En undran,När man tex köper en ny bil & ett fel inträffar upprepade gånger under nybilsgarantin får väll tillverkare 2 (eller 3 ) försök på sig att rätta till felet, annars har man rätt att häva köpet. Finns något liknande i VP-sammanhang? SP
Du kan ju kalibrera givaren så att pumpen tror att det är kallare och då borde du få igång steg 4-5 från 16 grader. Klen tröst kanske men ändå
Men som någon annan skrev, ring Thermia Support direkt. 0570-81300./L
CiteraMen som någon annan skrev, ring Thermia Support direkt. 0570-81300./LOm du köper en ny Mercedes och den strular lite, ringer du direkt till Mercedes-fabriken i Tyskland eller åker du till Mercedes-handlaren? "Support Som ägare av en värmepump från Thermia är det din återförsäljare som står för all support. För enklare ärenden kan vår avdelning för "vanliga frågor och svar" spara dig ett telefonsamtal."Saxat från Thermias hemsida, så detta bör väl vara/är det som gäller. :,v(
Eller att företaget inte anser sig ha råd att skicka alla sina anställda på utbildning. Min erfarenhet är att man oftast får gå kurserna när man redan jobbat ett tag med produkterna. Det är både på gott och ont, för har man jobbat ett tag så vet man så mycket att man kan ställa de vettiga frågorna på kursen. Vet man inget från start så är det inte alltid så klart att man begriper vad det är man ska kunna när man åker hem från kursen.Givetvis har kursupplägg och lärare stor del i vad man i slutändan lärt sig.
Intressant tråd eftersom jag har samma problem med en installerad Thermia Atria Optimum 8.Denna driftsattes 22 oktober och gick bra tills den 18 december (2009).Denna Atria är installerad i en mindre villa som brukas som fritidshus av kund som bor 30 mil bort.I och med det så ingick Thermia Online i installationen. Bra för både installatören & kunden att hålla lite koll på värmepumpen.Fick första lågtryckslarmet och åkte ut för koll. Allt verkade ok. Tryckkärlet för glykolen visade 1,0 bar och en koll med refraktometern visade att etylenglykolen låg på ca -31 grader.Återstartade igen och vp gick bra några dagar igen.Nästa lågtryckslarm gjorde att jag tog med påfyllnadstunna & mer 45% glykol och körde runt i systemet.Visade sig då att en pressning mot en av slangarna i utomhusdelen var opressad... Hmmm...Slangen flög isär och en del glykol rann ut. Ändå skönt att hitta felet trots allt.Fixade pressningen och återfyllde med tunnan igen.Tre dagar senare var det dags igen. SMS med lågtryckslarm...Gemensamt för larmen är alltid låg temp ute och runt -23 grader på glykolen ut enligt graferna på Thermia Online.Sedan har det pågått flera gånger. Jag kollat allt. Filter, luft, refraktometerkoll, pressostat mm.Kunden börjar tröttna på dessa fellarm. SMS kan ju komma mitt i natten. Inte så kul.Dessutom inte så kul att köra på tillskott i onödan...Min fråga är till experterna på detta forum:kan glykolen skikta sig? Tänkte på den delen i vvb-manteln som används vid avfrostningen.Nu har jag även kört med påfyllningstunna och avfrostat samtidigt för att få med denna vätska i urluftningen.Vad kan vara felet här? Känner mig rådlös. Pratat med Thermiasupporten två gånger. En ny pressostat med lägre bryttryck nämndes.Någon Thermiaexpert här på forumet med liknande problem?
Har en Atria 8, installerad 4 år sedan. Första rejäla köldknäppen hade jag samma felmeddelande som trådskaparen. Mätte fryspunkten på etylenglykolen i brineslingan och det var kring -20. Där var problemet. ÅF blev inkallad, körde i öppet kärl och blandade samtidigt till ny vätska. Fryspunkt på -33 och den har knallat sedan dess.Annars håller jag med en del kommentarer i tråden angående Thermias ÅF och brist på kunskap. Lång historia...
Citat från: AJ skrivet 15 mars 2010, 09:09:31Har en Atria 8, installerad 4 år sedan. Första rejäla köldknäppen hade jag samma felmeddelande som trådskaparen. Mätte fryspunkten på etylenglykolen i brineslingan och det var kring -20. Där var problemet. ÅF blev inkallad, körde i öppet kärl och blandade samtidigt till ny vätska. Fryspunkt på -33 och den har knallat sedan dess.Annars håller jag med en del kommentarer i tråden angående Thermias ÅF och brist på kunskap. Lång historia...Hur kollar du fryspunkten ?
Hur kollar du fryspunkten ?
Det kan säkert funka bra med salt etc. Men det funkar bra om man har 32- på etylenglykolen. Har man mindre så blir det problem, har man mer så blir det problem.Man blandar till 32- sedan fyller man. Inga problem
Citat från: VP ORAKLET skrivet 28 oktober 2010, 16:12:10Det kan säkert funka bra med salt etc. Men det funkar bra om man har 32- på etylenglykolen. Har man mindre så blir det problem, har man mer så blir det problem.Man blandar till 32- sedan fyller man. Inga problem Det är säkert inga problem
Gäller det där diagramet 'brukslösning' eller ren glykol?
Och det är därför som man kör -32 blandning Thumbsupvad händer med salt i dem ristfria grejerna samt kopparrören?Allt är som du nog vet en avvägning. Och -32 funkar.När det blir -20 så ska jag mäta på en pump och posta här så får vi se.
Snackade idag med en kille på den firma som installerat min pump. Han sa att de kör med blandning -42 ºC med motivering för att -32 ºC skulle vara för dåligt, t.ex som idag på morgonen skulle man bara ha 7 grader till godo tills det fryser. Kan dock tillägga att nu är det -19 ºC och pumpen har inte larmat för lågt tryck, mycket skumt eller?