VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Krisz3 skrivet 20 januari 2019, 09:35:26

Titel: Hjälp nyinflyttad och inget varmvatten - Thermia Diplomat D8
Skrivet av: Krisz3 skrivet 20 januari 2019, 09:35:26
Hej
Flyttade in i vårt nya hus för en vecka sedan med bergvärme men upptäckte då att det inte fanns något varmvatten.
Huset är från 50-talet, 180kvm + källare och ligger utanför Göteborg och har stått tomt i något år/använts sporadiskt.
Bergvärmepumpen installerades 2005, brunnsdjup 130m (jorddjup 6 meter).

Följande värden visas på värmepumpen:
- Rum 20*C
- Värmepump + tillsats
- Drift auto
- System VL

Värmekurva:
- 40*C
- Min 10*C
- Max 55*C
- Kurva 5 0*C
- Kurva 0*C
- Kurva-5 0*C
- Värmestopp 17*C
- Sänkning 2*C

Temperatur:
- Ute -1*C
- Rum 20*C
- Framledning 42 (40)*C
- Returledning 36 (48)*C
- Varmvatten 54*C
- Integral - 534
- Brine ut 44*C
- Brine in -2*C

Drifttid
- Värmepump 33H
- Tillsats 22H
- Tillsats 2 1H
- Varmvatten 0H

Varmvatten:
- Start 54 (42)*C
- Varmvattentid 20M
- Värmetid 20M
- Toppv.intervall 14D
- Toppv.stopp 65*C

Värmepump:
- Integral A1 60
- Hysteres 7'C
- MAx retur 48*C
- Startintervall 20M
- Larm Brine ό
- Tryckrör35(0)*C
- Ute stopp -40*C

Tillsats
- Integral A2 600
- Hysteres 15*C
- Maxsteg 3
- Maxström 20A
- Shunttid 60s
- Varmvattenstopp 65*C

Manuell test:
- Manuell test 0
- värmepump 1
- Brinepump 1
- Cirk.pump 1
- VXV Varmvatten 0
- Tillsats 3 1
- Tillsats 6 0

Installation
 - Svenska :-)
- Servicetid 0
- Fabriksinst 0
- Reset Drifttid 0
- Kalibrering givare
- System VL
- Node 0
- Larm ext
- Toppv.tid D 1H
- Toppv.tid ό
- Brinetid ό 30S
- Brinetid on 30S
- Loggtid 60M

Efter att ha läst här på forumet har följande gjorts:
- Lossat reglermotor (Honeywell VC4012) och tvångskört manuellt via serviceläge
- Motionerat själva ventilen manuellt
- Tvångsskört ventilen med motorn manuellt via serviceläge.
- Radiatorerna känns ok, lika så inomhustemperaturen
- Satt driftläge till enbart varmvatten - reglerventil trycks in men värmepumpen stängs av och "inget varmvatten behövs" visas.

Varmvattnet visar 54*C men varmvattenstanken är kall.
Någon som har någon idé?

Tack på förhand
//Krisz3
Titel: SV: Hjälp nyinflyttad och inget varmvatten - Thermia Diplomat D8
Skrivet av: Rdx skrivet 20 januari 2019, 10:08:50
Fel på givaren (som fö brine ut också verkar lida av)?  Men lite konstigt att den visar just 54 grader som verkar ganska realistiskt.

Hur vet du beredaren är kall?
Titel: SV: Hjälp nyinflyttad och inget varmvatten - Thermia Diplomat D8
Skrivet av: Krisz3 skrivet 20 januari 2019, 10:35:49
Hej Ridax
Jag har känt på:
- tanken efter T-stycket från framledningsröret mot tanken
- under tanken
- på röret vid regleringsventilen (A)
- på utgående varmvattenrör ovan tank
- samt väldigt kallt i samtliga kranar

Hur kontrollerar jag lättast att givaren funkar?

//Krisz3
 
Titel: SV: Hjälp nyinflyttad och inget varmvatten - Thermia Diplomat D8
Skrivet av: Rdx skrivet 20 januari 2019, 10:48:39
Om du ser var givaren sitter så är kanske det lättaste att fiska fram givaren och se om pumpen börjar visa vv temp som är nära omgivingstemp och om du nu får varmare vatten.

Men skulle rekommendera detta endast under övervakad testning så inte pumpen börjar arbeya en massa med vv
Titel: SV: Hjälp nyinflyttad och inget varmvatten - Thermia Diplomat D8
Skrivet av: Zyberdude skrivet 20 januari 2019, 10:52:07
Öppna kallvatten?
Titel: SV: Hjälp nyinflyttad och inget varmvatten - Thermia Diplomat D8
Skrivet av: youji skrivet 21 januari 2019, 06:18:55
Din stargivare har gett upp så den startar på varmvattentemgivaren istället.Lite bökigt att byta den men det går men mega upp den innan och den kostar runt 60+moms att köpa.
Titel: SV: Hjälp nyinflyttad och inget varmvatten - Thermia Diplomat D8
Skrivet av: Krisz3 skrivet 09 februari 2019, 21:10:28
Hej
Nu är problemet löst.
Först byttes startgivaren utan någon skillnad.
Då byte av brine-givaren skede märktes att tempvärdena för varmvattnet ändrades. Det visade sig vara glapp i kretskortet, det räckte med att trycka med fingret mitt på kretskortet så steg varmvattentempen med några grader vid varje tryck.

Kretskortet byttes och varmvattenproduktionen startade direkt.

Tack för era tankar och förslag