Vad kan man tänka sig det rör sig om ifråga om antal kwh/dygn i tomgångsförlust/värmeläckage på en Nibe acktank från tidigt 2000-tal och storlek på 500 l med 120 l integrerad vvb?Tänker alltså att shunten ut på radiatorerna är helt stängd och inget varmvatten tappas, utan enbart värmeläckaget?
Inte läcker den värme med 7,5 kW/h dygn, lite fel i matematiken. det skulle göra att det skulle kosta med dirketel , beroende på pris, ca 15 kr dygnet och det tror jag inte på. Enerige kan inte förstöras, bara går över i annat format. Står tanken i en källare så är det bra med lite läcka på värmen. Kanske var en pamma tidigare och VP nu. Då försvann den normala ventilation och förluster till pannrummet och källare höll fukten borta.
Jag har gjort följande:Sommartid..när inget uppvärmningsbehov till radiatorerna finns....så värmer radiatorsystemet tanken till 20 grader....dvs förvärmer tappvattnet ca 13 grader...innan det slutvärms i en 100 lit el vvb.Vintertid förvärmer radiatorvattnet ( som värms av luftvatten vp) tanken till ca 40-45 gr...innan det slutvärms i el vvb.Jag använder alltså min tank enbart som förvärmare till el-vvb.
Min 185L VVB i F750 "läcker" 75W till omgivningen, dvs rummet den står i. Det är uppmätt. Och verifierat. Stämmer med energiprestandan som medföljer. Blir 1.8kWh/dygn, ~660 kWh/år.
Det är sant så som du säger, värmen kommer ju huset till godo, men den varma delen av året är det oönskad värme.Det jag börjat fundera på är att eventuellt sätta in en vanlig välisolerad elberedare efter vvb som sitter i acktanken.Acktanken är idag kopplad mot en vedpanna som används då luftvärmepumpen inte orkar med pga sträng kyla, men kruxet är att jag måste ha elpatronen igång i acktanken för att ha varmvatten de perioder som man inte eldar.Men frågan är om det "bär" sig rent ekonomiskt.Vad har tex en 100 liters välisolerad vvb i förlust och förbrukning i jämförelse med min nuvarande lösning?Det är ju det man måste räkna på tänker jag.
Bara lite nyfiken, vet inte hur en F750 fungerar. Hur mycket kompressor-el och frånluft går det åt för att "hålla dessa" vv förluster på 1,8kWh/dygn?
Min F750-COP är ganska precis 3 för VV. (2.7 enligt spec.)Så ca ⅔ kWh och en dryg halvtimmes tuffning om man ställer den på 1.5h varmvattenschemaläggning om dán.
Riktigt bra tycker jag!✌️Är det med ett "normalt frånluftsflöde"?