Skrivet av: lundin.goran
« skrivet: 04 januari 2017, 20:09:35 »

Följande måste du ha koll på

8.1 Tillskott fördröjning (hur många minuter ska gå innan 8.3.4 börjar räkna)
8.3.4 Ramp Öppna (hur många minuter det ska ta att gå från 0 - 99)
8.3.5 Ramp stänga (hur många minuter det ska ta att gå från 99 - 0) Om denna har för högt värde så kan pumpen stanna på övertemperaturen i 8.4 Bryt tillskott eller 9.2 Stoppa pump

kolla här vad jag hade en gång i tiden https://www.abc.se/~m5938/

Just nu ser det ut som följer:
8.1    90min
8.3.4 60min
8.3.5 3min

dock kan jag inte komma åt varken 8.4 eller 9.2. Går det att komma åt dessa på nåt sätt utöver att trycka 10sek och få ACCESS=SERVICE?
Skrivet av: timmy
« skrivet: 04 januari 2017, 18:48:34 »



Dock läste jag nån annanstans att procenten räknar upp när procent för procent när timern väl blivit noll, dock slås inte första steget på förrän 50% uppnåtts och andra steget när 99% uppnåtts. Har elpatronen inställd på 6kw.

Detta stämmer iaf på min vp. Kör med rego1000.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 04 januari 2017, 18:32:42 »

Följande måste du ha koll på

8.1 Tillskott fördröjning (hur många minuter ska gå innan 8.3.4 börjar räkna)
8.3.4 Ramp Öppna (hur många minuter det ska ta att gå från 0 - 99)
8.3.5 Ramp stänga (hur många minuter det ska ta att gå från 99 - 0) Om denna har för högt värde så kan pumpen stanna på övertemperaturen i 8.4 Bryt tillskott eller 9.2 Stoppa pump

kolla här vad jag hade en gång i tiden https://www.abc.se/~m5938/


Skrivet av: lundin.goran
« skrivet: 04 januari 2017, 17:06:04 »

Hej,
Vad står 8.1 på? Räknar tillskotts procenten upp direkt tror jag den står på 0 eller 5. Skall stå på 60 från fabrik.

Hej

Den står på 90min. Har testat tidigare med lite olika och 90min känns som att det räcker men inte är för mycket.

Dock läste jag nån annanstans att procenten räknar upp när procent för procent när timern väl blivit noll, dock slås inte första steget på förrän 50% uppnåtts och andra steget när 99% uppnåtts. Har elpatronen inställd på 6kw.
Skrivet av: Toticci
« skrivet: 04 januari 2017, 07:39:45 »

Hej,
Vad står 8.1 på? Räknar tillskotts procenten upp direkt tror jag den står på 0 eller 5. Skall stå på 60 från fabrik.
Skrivet av: lundin.goran
« skrivet: 02 januari 2017, 16:21:36 »

Har nu bytt tillbaka till den gamla styrboxen och precis som när den nya installerades så slutade det konstiga beteendet med pendlande elpatron osv.

Det som jag också observerade efter bytet tillbaka, vet ej om det var där innan med den nya styrboxen, är att när pumpen kör varmvatten så stiger returtempen från elementen från ca 27-30 grader när det inte kör varmvatten till 47-50 grader. Efter lite googlande får det mig då att misstänka att växelventilen är paj eller möjligen nån givare. Kan det vara så och kan det också ha nåt att göra med det tidigare pendlande beteendet?

Tacksam för all hjälp jag kan få!
Skrivet av: lundin.goran
« skrivet: 02 januari 2017, 11:07:05 »

Efter att ha kollat lite på förbrukningen känns det lite som att det är så att det är tillskottstimern som inte verkar "respekteras". Efter det att pumpen går igång så går den med endast kompressor en liten stund, dock börjar % av tillskott räkna upp direkt, sedan efter mycket kortare än tillskottstimern så är tillskottet på 50%. Sen verkar det ta ungefär en halvtimme innan den går på max tillskott. Dock så räknas ju fortfarande % tillskott upp hela tiden, den hoppar ju inte upp i steg, 0% -> 50% -> 100%.

