Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: joppe59 skrivet 04 maj 2013, 23:31:50

Titel: Varmvatten Nibe 1215
Skrivet av: joppe59 skrivet 04 maj 2013, 23:31:50
Hej Jag har försökt söka i forumet men det verkar vara svårt för mig....

-Jag har en fundering om varmvattnet för ca en månad sedan hade vi ljummet varmvatten ca 25-30 grader och det upptäckte familjen på fredageftermiddagen Jag ringde då min hantverkare och han bad mig felsöka att det kunde indikera något elfel och jag skulle höra av mig till honom igen direkt efter helgen. Helt plötsligt funkade varmvattnet igen efter någon timme

Nu ikväll är det samma sak igen det är ljummet vatten och jag har varit ute och kikat på pumpen Det har fungerat med varmvattnet tidigare oavsett temperatur nu verkar vi "tappa" varmvattnet eller också är det nån inställning som farit iväg pumpen är nio år och den har för övrigt gått klockrent peppar-peppar:)

VB-fram 39 (52)
Varmvatten 36
----------------------------
Vb-R 35 (52)
VVStart 36 (42)
----------------------------
KB-f 3
KB-R -1
------------------------------
Kurvlutning 9
--------------------------
Utetemp just nu 3 grader

Tacksam för synpunkter..
Titel: SV: Varmvatten Nibe 1215
Skrivet av: Rdx skrivet 05 maj 2013, 05:07:30
Blir radiatorerna i huset varma när varmvattnet försvinner?

Men du har ju vvstart satt till 36 grader och vvtemp just nu är 36 grader, så just vid det tillfället var det väl inget fel?  Sätt upp vvstart till 40 grader.
Titel: SV: Varmvatten Nibe 1215
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 maj 2013, 06:34:51
vp toppar upp vv tempen efter värme körning utan värme körning blir vv tempen lägre så prova höja vv tempen 2 grader så tror jag det blir ok.
Titel: SV: Varmvatten Nibe 1215
Skrivet av: Carl N skrivet 05 maj 2013, 09:20:52
Hej!
Nått är knas, den ska inte ha 52 °C som börvärde på VB-fram med kurva 9 och utetemp 3 °C såvida du inte vridit ratten på max?
Börvärdet på varmvattnet är 42 °C och helt OK inställt.
Så jag gissar att styrkortet börjar bli knas, en annan tänkbar förklaring är att växelventilen börjar ge upp.

I övrigt är tempdiffen på varma sidan lite låg (4 °C) du kan sänka farten på VB-cirkpumpen ett snäpp.
Titel: SV: Varmvatten Nibe 1215
Skrivet av: joppe59 skrivet 05 maj 2013, 11:22:09
Tackar jag har ratten på noll jag ska be min rörinstallatör felsöka vad det är och återkommer med svar då jag fått veta vad det var
Titel: SV: Varmvatten Nibe 1215
Skrivet av: Rickard skrivet 06 maj 2013, 10:15:36
Provat bryta strömmen ett tag?
Börvärdet är ju för högt.
I normalfallet borde det annars stå (VV) på första raden om du har startvärde 42 grader men 36 grader i tanken.
OM inte vvx läcker, och värmepumpen gått över till radiatorvärme för att den jobbat för länge med tappvarmvatten (tror 30 minuter är max, sen gör den husvärme om behov finns)