Hej
Undrar om någon insatt kan hjälpa mig i mitt beslut om bergvärme?
Har precis köpt hus.
Om huset:
Totlat 405kvm varav 270kvm boarea fördelat på 2 plan samt 135kvm källare/sutteräng (källaren består av 2st inredda på ca 30kvm, ca 60kvm garage samt pannrum + matkällare)
Huset har i dagsläge kombipanna(ved, olja samt elpatron)
Vattenburen(2 rörssystem) med radiatorer i alla rum(blandat flänselement och nyare ”enkel” element), 3 glas fönster samt tilläggsisolerat 1992. Öppenplanlösning på bottenvåningen.
Då jag inte känner att förbrukningsuppgifterna enligt tidigare ägare stämmer överens med de förutsättningar som gäller för oss har jag svårt att komma fram till vilken lösning som passar bäst.
Jag är helt övertygad om att föregående ägare enbart använt el för uppvärmning de senaste åren.
Förbrukningen låg på 50000kw/h 2015 samt 47000 år 2014
Då köpet skedde privat har vi besökt farbrorn ett flertal gånger den senaste vinter innan affären blev klar. Min uppskattning är att han hade ca 28-30c i alla rum tom de 2 inredda rummen i källaren(sjukt varmt, mådde nästa ila av värmen) de 60kvm garage är INTE uppvärmd idag, saknas element i garaget för tillfälligt.
Vi kommer att hålla ca 21 grader inne i bostadsdelen förutom sovrummen uppe där vi vill ha lite svalare. De inredda rummen i källaren kommer inte att användas till annat än förvaring men garaget vill jag värma åtminstone så att bilarna torkar på vintern (14-15c ?). Planen är att installera ett konvektorelement i garaget i samband med installation av bergvärme.
Problemet, jag vet att jag kommer att sänka inomhus temperaturen mot det han hade men kommer samtidigt att värma upp 60 kvm som tidigare inte värmts viket gör att jag bli osäker om 50000kw/h är rätt utgångsvärde?
Jag har tagit in offerter och båda firmorna har kommit ut och titta på huset samt fått dessa förutsättningar av mig.
De skiljer sig åt en hel del.
Vet inte om det har någon större betydelse men upptäckte när jag gick igenom offerterna att den ena(IVT) räknar med en innetemp på 20°c samt en medel temp för orten är 3,6°c och den andra(Thermia) en innetemp på 21°c samt 3,4°c i medel temp för orten.
Jag påtalade detta varpå de gjorde en ny kalkyl utifrån 21°c dock 3,6°c som års medel temp
Offert 1 (IVT 20°c och årsmedel 3,6°c)
1st Värmepump IVT Geo 312C Inverter 3-12kw
2st 115m Energibrunn INKL 6 m foderrör
Installation av konvektor element i garaget samt 1 nytt element i sovrum tillkommer
För detta så vill de ha 169 562kr efter ROT 30%
Räknat på en förbrukning på 40000kWh per år och uppvärmd yta på 370 kvm
Offert 2 (IVT 21°c och årsmedel 3,6°c)
1st Värmepump IVT HE E14 14,5kw
2st 140m Energibrunn INKL 6 m foderrör
Installation av konvektor element i garaget samt 1 nytt element i sovrum tillkommer
För detta så vill de ha 182 249kr efter ROT 30%
Räknat på en förbrukning på 50000kWh per år och uppvärmd yta på 370 kvm
Offert 3 (Thermia 21°c och årsmedel 3,4°c)
Thermia Diplomat inverter 5-17kw
2st 180m Energibrunn INKL 6 m foderrör
Installation av konvektor element i garaget samt 1 nytt element i sovrum ingår
För detta så vill de ha 231 805kr efter ROT 27 195kr
Räknat på en förbrukning på 50000kWh per år och uppvärmd yta på 370 kvm
Som sagt en stor skillnad på pris mellan dessa men sen tycker jag att det skillnader på borrdjup, pumpar samt förutsättningar.
Mycket tacksam för alla råd jag kan få då detta är helt nytt för mig och en rejäl investering som jag vill ska va så billigt som möjligt på kort och lång sikt
)