Så det känns som att ramptiden funkar som den ska men att den tillskottstimer som faktiskt används är mycket kortare än den som visas som inställd.

Men allt detta är bara en teori utifrån att ha studerat förbrukningen och de värden pumpen visar.
Skrivet av: lundin.goran
« skrivet: 02 januari 2017, 09:52:29 »

Hej

Jag plockar upp den här tråden igen då jag har en fråga om en grej som Roland skrev i ett tidigare inlägg.

"Det som händer här är att ramptiden hinner räkna färdigt innan 3 kW elpatron hinner lyfta returtemperaturen över börvärdet. Det innebär att 6 kW hinner kopplas in fast det inte behövs. Det som kan hända i värsta fall är att den höga effekten senare, när radiatorvattnet har gått ett varv i systemet, kommer att höja returtemperaturen så mycket att förutom att elpatronen kopplas ur så stannar också kompressorn vilket är en dödssynd i värmepumpsammanhang. Behövs det elpatrontillskott ska kompressorn gå hela tiden. "

Jag får just nu en känsla av att detta händer, förbrukningen ligger som att pumpen går på elpatron 6kw och sedan stänger den ner helt trots att kompressorn borde gå hela tiden, så frågan är vad jag kan göra åt saken?
Just nu är ramptiden på max, 60min, och tillskottstimern 90min.

Sen har jag fått ett annat beteende som inte kan vara rätt och det är att pumpen i princip pendlar mellan av stängd och sedan ganska snabbt upp till max elpatron, går där en liten stund och sedan avtängd igen. Det jag kan se är att kompressorn är igång och tillskottstimern räknar ner dock redan efter ca 15min nedräkning är tillskottet på max 6kw och pumpen fortsätter räkna ner, vad kan detta bero på?

Det som jag också ser på pumpen är att indikatorn för hur många procent av tillskottet som används börjar räkna upp direkt när tillskottstimern börjar räkna ner, så efter nio minuters nedräkning påstår pumpen att 14% av elpatronen används. Borde inte den procenten visa noll till det att tillskottstimern och halva ramptiden gått?
Pumpen säger också att den kör kompressor plus tillskott även fast lampan för tillskottet inte lyser.

Det här hände första gången förra veckan, började strax före midnatt och så höll den på så. Då ringde jag IVT service som trodde det var styrboxen det var fel på så de kom och bytte den och då försvann felet direkt och pumpen betedde sig vettigt igen. Men nu har samma sak hänt med den nya styrboxen så nu undrar jag vad som kan vara fel annars... Känns ju inte så kul att lägga alldeles för många tusen på nåt som antingen inte funkar den nya eller aldrig var fel från början.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 december 2016, 10:06:04 »

Pumpen är på 9 kW (ger förmodligen mindre men låt oss räkna med det) och klarar att värma huset utan elpatron åtminstone ner till -1. Det betyder att huset behöver runt 0,45 kW/grad temperaturskillnad inne/ute. 3 kW elpatron ska då räcka att värma huset vid ytterligare ca 7 grader lägre utetemperatur. Om 6 kW går in vid -5 till -6 bör det betyda att det vid den temperaturen ibland händer att ingen elpatron alls är inkopplad. Genomsnittliga inkopplade elpatroneffekten bör vara ca 2 kW vid den temperaturen. Detta är en grov kalkyl som bortser från varmvattenproduktion och det faktum att elpatronerna inte behöver ge nominell effekt.
Skrivet av: Egen
« skrivet: 03 december 2016, 23:01:36 »

Jag tänkte bara att den säkert fungerar på 3kw, det sades den ju göra, men 6kW behövdes ju även redan vid -5-6C?
Jag har säkert fel, tyvärr då!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 december 2016, 21:07:10 »

Frågan är väl då vad som är energieffektivast, för pumpen lär väl gå kortare tid med tillskott om 6kW går in än om bara 3kW körs.

