Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: kwh
« skrivet: 19 februari 2010, 10:39:37 »

Jag gissar på att din kompressor har stannat. Ja man kan tro att den går fast det bara är fläkten som surrar. Kolla vad du har för hetgas temp. Gissar jag rätt så är den 0grader och det larmar på din utedel. Återställ larmet och få igång kompressorn genom att trycka på knapparna O.K & PIL NEDÅT samtidigt. Du hittar knapparna på displayen som finns bakom luckan på utedelen.
Skrivet av: 230SL
« skrivet: 19 februari 2010, 09:39:35 »


Om fyrvägsventilen vid kompressorn har fastnat eller läcker blåser fläkten varmluft (avfrostar) och vattnet till innedelen blir kallt. Stäng då av kompressorn om du vill minska elförbrukningen.
//BGG
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 18 februari 2010, 17:33:24 »

Hade en granne inne och tittade till igår kväll.

Verkar som om kompressorn arbetar men rören från och till utomhusenheten var lika kalla...

Vad kan detta tyda på? Verkar som om elpatronen kör för fullt för att leverera värme till huset samtidigt som kompressorn kör fullt (hade varit på under hela tiden de sista 24 timmarna) utan att leverera ett uns värme (däremot drar den ju full effekt från elnätet).

Kopplar jag ifrån kompressorn så sparar jag i alla fall 3 Kw, eller hur?

Några ideér?

Mvh

Håller de samma temp när kompressorn går tyder det på fel, men be honom gå in i menyn och kolla VPin och VPut i menyn för säkerhetsskull.

Är det fel borde du kunna kolla hetgastempen i menyn, går kompressorn brukar den ligga på över 60 ºC upp till dryga 100 ºC.

Går hetgasen inte upp, ring kyltekniker.

Skrivet av: Naimare
« skrivet: 18 februari 2010, 09:14:22 »

Hade en granne inne och tittade till igår kväll.

Verkar som om kompressorn arbetar men rören från och till utomhusenheten var lika kalla...

Vad kan detta tyda på? Verkar som om elpatronen kör för fullt för att leverera värme till huset samtidigt som kompressorn kör fullt (hade varit på under hela tiden de sista 24 timmarna) utan att leverera ett uns värme (däremot drar den ju full effekt från elnätet).

Kopplar jag ifrån kompressorn så sparar jag i alla fall 3 Kw, eller hur?

Några ideér?

Mvh
Skrivet av: Maverik
« skrivet: 18 februari 2010, 08:19:30 »

Att stänga av kompressorn tjänar du inga pengar på. När kompressorn går så drar den kanske ca 3kw. Om du istället bara kör på elpatron och vill hålla samma temperatur inne så kommer det istället gå åt ca 9kw.
Skrivet av: Naimare
« skrivet: 17 februari 2010, 15:25:01 »

Jag skall be en granne läsa av Är och Börvärden under Diagnos.

Någon tipsade att man kunde stänga av kompressorn tills vidare (så att den enbart går på elpatron - det skulle förmodligen ge lägre förbrukning) då problemet är att det inte finns några service-tekniker tillgängliga som kan komma ut med kort varsel för tillfället...

/Naimare
Skrivet av: erp
« skrivet: 17 februari 2010, 12:18:32 »

Skriv in alla dina inställningar och aktuella driftvärden, annars är det meningslöst att försöka hjälpa dig.
Vad menar du med att grundinställningen är att elpatronen ska börja arbeta vid -10º?

//Ronnie
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 17 februari 2010, 11:50:53 »

Vad har du för huskurva?

En teori kan vara att returen blivit för hög till VP >48 ºC, vara denna stängs ned och då har du haft 100% Elpatron för uppvärmningen ända till returen kröp ned till 48 ºC igen.

Det ovan verkar i och för sig inte troligt om du säger att kurvan anpassats för 12 ºC inne. Förresten hur har du ställt in att det skall vara 12 ºC inne? Om du använder innomhusgivaren kan den endast öka/minska framledningens temp med 6 ºC har jag för mig. Dvs huskurva har företräde om avvikelsen är mer än 6 ºC på framledningen.

Skrivet av: Naimare
« skrivet: 17 februari 2010, 11:45:16 »

Hej,

Den är inkopplade till EcoEl. Systemet försörjer 11 radiatorer i 2 plan.

mvh/Anders
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 17 februari 2010, 11:42:52 »

Hur är VP inkopplad på insidan, EcoEl, gamla pannan eller annan lösning?

Skrivet av: Naimare
« skrivet: 17 februari 2010, 11:18:36 »

En desperat fråga från fritidshusägare:

Jag har ett fritidshus på Gotland (75 +75 kvm) och har en CTC luft/vatten VP (EcoAir 7.9kw) som gamle ägare installerade 2006. Förbrukningen har formligen exploderat i slutet av december och framför allt under januari/februari. När vi är borta är värmen nedskruvad till 12 grader och vi har ingen hushållsel inkopplad. Årliga förbruningen inklusive hushållsel har legat på 2900kwh (2007), 7700kwh (2008), 8300 kwh (2009). Så ser historiken ut för december och januari månaderna:

Dec 2007 (temp. 3.0 grader, förbrukning 1117kwh)
Jan 2008 (2.3 grader, förbrukning 1023 kwh)
Dec 2008 (temp. 3.0 grader, förbrukning 1014 kwh)
Jan 2009 (temp. -0.1 grader, förbrukning 1354 kwh)
Dec 2009 (temp.-0.2 grader, förbrukning 2118 kwh)
Jan 2010 (temp -4.4 grader, förbrukning 5435 kwh)

Titta man på förbrukningsmösntret så började den onormala förbrukningen den 28 december då förbrukningen gick från 40 kwh/dag till 197 kwh/dag. Mellan 28 december och 26 januari pendlade förbrukningen mellan 190-205 kwh/dag. Sedan, plötsligt, gick förbrukningen ner till 72 kwh/dag den 27 januari och höll sig mellan 50-70 kwh/dag till den 8 februari då den steg till 208 kwh/dag och har sedan dess pendlat mellan 195-205 kwh/dag fram till idag.

Det har varit kallare än vanligt även på Gotland men det kan inte förklara förbrukningsmönstret. Grundinställning enligt tillverkaren är att elpatronen skall börja arbeta vid -10 grader och så kallt har det bara varit under en handfull gagar under dessa perioder. Inga larm har indikerats på VP enligt min granne som varit nere i källare och tittat. Även om elpatronen skulle ha varit inkopplad under hela tiden så kan det inte motivera en förbrukning på 5400 kwh i januari (mitt dubbel så stora hus i Stockholm maxade 6000 kwh under de kallaste perioderna inklusive hög hushållselförbrukning innan jag skaffade bergvärme). Det är nästan så man börjar misstänka fel på elmätaren alternativt att någon är där och tjuvar...

Nu sitter jag här desperat i Stockholm och försöker hitta någon som skulle kunna hjälpa till. Om de är något med VPn - vad skulle det kunna vara? Var skall man börja felsöka (jag jagar en service-tekniker med alla är ute på fältet går inte att kontakta)? Under tiden kostar det mig 250 kr per dag...

Alla tips mycket mycket välkomna

/Naimare

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!