Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Coolix => Ämnet startat av: mkw skrivet 04 mars 2011, 10:13:39

Titel: Dålig effekt
Skrivet av: mkw skrivet 04 mars 2011, 10:13:39
Undrar om man kan "lura" igång en coolix 3810 som troligtvis har det beryktade kretskortfelet?
Idag står den bara och småfiser lite värme. Kommer liksom aldrig igång!

Har fått en ny pump av Jula. Men vill ju helst inte slänga den gamla!
Den funkar ju!! Men dåligt...

Därav frågan. Går det att lura/tvinga igång den?

Titel: SV: Dålig effekt
Skrivet av: BosseBus skrivet 04 mars 2011, 13:39:25
Ja du kan ju köpa ett nytt kort av mig kanske...
Titel: SV: Dålig effekt
Skrivet av: mkw skrivet 04 mars 2011, 13:55:17
Jasså BosseBus.. Hur många pengar vill du ha för ett sådant kort?
Titel: SV: Dålig effekt
Skrivet av: BosseBus skrivet 04 mars 2011, 14:21:06
Vet ej... om du är intresserad nått så kan man ju ta det via pn
Ingen lust att sälja det för billigt, då det kan behövas om ex.åskan slår ner iden..
Kan man ju byta kort....men enl. vissa här så rasar de väl så snabbt så det inte behövs.

Så du har fått 2 pumpar för priset av en... :)
Titel: SV: Dålig effekt
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 04 mars 2011, 18:08:15
Hvordan oppstår denne "feilen" på pumpen? Er det når det er lav innetemperatur?
Titel: SV: Dålig effekt
Skrivet av: BosseBus skrivet 04 mars 2011, 18:20:27
Ja  när du går från fp till normal värme.
Titel: SV: Dålig effekt
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 04 mars 2011, 18:35:46
OK, jeg fant igjen en tråd der JULA forklarer at om det er under 14 ºC klarer ikke pumpen å starte. Er det over 14 ºC fungerer den utmerket.

Da ville jeg har gjort følgende:
1. Funnet temperaturføleren som leser innetemperaturer
2. Kjøpt meg en variabel motstand 0-50kOHM http://cgi.ebay.com/10-B-50kohm-Audio-Taper-Potentiometer-1-4-Shaft-/130483565755?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e616d34bb
3. Loddet denne i parallell med temperaturføler.
4. Justert motstanden til 41kOhm, som høyner pumpens sensors avleste temp ved 8 ºC til 16 ºC
5. Stilt inn pumpen på 28 ºC grader for å ha 20  ºC grader innendørs
6. Montert opp den andre pumpen, eller solgt den og tjent 5000 :D, kanskje delt gevinsten med normannen som "løste" problemet ;)

Lykke til.
Titel: SV: Dålig effekt
Skrivet av: mkw skrivet 04 mars 2011, 19:18:00
Håller på o monterar pump nr2 nu. Bara en middags paus imellan..
Spänningen är ooolidlig!

Låter intressant det där med motstånd på tempgivaren!

Behöver nog 2st pumpar för att hålla värmen uppe, det är ju trots allt 3 rum på totalt 200kvm.

Titel: SV: Dålig effekt
Skrivet av: BosseBus skrivet 04 mars 2011, 19:24:23
OK, jeg fant igjen en tråd der JULA forklarer at om det er under 14 ºC klarer ikke pumpen å starte. Er det over 14 ºC fungerer den utmerket.

Da ville jeg har gjort følgende:
1. Funnet temperaturføleren som leser innetemperaturer
2. Kjøpt meg en variabel motstand 0-50kOHM http://cgi.ebay.com/10-B-50kohm-Audio-Taper-Potentiometer-1-4-Shaft-/130483565755?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e616d34bb
3. Loddet denne i parallell med temperaturføler.
4. Justert motstanden til 41kOhm, som høyner pumpens sensors avleste temp ved 8 ºC til 16 ºC
5. Stilt inn pumpen på 28 ºC grader for å ha 20  ºC grader innendørs
6. Montert opp den andre pumpen, eller solgt den og tjent 5000 :D, kanskje delt gevinsten med normannen som "løste" problemet ;)

Lykke til.