Returtemperaturen blir högre när 6 kW är inkopplat och det sänker värmepumpens verkningsgrad. Den arbetar effektivast med minsta möjliga tillsatseffekt även om den effekten behövs under en längre tid. Men det är mer finlir.

Att 30 minuter mellan inkoppling av 3 och 6 kW inte räcker för att 3 kW ska höja temperaturen tillräckligt betyder att det är ett trögt värmesystem.
Skrivet av: Egen
« skrivet: 03 december 2016, 15:57:32 »

Nåt larm har inte gått och vi har inte förbrukat en massa varmvatten så i det här fallet är det nog bara att den inte hinner med på 3kW.

Och i och med att jag redan ställt ramptiden på max, 60min, så har jag ju bara alternativen att ställa ner elpatron till 3kW eller acceptera läget. 

Frågan är väl då vad som är energieffektivast, för pumpen lär väl gå kortare tid med tillskott om 6kW går in än om bara 3kW körs.
Vet inte vad mer man kan göra för att "få bort ev 6kW översvämning" men
3kW är bättre än 6kW och 0 är ju bättre än 3😂😂!
Med det sagt så menar jag egentligen att jag skulle prioritera vissa rum och undvika elpatron så långt det går.
Du har ju en separat elmätare + elpatron timmar i menyn så det är ju verkligen en bra start att prova vad olika saker medför konkret. Förutom vpn finns dessutom husets värmeläckage, ventilation och varmvatten som rinner bort att beakta.
Skrivet av: Egen
« skrivet: 03 december 2016, 15:15:34 »

Efter att ha kollat på returtemperaturen några gånger när pumpen gick idag, då det är ca - 8, utan tillskott kändes det inte som att den orkade få upp temperaturen utan tillskott. Temperaturen skönt sakta hela tiden. Sen gick tillskottet in och nu går det på 100%, 6kW.

Så stänga av elpatron känns inte helt bra, men ställa ner den till 3kW kan jag ju prova.

Kollade också trycket i systemet och det såg bra ut. Dock kan där ju finns luft, kanske kan vara en idé av avlufta,kan det hjälpa?
Grejen är den att det är inte fel att prova lite olika saker (en sak i taget) för att bättre förstå, så tex att lufta, känna att alla element är ungefär lika varma och läsa av lite givartemperaturer enl instr.bok osv skall du absolut göra.
Skrivet av: lundin.goran
« skrivet: 03 december 2016, 15:07:40 »

Nåt larm har inte gått och vi har inte förbrukat en massa varmvatten så i det här fallet är det nog bara att den inte hinner med på 3kW.

Och i och med att jag redan ställt ramptiden på max, 60min, så har jag ju bara alternativen att ställa ner elpatron till 3kW eller acceptera läget. 

Frågan är väl då vad som är energieffektivast, för pumpen lär väl gå kortare tid med tillskott om 6kW går in än om bara 3kW körs.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 december 2016, 15:01:17 »

Det beror på årsmodell på pumpen vad som händer vid larm. Är elpatronen avstängd på min pump går den inte in när pumpen stannar. Det blir kallt i huset. Det var så jag har märkte att den stannade när jag hade problem med köldbärarpumpen. Det ändrades på en senare årsmodell så att elpatronen går in vid larm även om den är avstängd. Är inte säker på hur det är med en pump från 2005 men jag tror att var senare ändringen gjordes.
Skrivet av: Kidd
« skrivet: 03 december 2016, 14:39:23 »

Vid larm och/eller varmvattenspets går el-patron med effekt 6 kW, oavsett avstängd eller lägsta tillskottseffekt.  tummenupp
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 december 2016, 13:44:47 »

Så min fråga är nu hur jag på bästa sätt komma till rätta med detta? Handlar det bara om att förlänga tiden för tillskottstimern?
Nej, när i det här fallet är ramptiden för kort. 3 kW elpatron hinner inte få upp temperaturen tillräckligt innan ramptiden har löpt ut. Tänk på att det är halva ramptiden från det att 3 kW startar till start av 6 kW. Första halvan av ramptiden händer inget annat än att tiden går.

