo. Tänk bara på att trimma in värmekurvan utan innegivaren. Det kan ta tid och kräver en längre period med kallare väder. Ni kan dock koppla in givaren så att ni drar nytta av den redan nu när i eldar och 'koppla' bort den tillfälligt då ni trimmar in systemet. Gå in i servicemenyn och ändra 'Uppstart -> Inkopplade extra givare -> T5 kvitterad'.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: rumsgivare
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2010, 21:20:40 »
Om man har golvvärme tror jag att man kan ha nytta av innegivare. Golvvärme är trögt och jag har upplevt att VP går igång när det är lite kyligt på nätterna under vår och höst vilket innebär att man får onödigt varmt på dagen. Jag tänker skaffa innegivare.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: rumsgivare
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2010, 22:20:31 »
Jag har dragit kablar och satt upp en innegivare idag men har inte kopplat den till CC:n än  Thumbsup
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: rumsgivare
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2010, 22:28:25 »
Jag har dragit kablar och satt upp en innegivare idag men har inte kopplat den till CC:n än  Thumbsup

Jag har kopplat in min men inaktiverat den under tiden jag trimmar in systemet. Det går dock fortfarande bra att läsa av den via CanBus'en, så det är bara Regon som ignorerar den.
Det är bra att kunna se vilken temp VP'n tycker att det är inne i förhÃ¥llande till värmekurvan  Thumbsup
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: rumsgivare
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2010, 22:44:40 »
Jag har dragit kablar och satt upp en innegivare idag men har inte kopplat den till CC:n än  Thumbsup

Jag har kopplat in min men inaktiverat den under tiden jag trimmar in systemet. Det går dock fortfarande bra att läsa av den via CanBus'en, så det är bara Regon som ignorerar den.
Det är bra att kunna se vilken temp VP'n tycker att det är inne i förhÃ¥llande till värmekurvan  Thumbsup

Om man inte trimmar in kurvan före inkopplingen av givaren fÃ¥r dÃ¥ givaren problem med att hÃ¥lla rätt temp inne  Sc:,h
Jag menar om man kör utan givare och har 21 ºC inne och sen sätter in givaren och ställer den pÃ¥ 23 ºC skulle det inte va möjligt dÃ¥ att fÃ¥ upp inne tempen i 23 ºC dÃ¥  :-\
Jag tänkte sätta givaren pÃ¥ typ 0.5-1 ºC under den grad som jag hade i huset utan givaren, eller blir det fel  Sc:,h
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: rumsgivare
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2010, 22:53:07 »
Jag har dragit kablar och satt upp en innegivare idag men har inte kopplat den till CC:n än  Thumbsup

Jag har kopplat in min men inaktiverat den under tiden jag trimmar in systemet. Det går dock fortfarande bra att läsa av den via CanBus'en, så det är bara Regon som ignorerar den.
Det är bra att kunna se vilken temp VP'n tycker att det är inne i förhÃ¥llande till värmekurvan  Thumbsup

Om man inte trimmar in kurvan före inkopplingen av givaren fÃ¥r dÃ¥ givaren problem med att hÃ¥lla rätt temp inne  Sc:,h
Jag menar om man kör utan givare och har 21 ºC inne och sen sätter in givaren och ställer den pÃ¥ 23 ºC skulle det inte va möjligt dÃ¥ att fÃ¥ upp inne tempen i 23 ºC dÃ¥  :-\
Jag tänkte sätta givaren pÃ¥ typ 0.5-1 ºC under den grad som jag hade i huset utan givaren, eller blir det fel  Sc:,h

Problemet är att innegivaren inte bestämmer hur varmt det skall vara inne - Den justerar bara värmekurvan upp/ner beroende på skillnaden mellan värmekurvans 'önksade' innetemp och den faktiska tempen. Har man inte ställt in värmkurvan hyfsat så blir det nog svårt att få en jämn temperatur inne.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: rumsgivare
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2010, 22:54:10 »
Jag har dragit kablar och satt upp en innegivare idag men har inte kopplat den till CC:n än  Thumbsup

Jag har kopplat in min men inaktiverat den under tiden jag trimmar in systemet. Det går dock fortfarande bra att läsa av den via CanBus'en, så det är bara Regon som ignorerar den.
Det är bra att kunna se vilken temp VP'n tycker att det är inne i förhÃ¥llande till värmekurvan  Thumbsup

