Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe F1245-6 kalla element  (läst 4339 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad AndersEw

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1245-6 kalla element
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2018, 21:44:47 »
När du löser de akuta problemen bör du installera en extern framledningsgivare BT25 på tanken eller röret som går från tank till radiator och sen ställa att interna cp ska gå i intermittent drift dvs enbart med kompressorn.

Ok, gör man så generellt när man har en extern cirkulationspump?

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: Nibe F1245-6 kalla element
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2018, 21:57:27 »
extern pump har man  ibland när man sätter tank.  detta systemet  fungerar sÃ¥ att vp gÃ¥r mot tank och sedan pumpar cirkpumpen som nu är defekt ut det i huset.   BT225 extern framledningsgivare skall du ha.   Cirkpumpen frÃ¥n vp skall gÃ¥ pÃ¥ fast hastighet.  Det är säkert där du har problemet.   den gÃ¥r ner pÃ¥  min hastighet, lÃ¥t den gÃ¥ pÃ¥ typ 80% fast hastighet och sedan den  andra  pÃ¥ lite lägre hastighet.  dÃ¥ matas tanken  med varmt vatten och du plockar ut vad du bbehöver frÃ¥n tanken.  Den trasiga pumpen pumpar säkert lite men när du öppnar för hela huset sÃ¥ fÃ¥r den för högt mottryck coh orkar inte.   Byt pump sÃ¥ är problemet ur  världen.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245-6 kalla element
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2018, 22:35:54 »
F1245 har om den är uppdaterad de senaste åren funktion för delta styrda cirkpumpar dvs hastigheten på interna cirk pumpen ställer in sig själv efter önskat delta och det innebär troligtvis ganska låga % och den bör stå i intermittent drift dvs enbart gå med kompressorn den externa cirkpumpen får du justera hastigheten på som vanligt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245-6 kalla element
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2018, 13:03:09 »
Jag kör interna pumpen på Auto/Intermittent, då laddas tanken med lämpligt flöde och den externa pumpen hämtar sedan ut till värmesystemet.

Jag har både BT25 och BT71 (returgivare) på tanken, och styr den externa pumpen med AUX-utgången. Då stoppar VP den externa pumpen när den går över i sommarläge.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad AndersEw

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1245-6 kalla element
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2018, 22:20:32 »
Kanske bra med en uppdatering nu när problemet är löst.

Vi bytte cirk-pumpen men det hjälpte inte. Orsaken att röret mellan VP och ackumulatortank var varmt måste varit att värmen gått längs röret, men utan cirkulation där.

Problemet var i växelventilen, den växlade aldrig över från varmvatten till radiator. Jag uteslöt det tidigit för den lilla grå grejjen ovanpå på röda grejjen (mycket facktermer här :) ) rörde sig så trodde den fungerade. Men efter att vi bytt den fungerar det som det ska. Slutet gott allting gott som man säger, lite onödigt med ny cirkpump men då kanske den håller några år till.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!