Att ställa ner effekten till 3 kW fungerar men tänk då på att skulle kompressorn gå sönder när ni är bortresta kommer inte mer än 3 kW elpatron att gå in som reserv. Det kanske inte räcker för att förhindra att det fryser någonstans om det är kallt ute.
Skrivet av: lundin.goran
« skrivet: 03 december 2016, 13:11:48 »

Efter att ha kollat på returtemperaturen några gånger när pumpen gick idag, då det är ca - 8, utan tillskott kändes det inte som att den orkade få upp temperaturen utan tillskott. Temperaturen skönt sakta hela tiden. Sen gick tillskottet in och nu går det på 100%, 6kW.

Så stänga av elpatron känns inte helt bra, men ställa ner den till 3kW kan jag ju prova.

Kollade också trycket i systemet och det såg bra ut. Dock kan där ju finns luft, kanske kan vara en idé av avlufta,kan det hjälpa?

Skrivet av: Egen
« skrivet: 03 december 2016, 11:10:26 »

Jag funderar lite på om du inte skulle stänga av elpatronen alt ställa på lägsta effektsteget och se vad dom händer?
Kanske har du liten volym eller ojämn distribution? Tycker det ser ut som ganska många starter på din kurva, när det är kallt ute. Håller någon mer med om detta?
Skrivet av: lundin.goran
« skrivet: 03 december 2016, 08:53:46 »

Återigen tack för mycket bra förklarande svar.

Nu har en ny fråga dykt upp. Senaste dagarna har temperaturen sjunkit ganska ordentligt och legat ca -5 till -6 det jag då observerade på dagtid var att pumpen gick igång, sen lade på 3kW sedan ökade till 6 kW för att gå så en kort stund för att sedan stänga av. Efter det så gick den ganska snabbt igång och på med tillskott både 3 och 6 kW sen gick den cykeln runt ett flertal gånger. Jag tycker det här känns som det scenario Roland beskrev som dåligt.

Så min fråga är nu hur jag på bästa sätt komma till rätta med detta? Handlar det bara om att förlänga tiden för tillskottstimern?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 december 2016, 16:33:02 »

En sista, tror jag, fråga bara, vad är det som nollställer tillskottstimern? Jag har senaste timmen kontrollerat den och returtempen då pumpen nu går. Och med jämna mellanrum nollställs tillskottstimern även om inte stopptempen uppnåts. Det verkar som den nollställs när returtempen går upp, kan det stämma?
Det är när returtemperaturen når börvärdet som tillskottstimern nollas. Klarar pumpen av att nå börvärdet (= den genomsnittliga returtemperatur som krävs för att hålla innetemperaturen på önskad nivå vid den utetemperatur som råder) behövs ju ingen tillsatsvärme. Stopptemperaturen ligger i normalfallet 2,5 grader högre än börvärdet. Är utetemperaturen sådan att pumpen nätt och jämnt klarar av att värma huset går pumpen hela tiden men tillsatsen går aldrig in. Returtemperaturen ligger då hela tiden mellan börvärdet och stoppvärdet, den orkar aldrig upp till stoppvärdet.

IVT:s sätt att reglera pumpen fungerar på det hela taget bra. Däremot är man urbota dålig på att förklara hur det fungerar i manualen.
Skrivet av: Thelemorf
« skrivet: 30 november 2016, 04:31:11 »

När returtempen stigit med x grader så nollar det timern även om inte börsvärde uppnåtts
Skrivet av: lundin.goran
« skrivet: 29 november 2016, 20:37:46 »

Det är rätt uppfattat. GT1 är returtemperaturen och det fungerar enligt ditt exempel.

Rätt uppfattat även med tiderna. Det är olägenheten av lite för låg inomhustemperatur som avgör hur länge man kan vänta på att elpatronen kopplas in. Man får kombinera inställningarna av tillskottstimer och ramptid då 3 kW elpatron kopplas in efter tillskottstiden plus halva ramptiden  Ramptiden ska vara så lång att temperaturhöjningen när 3 kW elpatron går igång ska ha hunnit fortplanta sig till returen och lyft den över börvärdet innan ramptiden har räknat färdigt. 6 kW elpatron ska bara gå in när det är riktigt kallt ute, skulle gissa vid så där -15 grader.


