Författare Ämne: HGW justering, Servicemeny fundering  (läst 5126 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ume_Mac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
HGW justering, Servicemeny fundering
« skrivet: 27 december 2010, 21:51:42 »
Söker med ljus och lyckta efter förklaringar till alla inställningar i servicemenyn.. Skulle uppskatta installationsmanualen(den riktiga) väldigt mycket!!

Har "labbat" runt lite i menyerna och provat lite olika inställningar. Det jag skulle vilja prova är att ställa bort HGW under ett dygn för att jämföra lite data.
Orsak: Misstänker att jag vid extrem kyla skulle kunna vinna ca 2 grader på framledningen 3 i bästa stunderna.
Klarar nu ca -17,5 minusgrader innan jag tappar "gradminuter" vid kontinuerlig kompressordrift..  utan HGW klarar den ca -20 "gissar/tror jag"

Om jag Ã¥ker bort 1 vecka eller 2 har jag absolut inget behov av 300 liter 71-76 ºC  varmvatten.. DÃ¥ vill jag minimera tillskott! Gissar att jag borde klara ca -25 med sänkt rumsbör dÃ¥ jag är borta(utan hgw) (Vill absolut inte "ställa bort" eltillskott om jag inte är hemma)

Skulle som sagt vara fint med en liten "bibel" att läsa!!  Alt. om nÃ¥gon kan vara sÃ¥ vänlig att förklara alla raderna i HGW menyn. (även de andra servicemenyerna)
Uppskattar vadsomhelst som beskriver litegrann om inställningarna i servicemenyn.
« Senast ändrad: 27 december 2010, 21:54:22 av Ume_Mac »
Hus i umeå, 1,5 plan med källare och kulvert till 40kvm fristående garage..
Totalt ca 400 kvm uppvärmd golvyta.

Thermia Diplomat Optimum G2 DUO 12kw med 300 l vv..
2 borror 165 + 150 (ca 290-300 aktivt) (Brine 0/-3)
Anläggningen går precis jämt upp vid -17,5

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: HGW justering, Servicemeny fundering
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 23:01:16 »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Ume_Mac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HGW justering, Servicemeny fundering
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 23:39:53 »
Mycket bra!!  precis vad jag letat efter..   bekräftade lite av mina teorier!!  :) Grusade en del andra ganska direkt...    :(

Japp, japp..   ska hursomhelst testas hejvilt nu dÃ¥ kylan Ã¥terkommer längre fram i veckan!!

Tackar och bockar för visat intresse. Återkommer till forumet med massa konstiga frågor efter laborationsövningarna!!
Hus i umeå, 1,5 plan med källare och kulvert till 40kvm fristående garage..
Totalt ca 400 kvm uppvärmd golvyta.

Thermia Diplomat Optimum G2 DUO 12kw med 300 l vv..
2 borror 165 + 150 (ca 290-300 aktivt) (Brine 0/-3)
Anläggningen går precis jämt upp vid -17,5

Utloggad Ume_Mac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HGW justering, Servicemeny fundering
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2011, 12:04:09 »
Har nu plöjt manualen upp och ner.
Konstaterat att det finns en funktion att slå av HGW. klockrent då man åker bort ett längre tag och inte har behov av vv.
Vad gäller HGW i övrigt, tar den ca 2kw av effekten vid max HGW shuntning. Finns en del att labba med här!!

Fundering gällande detta:
DÃ¥ man slÃ¥r av HGW stänger man dÃ¥ all VV produktion?  enligt Thermia tekniker var det sÃ¥. sant?
(Kommer iofs märkas då jag åker bort, nästa gång)

Frågor som söker svar:
menyn - SERVICE - VARMVATTEN
INFL. STARTGIV (HGW-styrning) Vad innebär detta % tal?  (Antar att raden nedanför hänger ihop med denna)
är det så att lägre % värde ger tidigare VV produktion start, eller tvärtom? begriper inte..

Hus i umeå, 1,5 plan med källare och kulvert till 40kvm fristående garage..
Totalt ca 400 kvm uppvärmd golvyta.

Thermia Diplomat Optimum G2 DUO 12kw med 300 l vv..
2 borror 165 + 150 (ca 290-300 aktivt) (Brine 0/-3)
Anläggningen går precis jämt upp vid -17,5

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: HGW justering, Servicemeny fundering
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 16:56:25 »
I varmvattenberedaren finns en varmvattengivare ca 1/3 upp från botten räknat. Det finns även en givare i toppen av VVB. Det man gör är att räkna ut ett medelvärde mellan dessa. Värdet man kan ändra på är alltså det % inflytandet mellan dessa givare.


Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: HGW justering, Servicemeny fundering
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2011, 12:49:47 »
stæng inte av HGW. Då tar du bort vv-funktionen. Så var det i alla fall på de tidigare G2..
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad Ume_Mac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HGW justering, Servicemeny fundering
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 20:37:06 »
Jo, jag hade nästan räknat ut att det var % inflytande.. 
Vidare fundering gäller vad det har inflytande på för nånting? bara HGW styrning eller även på vanlig VV produktion?

Har justerat % infl. till 55%
VV stopp till 63 ºC
Vanlig vv start till 36 ºC(bottengivare)
ökat vv drifttid till 40 min
Begränsat HGW till 65 ºC
integral A2 -990
integral A1 -200

Resultat:
vid kyla ger sig HGW vid ca 61-62 ºC(vv) och shuntar mot framledning, vilket i mitt fall ger en temperatur ökning pÃ¥ ca 3-4 ºC (framledning)  --> att jag nu klarar ca -21 ist. för -18 som verkade vara tidigare begränsning innan jag tappade pÃ¥ integralen.

stæng inte av HGW. Då tar du bort vv-funktionen. Så var det i alla fall på de tidigare G2..
Japp, det jag hört med..   klarar antagligen dippar ner mot ca -30 med VV avställd och sänkt rumsbör med ett par grader (normalt +21 inomhus)
Passar fint om man ska bort någon vecka eller 2 på vintern.
Bara köra upp VV till 65-70 grader då man kommer hem, innan man duchar!!

HGW verkar även ha nÃ¥gon form av hysteres dÃ¥ jag ser att vv sjunker mot ca 52-53 innan HGW aktiveras igen.  --> bra mycke kortare körtider pÃ¥ kompressorn nu dÃ¥ det är -10 till -15 ºC

Kan detta stämma(hysteres)?
Hus i umeå, 1,5 plan med källare och kulvert till 40kvm fristående garage..
Totalt ca 400 kvm uppvärmd golvyta.

Thermia Diplomat Optimum G2 DUO 12kw med 300 l vv..
2 borror 165 + 150 (ca 290-300 aktivt) (Brine 0/-3)
Anläggningen går precis jämt upp vid -17,5

Utloggad Pinnens

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: ÄLVSJÖ
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: HGW justering, Servicemeny fundering
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2011, 13:42:09 »
Jag har nu i 3 veckors tid kört utan HGW , och jag får ändå 77-93gr vv....Varför jag provar detta är att min vp larmar och går över på el när det blir 11minus ute ..Den larmar för :högt tryck..... systemet är mindre än ett år gammalt,1,5 plans hus 240kvm ettrörs system...Blev lite kallt på sista raddarna hur jag än ströp dom andra,nu efter avstängning av hgw har jag skaplig värme överallt,ca 20gr. Ingen gång har det larmat och jag behöver inte tillskott vid 14minus..jag har tillräckligt med brine och har gjort rent filter, så jag fattar inte vad det kan vara för fel....tryckröret håller drygt 100gr,sällan över 103...dessutom går inte pumpen dygnet runt, utan jobbar in integralen fint...
Thermia diplomat optimum g2 12kw
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 13:59:00 av Pinnens »
Hus i Sthlm 1.5 plan 240kvm, ettrörssystem.Thermia diplomat optimum g2 12kw

Utloggad Ume_Mac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HGW justering, Servicemeny fundering
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2011, 15:02:23 »
LÃ¥ter som du har nÃ¥tt problem med HGW shunten..  Man ska kunna manuelköra shunten direkt pÃ¥ den!!  vet inte hur..  sablarns teknikern va ivägen dÃ¥ han körde min shunt vid idrfttagningen, tokigt nog frÃ¥gade jag inte heller..   men han körde den direkt pÃ¥!!

Om shunten ligger fullt mot framledning ska du inte kunna få mer än ett par graders skillnaad mot framledning.

Enligt alla rön så ska den inte shunta 3-vägs ventilen mot vv om man har HGW avställd.
Hus i umeå, 1,5 plan med källare och kulvert till 40kvm fristående garage..
Totalt ca 400 kvm uppvärmd golvyta.

Thermia Diplomat Optimum G2 DUO 12kw med 300 l vv..
2 borror 165 + 150 (ca 290-300 aktivt) (Brine 0/-3)
Anläggningen går precis jämt upp vid -17,5

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!