Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 21 december 2011, 16:47:49 »Virker pumpen på COOL (kjøling) er det ingen feil med 4-veis ventil i alle fall. Da kan det være at kineser som monterte varmekabel har lagt den for nær temperaturføler på register, slik at denne varmes til over -2 grader som er signalet om at det bør defrostes. Sjekk der om varmepumpen aviser etter å ha koblet fra varmekabel.
Defrost bør skje innen den første timen etter en slik test.
Defrost bør skje innen den første timen etter en slik test.