Skönt att höra att jag fattat rätt. Nu känns det som att jag har tillräckligt med kunskap för att kunna börja något sånär trimma in pumpen så den går lite effektivare.

En sista, tror jag, fråga bara, vad är det som nollställer tillskottstimern? Jag har senaste timmen kontrollerat den och returtempen då pumpen nu går. Och med jämna mellanrum nollställs tillskottstimern även om inte stopptempen uppnåts. Det verkar som den nollställs när returtempen går upp, kan det stämma?

Till sist stort tack för all hjälp och ny kunskap jag fått, det har gjort mig till en lite bättre husägare!  :)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 november 2016, 20:16:46 »

Det är rätt uppfattat. GT1 är returtemperaturen och det fungerar enligt ditt exempel.

Rätt uppfattat även med tiderna. Det är olägenheten av lite för låg inomhustemperatur som avgör hur länge man kan vänta på att elpatronen kopplas in. Man får kombinera inställningarna av tillskottstimer och ramptid då 3 kW elpatron kopplas in efter tillskottstiden plus halva ramptiden  Ramptiden ska vara så lång att temperaturhöjningen när 3 kW elpatron går igång ska ha hunnit fortplanta sig till returen och lyft den över börvärdet innan ramptiden har räknat färdigt. 6 kW elpatron ska bara gå in när det är riktigt kallt ute, skulle gissa vid så där -15 grader.
Skrivet av: lundin.goran
« skrivet: 29 november 2016, 19:41:42 »

Som komplettering till Egens inlägg. När pumpen startar börjar tillskottstimern räkna ner. Har inte returtemperaturen nått börvärdet när den har räknat ner till noll börjar ramptidstimern räkna. Är tillskottseffekten inställd på 6 kW (fabriksinställning) kommer 3 kW att kopplas in efter halva inställda ramptiden och 6 kW efter hela tiden förutsatt att returtemperaturen inte har nått börvärdet dessförinnan. Har returtemperaturen nått börvärdet räcker ju 3 kW elpatron till.

Det som händer här är att ramptiden hinner räkna färdigt innan 3 kW elpatron hinner lyfta returtemperaturen över börvärdet. Det innebär att 6 kW hinner kopplas in fast det inte behövs. Det som kan hända i värsta fall är att den höga effekten senare, när radiatorvattnet har gått ett varv i systemet, kommer att höja returtemperaturen så mycket att förutom att elpatronen kopplas ur så stannar också kompressorn vilket är en dödssynd i värmepumpsammanhang. Behövs det elpatrontillskott ska kompressorn gå hela tiden.

Det är värt att titta på vad tillskottstimern är inställd på. Det kan ju vara så att returtemperaturen kan nå börvärdet om pumpen får tid på sig. Är då tiden för tillskottstimern plus halva ramptidstimern kortare än den tid det skulle ta att nå börvärdet kommer elpatronen att kopplas in fast det inte behövs.

Vad som är lämpliga tider får man prova sig fram till. Tiderna beror på hur trögt det värmeavgivande systemet är (antal liter vatten i systemet) och hur känslig man är för temperatursvängningar. I det här fallet är det helt klart att en ramptid på 20 minuter är för kort tid. Jag hoppas att det har framgått av ovanstående att det är helt förkastligt att ha tillskottstimern inställd på 1 minut. Är ramptiden 20 minuter har pumpen 11 minuter på sig att nå börvärdet och det klarar den inte vintertid.

Det är också bra att veta att starttemperaturen för pumpen är börvärdet minus halva kopplingsdifferensen och stopptemperaturen börvärdet plus halva kopplingsdifferensen. Fabriksinställningen för kopplingsdifferensen är 5 grader.   



@Roland, tack för ett mycket bra och informativt inlägg. Det lärde jag mig mycket på.

Jo när jag hittade tillskottstimer på 1 min insåg jag att det var obra och ställde då upp den till fabriksinställningen 60 min igen.