Om man inte trimmar in kurvan före inkopplingen av givaren fÃ¥r dÃ¥ givaren problem med att hÃ¥lla rätt temp inne  Sc:,h
Jag menar om man kör utan givare och har 21 ºC inne och sen sätter in givaren och ställer den pÃ¥ 23 ºC skulle det inte va möjligt dÃ¥ att fÃ¥ upp inne tempen i 23 ºC dÃ¥  :-\
Jag tänkte sätta givaren pÃ¥ typ 0.5-1 ºC under den grad som jag hade i huset utan givaren, eller blir det fel  Sc:,h

Problemet är att innegivaren inte bestämmer hur varmt det skall vara inne - Den justerar bara värmekurvan upp/ner beroende på skillnaden mellan värmekurvans 'önksade' innetemp och den faktiska tempen. Har man inte ställt in värmkurvan hyfsat så blir det nog svårt att få en jämn temperatur inne.

Gött att veta  Thumbsup
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: rumsgivare
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2010, 11:02:11 »
Tänkte koppla in givaren idag  studs
För det gÃ¥r att koppla in den utan att aktivera den väl  Sc:,h
Ska kablarna sitt på rätt vis eller spelar det ingen roll bara dom hamnar rätt i kopplingsplintarna på CC:n?
Var på CC:n ska de sitta tro :-\
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: rumsgivare
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2010, 11:11:12 »
Tänkte koppla in givaren idag  studs
För det gÃ¥r att koppla in den utan att aktivera den väl  Sc:,h
Ska kablarna sitt på rätt vis eller spelar det ingen roll bara dom hamnar rätt i kopplingsplintarna på CC:n?
Var på CC:n ska de sitta tro :-\

Ja, man kan låta bli att aktivera den. Givaren skall kopplas på Ai4 och jord. Det spelar ingen roll vilket håll man 'vänder' den åt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: rumsgivare
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2010, 11:18:41 »
Tänkte koppla in givaren idag  studs
För det gÃ¥r att koppla in den utan att aktivera den väl  Sc:,h
Ska kablarna sitt på rätt vis eller spelar det ingen roll bara dom hamnar rätt i kopplingsplintarna på CC:n?
Var på CC:n ska de sitta tro :-\

Ja, man kan låta bli att aktivera den. Givaren skall kopplas på Ai4 och jord. Det spelar ingen roll vilket håll man 'vänder' den åt.

FÃ¥r kolla pÃ¥ det sen, är sÃ¥ förbannat trÃ¥ng bak CC:n och jag är ganska fet  ;)
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: rumsgivare
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2010, 11:55:11 »
Tänkte koppla in givaren idag  studs
För det gÃ¥r att koppla in den utan att aktivera den väl  Sc:,h
Ska kablarna sitt på rätt vis eller spelar det ingen roll bara dom hamnar rätt i kopplingsplintarna på CC:n?
Var på CC:n ska de sitta tro :-\

Ja, man kan låta bli att aktivera den. Givaren skall kopplas på Ai4 och jord. Det spelar ingen roll vilket håll man 'vänder' den åt.

FÃ¥r kolla pÃ¥ det sen, är sÃ¥ förbannat trÃ¥ng bak CC:n och jag är ganska fet  ;)

Den skall  väl kopplas in pÃ¥ framsidan?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: rumsgivare
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2010, 12:07:43 »
Tänkte koppla in givaren idag  studs
För det gÃ¥r att koppla in den utan att aktivera den väl  Sc:,h
Ska kablarna sitt på rätt vis eller spelar det ingen roll bara dom hamnar rätt i kopplingsplintarna på CC:n?
Var på CC:n ska de sitta tro :-\

Ja, man kan låta bli att aktivera den. Givaren skall kopplas på Ai4 och jord. Det spelar ingen roll vilket håll man 'vänder' den åt.

FÃ¥r kolla pÃ¥ det sen, är sÃ¥ förbannat trÃ¥ng bak CC:n och jag är ganska fet  ;)

Den skall  väl kopplas in pÃ¥ framsidan?

Ja det kanske, har aldrig kollat.
Har inte du givare då?
 
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: rumsgivare
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2010, 12:48:01 »
Tänkte koppla in givaren idag  studs
För det gÃ¥r att koppla in den utan att aktivera den väl  Sc:,h
Ska kablarna sitt på rätt vis eller spelar det ingen roll bara dom hamnar rätt i kopplingsplintarna på CC:n?
Var på CC:n ska de sitta tro :-\

Ja, man kan låta bli att aktivera den. Givaren skall kopplas på Ai4 och jord. Det spelar ingen roll vilket håll man 'vänder' den åt.