Spännande... Vart har du fått detta ifrån?
Titel: SV: Dålig effekt
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 04 mars 2011, 20:35:09
OK, jeg fant igjen en tråd der JULA forklarer at om det er under 14 ºC klarer ikke pumpen å starte. Er det over 14 ºC fungerer den utmerket.

Da ville jeg har gjort følgende:
1. Funnet temperaturføleren som leser innetemperaturer
2. Kjøpt meg en variabel motstand 0-50kOHM http://cgi.ebay.com/10-B-50kohm-Audio-Taper-Potentiometer-1-4-Shaft-/130483565755?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e616d34bb
3. Loddet denne i parallell med temperaturføler.
4. Justert motstanden til 41kOhm, som høyner pumpens sensors avleste temp ved 8 ºC til 16 ºC
5. Stilt inn pumpen på 28 ºC grader for å ha 20  ºC grader innendørs
6. Montert opp den andre pumpen, eller solgt den og tjent 5000 :D, kanskje delt gevinsten med normannen som "løste" problemet ;)

Lykke til.

Spännande... Vart har du fått detta ifrån?

Jeg har det i fra å kombinere mine mange års skolegang på høgskole og universitet + varmepumpsforum.com + servicemanual + modifikasjon på egen Coolix for å korrigere avfrostinger.

Om det er slik Jula sier, vil denne fix garantert virke.

Titel: SV: Dålig effekt
Skrivet av: BosseBus skrivet 04 mars 2011, 21:00:30
Jaha på det viset...
Men kan inte förstå varför man ska köpa ett justerbart motstånd på Ebay..
Det är väl bättre med att fast motstånd då?


Titel: SV: Dålig effekt
Skrivet av: mucho skrivet 04 mars 2011, 21:35:07
Skulle det inte funka att hänga lite skynken på sidorna av pumpen så lite av värmen den pumpar sugs in igen? (För att komma över 14 grader)
Titel: SV: Dålig effekt
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 04 mars 2011, 22:40:41
Jaha på det viset...
Men kan inte förstå varför man ska köpa ett justerbart motstånd på Ebay..
Det är väl bättre med att fast motstånd då?

Trenger ikke være en justerbar motstand. Den justerbare er et eksempel, men den vil også være slik at når du kommer over 14  ºC kan du skru den til 0, og stille pumpen inn på virkelig temp.
Finner du en fast motstand på 41kohm, så kan du legge inn en bryter som bryter den, og pumpen har da den originale styringen inntakt.
Titel: SV: Dålig effekt
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 04 mars 2011, 22:44:04
Skulle det inte funka att hänga lite skynken på sidorna av pumpen så lite av värmen den pumpar sugs in igen? (För att komma över 14 grader)
Skulle kunne virke, men ufordring kan være å få en jevn luftstrøm som holder en fornuftig temp. Kan raskt blir godt over setpunkt, og pumpen slår seg av. Men verdt et forsøk.
Titel: SV: Dålig effekt
Skrivet av: nulli secundus skrivet 04 mars 2011, 23:29:54
ställ luckan till utblåset neråt så får han snabbare tag i varmare luft att suga in, fläkthastighet medium, när du fått upp värmen lite på det viset kan du ställa in den hur du vill. har själv 2 st coolix 3810,man får lura dom lite studs
Titel: SV: Dålig effekt
Skrivet av: mkw skrivet 04 mars 2011, 23:31:43
Jahapp.. Då är pump nr2 startad och i drift!
Efter 3tim har vi en temp höjning på 3grader +2 till +5. Den blåser på fint, inte alls det konstiga beteendet den första pumpen visade med luftspjället (stänger o vinklar om för att värma sig själv).
Ska bli spännande att se imorgon hur det ser ut!
Får kanske stödvärma så man kommer över den magiska 14graders gränsen..?

Nu var det iallafall skönt att komma in i huset till riktig govärme från en "ordentlig" pump!
Panasonic 12dke slim i silver  ;)
Titel: SV: Dålig effekt
Skrivet av: mkw skrivet 04 mars 2011, 23:34:47
Båda är nu inställda på 30grader och blåser neråt på fläkthastighet high.

Titel: SV: Dålig effekt
Skrivet av: nulli secundus skrivet 04 mars 2011, 23:41:07
man kan ju ställa in den på 17 grader, vad ska man ner på fp för??