En kontrollfråga bara om börvärde osv på returen så jag fattat det rätt. På GT1 som jag tolkar som returentemp från radiatorerna har jag nu en stopp på 32,5, kopplingsdifferensen är 5 grader, om jag då fattat det rätt har jag ett bör värde på 30 och start på 27,5 och börvärdet beror på inställningen på värmekurvan, verkar det korrekt?

Så för att hitta lämpliga tider är det då att prova sig fram med tillskottstimertiden och se hur högt jag kan ställa den för att se om pumpen själv klarar att få upp temperaturen och sättet jag kan se om det är för långtid den får på sig är om temperaturen i huset sjunker för lågt eller att tempen aldrig kommer upp utan tillskott. Verkar det som jag fattat det rätt då?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 november 2016, 18:55:04 »

Som komplettering till Egens inlägg. När pumpen startar börjar tillskottstimern räkna ner. Har inte returtemperaturen nått börvärdet när den har räknat ner till noll börjar ramptidstimern räkna. Är tillskottseffekten inställd på 6 kW (fabriksinställning) kommer 3 kW att kopplas in efter halva inställda ramptiden och 6 kW efter hela tiden förutsatt att returtemperaturen inte har nått börvärdet dessförinnan. Har returtemperaturen nått börvärdet räcker ju 3 kW elpatron till.

Det som händer här är att ramptiden hinner räkna färdigt innan 3 kW elpatron hinner lyfta returtemperaturen över börvärdet. Det innebär att 6 kW hinner kopplas in fast det inte behövs. Det som kan hända i värsta fall är att den höga effekten senare, när radiatorvattnet har gått ett varv i systemet, kommer att höja returtemperaturen så mycket att förutom att elpatronen kopplas ur så stannar också kompressorn vilket är en dödssynd i värmepumpsammanhang. Behövs det elpatrontillskott ska kompressorn gå hela tiden.

Det är värt att titta på vad tillskottstimern är inställd på. Det kan ju vara så att returtemperaturen kan nå börvärdet om pumpen får tid på sig. Är då tiden för tillskottstimern plus halva ramptidstimern kortare än den tid det skulle ta att nå börvärdet kommer elpatronen att kopplas in fast det inte behövs.

Vad som är lämpliga tider får man prova sig fram till. Tiderna beror på hur trögt det värmeavgivande systemet är (antal liter vatten i systemet) och hur känslig man är för temperatursvängningar. I det här fallet är det helt klart att en ramptid på 20 minuter är för kort tid. Jag hoppas att det har framgått av ovanstående att det är helt förkastligt att ha tillskottstimern inställd på 1 minut. Är ramptiden 20 minuter har pumpen 11 minuter på sig att nå börvärdet och det klarar den inte vintertid.

Det är också bra att veta att starttemperaturen för pumpen är börvärdet minus halva kopplingsdifferensen och stopptemperaturen börvärdet plus halva kopplingsdifferensen. Fabriksinställningen för kopplingsdifferensen är 5 grader.   

Skrivet av: lundin.goran
« skrivet: 29 november 2016, 18:39:16 »

Tack för svaret om ramptider och all annan hjälp, det är mycket uppskattat från en som inte kan det här! :)

Första dagen med hög och svängig kurva så var tiden innan tillskottet startade satt till 1 min, så då ställde jag upp det till 60 min. Dock utan effekt dygnet efter, men dag 2 och framåt verkar ju topparna på dagen ha minskat både i höjd och antal. Är det rimligt att effekten av ändringen tillskottstimern visar sig först ett dygn senare?

Nu har jag ökat ramptiden för öppna också till 60min så får vi se vad det får för effekt.

En liten fundering också, vad är det tydligaste tecknet på att jag gjort en ändring som inte blev helt bra, innetempen sjunker?
Och när är det egentligen rimligt att tillskottet går, har förstått att det varierar mycket från hus till hus, men nån sorts rimligt antal gånger borde kanske gå att uppskatta?
Skrivet av: Egen
« skrivet: 29 november 2016, 18:32:37 »

Från handledning 8.1
Inställning av tillskott
Funktionen ger dig möjlighet att ställa in den tid som ska gå innan tillskottet får starta om inte värmepumpen klarar av att producera tillräckligt med värme själv. Värmepumpen levereras med inställningen en timme.

