Titel: Min Atlas 3.66 QC från 2011 ger för lite kyla.
Skrivet av: BigGitt skrivet 05 juli 2015, 16:41:53
Dumma jag plockade bort termometern från Atlasens utlopp. Vet inte om den slutade ge kyla eller vad... 32 grader utomhus. 25 vid pumpen. Blåser ut 16 grader med max fläkt. Känns för lite. Synd jag inte hade termometern på innan.

Undrar vad ni tycker...
Titel: SV: Min Atlas 3.66 QC från 2011 ger för lite kyla.
Skrivet av: xxargs skrivet 05 juli 2015, 16:57:20
Hur mycket kondens producerar den ???

50-60% av kylkapaciteten kan försvinna när den kondenserar ned vatten ur luften om luften är nära 100%Rh i luftfuktighet.

--- annars kolla/känn rörkrökarna efter sidan på inomhusenheten och se om dom verka lika kalla hela vägen eller om du några väldigt kalla slingor och resten verkar inte vara kalla alls.... - ja precis samma sätt som när man kollar isbildningen att det inte finns flertal rörlängder där det inte frostar, fast här får man mäta sig fram

Titel: SV: Min Atlas 3.66 QC från 2011 ger för lite kyla.
Skrivet av: BigGitt skrivet 05 juli 2015, 18:16:00
Är hos min son just nu. Hans lilla zibro kastar ut plus 6 gradig luft.
Ska kolla på rören direkt efter hemkomst.
Titel: SV: Min Atlas 3.66 QC från 2011 ger för lite kyla.
Skrivet av: BigGitt skrivet 05 juli 2015, 18:55:37
Kunde inte vänta. Frun fick stoppa en bringare för att samla vatten. Det har blivit exakt 0.6 liter på 30 minuter. Det skulle motsvara 28 liter per dygn.
Rören kan jag inte komma åt. Än. Är slut ...
Stängde den och startade i värme. Visst kommer det värme! Mycket.
Nu över till kyla igen. I rummet plus 24. Den blåser ut 15.5
Titel: SV: Min Atlas 3.66 QC från 2011 ger för lite kyla.
Skrivet av: xxargs skrivet 06 juli 2015, 17:33:05
med den takten så är det runt 1 kW av kylkapaciteten som går åt att kondensera ut vatten - är maskinen på 3 kW i kapacitet så är 33% av upplevd kylkapacitet borta pga. vattenkondensationen.