FÃ¥r kolla pÃ¥ det sen, är sÃ¥ förbannat trÃ¥ng bak CC:n och jag är ganska fet  ;)

Den skall  väl kopplas in pÃ¥ framsidan?

Ja det kanske, har aldrig kollat.
Har inte du givare då?
 

Allt kopplas in i elboxen till höger innanför fronten. Däremot mÃ¥ste man dra in  kabeln bakifrÃ¥n (om man inte vill borra hÃ¥l eller lÃ¥ta fronten glappa lite). Du har ju redan nÃ¥gra kablar som gÃ¥r in i pannan (CanBuskabeln till VP'n och kabeln till utegivaren). Hur är dom dragna?

Edit: La in lite bilder på hur det ser ut hos mig. Ganska snyggt om jag får säga det själv...
Som du ser på första bilden så har jag dragit alla mina kommunikations/signalkablar i två VP-slangar från en grendosa i taket, in på baksidan och vidare in i elektronikboxen.

PÃ¥ den andra bilden ser du vart inne- och utegivaren skall kopplas in.
« Senast ändrad: 24 oktober 2010, 13:11:05 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: rumsgivare
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2010, 13:07:02 »
Tänkte koppla in givaren idag  studs
För det gÃ¥r att koppla in den utan att aktivera den väl  Sc:,h
Ska kablarna sitt på rätt vis eller spelar det ingen roll bara dom hamnar rätt i kopplingsplintarna på CC:n?
Var på CC:n ska de sitta tro :-\

Ja, man kan låta bli att aktivera den. Givaren skall kopplas på Ai4 och jord. Det spelar ingen roll vilket håll man 'vänder' den åt.

FÃ¥r kolla pÃ¥ det sen, är sÃ¥ förbannat trÃ¥ng bak CC:n och jag är ganska fet  ;)

Den skall  väl kopplas in pÃ¥ framsidan?

Ja det kanske, har aldrig kollat.
Har inte du givare då?
 

Allt kopplas in i elboxen till höger innanför fronten. Däremot mÃ¥ste man dra in  kabeln bakifrÃ¥n (om man inte vill borra hÃ¥l eller lÃ¥ta fronten glappa lite). Du har ju redan nÃ¥gra kablar som gÃ¥r in i pannan (CanBuskabeln till VP'n och kabeln till utegivaren). Hur är dom dragna?

De kommer in bakifrån där nere i ett rör och sen vidare in i de där gummihålen som man kan trä in kablarna i.
Var nere nyss och drog den sista biten kabel till givaren, på samma sätt fast utanpå röret (PV eller vad det kallas), ska bara föra in kabeln i "lådan" och koppla den i båda ändar.
Stänga av VP:n är inte dumt heller väl?

Finns det inte kabelklämmor som gÃ¥r att spika i betong sÃ¥ man slipper limma kabeln  Sc:,h
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: rumsgivare
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2010, 13:13:12 »
Se mitt förra inlägg...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: rumsgivare
« Svar #21 skrivet: 24 oktober 2010, 13:14:11 »
Tänkte koppla in givaren idag  studs
För det gÃ¥r att koppla in den utan att aktivera den väl  Sc:,h
Ska kablarna sitt på rätt vis eller spelar det ingen roll bara dom hamnar rätt i kopplingsplintarna på CC:n?
Var på CC:n ska de sitta tro :-\

Ja, man kan låta bli att aktivera den. Givaren skall kopplas på Ai4 och jord. Det spelar ingen roll vilket håll man 'vänder' den åt.

FÃ¥r kolla pÃ¥ det sen, är sÃ¥ förbannat trÃ¥ng bak CC:n och jag är ganska fet  ;)

Den skall  väl kopplas in pÃ¥ framsidan?

Ja det kanske, har aldrig kollat.
Har inte du givare då?
 

Allt kopplas in i elboxen till höger innanför fronten. Däremot mÃ¥ste man dra in  kabeln bakifrÃ¥n (om man inte vill borra hÃ¥l eller lÃ¥ta fronten glappa lite). Du har ju redan nÃ¥gra kablar som gÃ¥r in i pannan (CanBuskabeln till VP'n och kabeln till utegivaren). Hur är dom dragna?

De kommer in bakifrån där nere i ett rör och sen vidare in i de där gummihålen som man kan trä in kablarna i.
Var nere nyss och drog den sista biten kabel till givaren, på samma sätt fast utanpå röret (PV eller vad det kallas), ska bara föra in kabeln i "lådan" och koppla den i båda ändar.
Stänga av VP:n är inte dumt heller väl?

