VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Kåge watt skrivet 07 januari 2010, 00:35:09

Titel: Jätteskutt av integralen?
Skrivet av: Kåge watt skrivet 07 januari 2010, 00:35:09
Skulle ta en titt på pumpen innan jag gick å la mig.
Pumpen stod och integralen stod på -100 har inställt på 175
Gick på toan och kom ut efter ca 2 min,då hörde jag att pumpen började gå.
Framledning 36 och börvärde på 42 så den borde inte räkna ner så snabbt.

Döm om min förvåning då jag kollade för då stod integralen helt plötsligt på
-1200 och tillsatsen gick in,sedan då den gått ner till 1175 så kopplade tillsatsen ur.
Detta har hänt en gång förut och då var det samma förutsättningar nämligen 32minus.

Jag har ställt integral a2 på 990 så jag tycker att den borde väl räkna ner till 990
innan tillsatsen kopplar ur? Varför den hoppar iväg över 1000 gradmin på nån
minut är märkligt kan nån förklara? i övrigt har jag inga problem med värmekomforten.
Titel: SV: Jätteskutt av integralen?
Skrivet av: Carl N skrivet 07 januari 2010, 04:11:55
Det är hysteres som spökar för dig, VP:n ställer ner integralen till startvärde för kompressorn då skillnaden framledning-börvärde uppnår hysteres för värmepump och samma för elpatron då skillnaden framledning-börvärde uppnår hysteres för tillsats.

Om framledning var 36 då kompressorn gick så var den säkert under 30 ºC då kompressorn stod still.
Titel: SV: Jätteskutt av integralen?
Skrivet av: Kåge watt skrivet 07 januari 2010, 09:09:00
Tack för svaret. Alltså,ska en väldimensionerad pump lägga sig på börvärdet
vid kallare väder för att gå kontinuerligt. Om vi säger att jag spetseldar i
kamin vid svinkyla och får en övertemp mot börvärdet som gör att integralen
räknar ner till noll så att pumpen stannar vid säg -30gr då kan man få den här
effekten?

Händer detta bara om man har innegivare tro?
Titel: SV: Jätteskutt av integralen?
Skrivet av: Carl N skrivet 07 januari 2010, 12:39:30
Jag vet inte riktigt, men det du kan göra är att ställa upp Hysteres för tillsats några grader till, så att elpatron inte hoppar in i alla fall.
Titel: SV: Jätteskutt av integralen?
Skrivet av: Bertil skrivet 07 januari 2010, 13:21:05
Nibe har det därdet skyhögt över det Thermia valt så du kan höja först hysteres för vp start (tvångssstart) och även hysteres för elpatrondrift!

Styrning funkar inte bra om det tillåts styra med hysteres som är en slags tvångsstart!