Från handledning 8.3.4
Ramptid öppna
Här ställer man den tid man vill elkassetten ska ta på sig för att gå från 0 till 100%. I en del fall kan ramptid öppna behöva justeras upp för att eliminera att den överstyr värmesystemet.
---
Jag skulle också prova att öka tiden innan tillskottet startar. Jag tror min är satt på ca 3-4 tim.
Skrivet av: lundin.goran
« skrivet: 29 november 2016, 18:10:46 »

Nu har jag kollat ramptid öppna och stänga. Öppna är på 20 min och stänga på 3 min.

Har inte ställt om öppna än, vad innebär ramptid öppna/stänga och vilken effekt kan jag förvänta mig om jag ställer upp öppna till 60 min?
Skrivet av: lundin.goran
« skrivet: 29 november 2016, 07:50:23 »

I och med att pumpen är på 9 kW ska den dra ca 2,5 kW när enbart kompressorn går. Kompressorn går nästan hela tiden när det är -1 grad. Då huset ligger i Umeå verkar pumpen snålt dimensionerad och kommer att behöva en hel del tillsatsel.

Tillskottselen verkar inte riktigt rätt inställd. Det ska inte gå in 6 kW nästan på en gång följt av att pumpen stannar. Eftersom pumpen är från 2005 ska reglersystemet vara detsamma som på min pump så följande anvisning ska fungera.

Gå in i servicemenyn (tryck in den högra av de tre knapparna och håll den intryckt i minst 10 sekunder), gå sedan till meny 8.3.4 Ramptid öppna. Prova med att ställa in en timme där. Vad är det för tid inställd på 8.3.5 Ramptid stänga? 

Så om jag tolkar dig rätt så är det rätt att pumpen går med enbart kompressor vid -1?

Kan tillägga att huset är 2 plan plus källare, ovan mark är det ca 200kvm och källaren är ca 120kvm. I boplanen har vi ca 21-21,5 grader och i källaren ca 15-16 grader.

Ska kolla värdena för ramptid öppna och stänga när jag kommer hem i eftermiddag.
Skrivet av: Thelemorf
« skrivet: 29 november 2016, 00:32:57 »

Större pump än jag har och jag bor 30 mil till norrut med ett ACJ och jag klarar mig utan tillskott ner till drygt -25 och min pump går då inte mer än ca 13-14h/dygn vid dygnsmedeltemp på -10
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 november 2016, 18:46:22 »

I och med att pumpen är på 9 kW ska den dra ca 2,5 kW när enbart kompressorn går. Kompressorn går nästan hela tiden när det är -1 grad. Då huset ligger i Umeå verkar pumpen snålt dimensionerad och kommer att behöva en hel del tillsatsel.

Tillskottselen verkar inte riktigt rätt inställd. Det ska inte gå in 6 kW nästan på en gång följt av att pumpen stannar. Eftersom pumpen är från 2005 ska reglersystemet vara detsamma som på min pump så följande anvisning ska fungera.

Gå in i servicemenyn (tryck in den högra av de tre knapparna och håll den intryckt i minst 10 sekunder), gå sedan till meny 8.3.4 Ramptid öppna. Prova med att ställa in en timme där. Vad är det för tid inställd på 8.3.5 Ramptid stänga? 
Skrivet av: lundin.goran
« skrivet: 28 november 2016, 16:49:52 »

Huset ligger utanför Umeå och under två dagar som jag kollat så var det första dagen 2-3 plusgrader och andra dagen 2-3 minus grader. Idag som det har varit ungefär -1 har dock mönstret varit ett annat, det har varit en jämnare och lägre förbrukning kurvan har sett ut ungefär som på natten men med enstaka toppar till ca 7kW och endast en gång har det gått ner till under 1kW. Skillnaden mot helgen är att det varit färre personer hemma, dock har det varit nån hemma hela dagen.