Finns det inte kabelklämmor som gÃ¥r att spika i betong sÃ¥ man slipper limma kabeln  Sc:,h

Väldigt vackra bilder purjo, jag blir tÃ¥rögd av att se denna fina skapelse  :'(
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: rumsgivare
« Svar #22 skrivet: 24 oktober 2010, 15:14:40 »
Nu är all kabel dragen och givaren är kvitterad  studs

Satte givaren på 23 ºC bara för att prova (ska he den på 21 ºC sen)

I displyen stÃ¥r det nu 21 ºC, det är den aktuella inne-tempen eller  Sc:,h

Förändringsfaktorn är inställd på 5, vad har den för roll i spelet?

Fördröjningen stod på 4 timmar tror jag, mkt eller?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: rumsgivare
« Svar #23 skrivet: 27 oktober 2010, 12:14:02 »
Tänkte koppla in givaren idag  studs
För det gÃ¥r att koppla in den utan att aktivera den väl  Sc:,h
Ska kablarna sitt på rätt vis eller spelar det ingen roll bara dom hamnar rätt i kopplingsplintarna på CC:n?
Var på CC:n ska de sitta tro :-\

Ja, man kan låta bli att aktivera den. Givaren skall kopplas på Ai4 och jord. Det spelar ingen roll vilket håll man 'vänder' den åt.

FÃ¥r kolla pÃ¥ det sen, är sÃ¥ förbannat trÃ¥ng bak CC:n och jag är ganska fet  ;)

Den skall  väl kopplas in pÃ¥ framsidan?

Ja det kanske, har aldrig kollat.
Har inte du givare då?
 

Allt kopplas in i elboxen till höger innanför fronten. Däremot mÃ¥ste man dra in  kabeln bakifrÃ¥n (om man inte vill borra hÃ¥l eller lÃ¥ta fronten glappa lite). Du har ju redan nÃ¥gra kablar som gÃ¥r in i pannan (CanBuskabeln till VP'n och kabeln till utegivaren). Hur är dom dragna?

Edit: La in lite bilder på hur det ser ut hos mig. Ganska snyggt om jag får säga det själv...
Som du ser på första bilden så har jag dragit alla mina kommunikations/signalkablar i två VP-slangar från en grendosa i taket, in på baksidan och vidare in i elektronikboxen.

PÃ¥ den andra bilden ser du vart inne- och utegivaren skall kopplas in.


Du har väl inte kopplat T5 som utegivare och T2 som innegivare väl  Sc:,h
Du har ritat in det sÃ¥ pÃ¥ bilden iaf  ;)

 *vinkar*
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: rumsgivare
« Svar #24 skrivet: 27 oktober 2010, 13:04:22 »

Du har väl inte kopplat T5 som utegivare och T2 som innegivare väl  Sc:,h
Du har ritat in det sÃ¥ pÃ¥ bilden iaf  ;)

 *vinkar*

Hmm... Jag skulle ha nöjt mig med att skriva T2 och T5. Jag tänkte var tydlig sÃ¥ att alla skulle förstÃ¥, men som vanligt gick det Ã¥t h**e.  huvuddunk
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: rumsgivare
« Svar #25 skrivet: 27 oktober 2010, 13:10:24 »

Du har väl inte kopplat T5 som utegivare och T2 som innegivare väl  Sc:,h
Du har ritat in det sÃ¥ pÃ¥ bilden iaf  ;)

 *vinkar*

Hmm... Jag skulle ha nöjt mig med att skriva T2 och T5. Jag tänkte var tydlig sÃ¥ att alla skulle förstÃ¥, men som vanligt gick det Ã¥t h**e.  huvuddunk

SÃ¥ ja purjo, de kommer att lösa sig, stor tröst kram till dig  :-*
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: rumsgivare
« Svar #26 skrivet: 27 oktober 2010, 13:11:28 »

Du har väl inte kopplat T5 som utegivare och T2 som innegivare väl  Sc:,h
Du har ritat in det sÃ¥ pÃ¥ bilden iaf  ;)

 *vinkar*

Hmm... Jag skulle ha nöjt mig med att skriva T2 och T5. Jag tänkte var tydlig sÃ¥ att alla skulle förstÃ¥, men som vanligt gick det Ã¥t h**e.  huvuddunk

SÃ¥ ja purjo, de kommer att lösa sig, stor tröst kram till dig  :-*

PS: Jag noterade det inte först förrän idag och ändÃ¥ har jag läst det flera ggr  :D
Man ser det man vill se  :)
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!