Författare Ämne: Felkoder Bosch EHP 6  (läst 9914 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Anders Lundh

  • Gäst
Anders Lundh
Felkoder Bosch EHP 6
« skrivet: 05 mars 2018, 17:10:18 »
Hejsan

Min luft/luft från Bosch har slutat ge värme, den försöker i 20 minuter och sedan stänger den ner och ger några blinkningar som förmodligen signalerar en felkod, men vad betyder denna felkod.

Timer blinkar 3 gånger sedan blinkar timer + drift 1 gång sedan blinkar timer 1 gång, sen börjar den om igen.

Skulle va mycket tacksam om någon kunde ge mig ett tips åt vilket håll jag skall felsöka

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Felkoder Bosch EHP 6
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2018, 17:39:42 »
Hej! Vad jag kan se är det "Compressor high temperature error". Kan eventuellt bero på läckage av köldmedia.
(1) Check the outdoor unit air outlet for blockage.
(2) Check if the power supply voltage is 216 V or higher at full power.
(3) Check the pipe connections for refrigerant leaks.
(4) Measure resistance of the outdoor compressor thermistor. (TH1: Approx. 53 k½ at 25¼C)
(5) Check the expansion valve for proper operation. (Temporary stop for cycle protection)

Kommentar till respektive punkt:
(1) Ensure unobstructed air flow from the outdoor unit air outlet.
(2) Connect power supply of proper voltage.
(3) Charge the specified amount of refrigerant.
(4) Replace the outdoor unit compressor thermistor assembly.
(5) Replace the expansion valve coil, expansion valve or outdoor unit control PWB assembly.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Anders Lundh

  • Gäst
Anders Lundh
SV: Felkoder Bosch EHP 6
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2018, 17:51:47 »
Tack tackar

Det kan tydligen va lite av varje, jag tror jag börjar med punkt 1 och sedan punkt 4 termistorn, punkt 2 är kollad, punkt 5 vet jag inte riktigt hur jag skall kolla, men det kanske ger sig när jag öppnar. sitter termistoren i samband med kompressorn, kanske pÃ¥ ett rör ?  Sedan fÃ¥r det bli en mera kunnig kylmontör för punkt 3 och eventuelt 5 om jag inte löser det själv.  Tack för hjälpen, det är toppen.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Bosch EHP 6
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2018, 20:45:40 »
köldmedels läcka är väl troligt

Bosch ägare

  • Gäst
Bosch ägare
SV: Felkoder Bosch EHP 6
« Svar #4 skrivet: 24 september 2018, 12:48:23 »
Hej hur gick det för dig hittade du felet .
jag har exakt samma fel på min pump.
samma felindikering och att den bra går i 15-20min sedan slår den av , förmodligen för att kompressor blir för het .

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!