Bifogad finns den graf jag får över elförbrukningen. Det gråa är gårdagens kurva där högsta toppen är nånstans kring 13kW och den blå är dagens där högsta är ca 7kW.

Vet inte riktigt vilken effekt det är som jag ska ange, men pumpen är en IVT Greenline HT Plus E9 med specifikation ovanpå pumpen enligt bilden den bifogade bilden "märkning pump".

Tack för svaren hittills!


Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 november 2016, 13:28:27 »

Det är lite konstigt att pumpen dagtid ibland står still och ibland behöver elpatrontillsats. Det borde inte behöva vara så men det saknas information för att kunna säga något säkert om det. En annan konstighet är att elpatronen verkar gå in med 6 kW på en gång. Det normala är att först kopplas 3 kW in, sedan, om så behövs, med fördröjning ytterligare 3 kW. Det borde inte behövas 6 kW tillsats så här års.

Men det saknas som sagt information. Vilken effekt har pumpen? Är det 10 kW? Var i landet ligger huset och vad var det för utetemperatur under den här tiden?   

Skrivet av: lundin.goran
« skrivet: 28 november 2016, 12:59:37 »

Det här var på dagtid när någon var hemma, så jag inser att det går igång mer grejer då än på natten så som spis, tvättmaskin osv. Och ja jag mäter på hela husets förbrukning,  men det som var tydligt var att det vara bara när pumpen drog igång som förbrukningen ökade så mycket, även om spis å sånt var igång, så det går ganska tydligt att följa hur pumpen jobbar.

Men det kanske är helt normalt att den ska jobba så. Det som jag mest funderar på egentligen är vad som är mest energieffektivt i längden att gå som den gör på natten eller som på dagen och varför den isf inte kör på samma sätt jämt.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 28 november 2016, 12:26:50 »

Är någon hemma dagtid? Förbrukning av varmvatten gör ju att värmepumpen jobbar mera, och inte i lika jämna cykler.
Du mäter på hela husets förbrukning? Då ser du ju även elspis, tvättmaskin och allt annat man slår till och från dagtid.
Skrivet av: lundin.goran
« skrivet: 28 november 2016, 08:19:14 »

Hej!

Första inlägget på forumet och är total nybörjare vad det gäller värmepumpar. Jag har en fundering kring styrningen av värmepumpen.

Saken är den att jag nyligen skaffat en mätare som sitter på elcentralen och registrerar elförbrukningen för hela huset och visar det på en display. I och med detta har jag fått en bättre bild över elförbrukningen i huset och en ganska tydlig bild över hur värmepumpen jobbar.

Det som syns är att om förbrukningen på hela huset ligger på ca 3-4kW så går värmepumpen men utan elpatron, går däremot förbrukningen upp till 9-11kW så är elpatronen igång. I och med den kunskapen har jag fått bild av hur värmepumpen jobbar och den gör mig lite fundersam. Det jag kan se är att på natten från ca 20:00 - 06:00 så går pumpen utan elpatron hela tiden, kurvan för förbrukningen pendlar med jämna cykler nånstans mellan knappt 3kW till ca 4kW däremot på dagen mellan ca 06:00 - 20:00 jobbar pumpen enligt ett helt annat mönster. Då går den i cykler av att köra utan elpatronen ett tag, sedan koppla in elpatronen och sedan ta det lugnt och helt stänga ner, elförbrukning på huset på ca 0,6kW, och sedan gör den kanske 5-6 såna cykler över dagen.

Rent temperaturmässigt i huset kan jag inte säga att jag märker nån skillnad på dagen mot när jag kommer ner tidigt på morgonen, det ligger på ca 21,5grader på bottenplanet hela tiden.

Jag förstår att pumpen förmodligen har nån sorts nattläge den går in i därav den jämna förbrukningen på natten. Men det jag undrar är om det mönster jag ser är normalt och om det är vettigt/mest effektivt att pumpen jobbar så, jämnt på natten och svajigt på dagen?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 241
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!