« skrivet: 10 januari 2013, 10:32:02 »Jag har i och för sig en gammal IVT (C7 från 2002) så det är ju inte säkert att du kan lösa problemet som jag gjorde.
Som standard var min IVT inställd så att både varmvattnet och elementvattnet hade ett deltaT på 5 grader (tex pumpen slår ifrån vid 35 grader och slår till vid 30 grader). Då hade jag 30-35 starter per dygn vid runt 0 grader ute.
Jag ställde upp deltaT till 10 grader på båda och nu är ett vanligt antal starter per dygn 17.
Värdet kallas kopplingsdifferens och ställs på min pump in i menyn 1.4 för värmen och 2.4 för varmvattnet.
I mitt hus innebar denna inställning inga nackdelar. Har kört med det i flera år.
Per L