Om du inte har väldigt långt till berget OCH vattnet i dina borrhål så borde de räcka till.
De flesta som sätter in den där värmepumpen borrar nog inte i närheten så djup som du har.
Jag tror mer på att du har ett flödesproblem i en av dina slingor, det räcker ju med att du har luft i en av slingorna så blir ju flödet väldigt påverkat av det, och troligen är det så att luften bara söker sig till en av dem, så det blir allt värre med tiden.
Jag skulle rekommendera att du tar dit någon med en bra fyllnadspump som pumpar vätska runt i ett borrhål åt gången, både framåt och bakåt, för att bli av med all luft, sedan in med två strypventiler, det duger bra med vanliga kulventiler.
Mät tempen in från båda, och stryp bara litegrand på den som är kallare, om det blir någon märkbar skillnad.
Normalt behöver man inte strypa mycket för att balansera flödet.
Att du har dåligt flöde i en slinga är nästan säkert, dels för att du har OLIKA längd på slingorna, och dels för att du så vitt jag kan förstå varken mäter temperaturen på de enskilda slingorna, eller kan påverka flödet.
OM den kortare slingan är luftfri så får du det mesta av flödet i den.Skulle det dessutom ha samlats lite luft i den längre slingan så kan den vara mer eller mindre flödesmässigt död.
Det skulle förklara att det blir kallt på inkommande.
Varför kallare vatten skulle flöde sämre vet jag inte, det har hag aldrig hört talas om, men det kanske är sant ändå.