Författare Ämne: IVT Greenline C7 (Carrier 30NQ C7NH AB 1x230v)  (läst 1911 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rorleggeren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
IVT Greenline C7 (Carrier 30NQ C7NH AB 1x230v)
« skrivet: 19 april 2019, 21:05:47 »
Har en bergvarmepumpe jeg mistenker har kompressorhavari. Får ingen feilmelding, men kompressoren starter ikke og etter en stund legger el-tilskuddet inn. Har målt med amp-klype at den trekker 6 amp når den forsøker å starte og det er strøm frem til kompressor. Kompressoren blir veldig varm (70 grader) selv om den ikke går/starter.

Vet ikke om det er vanlig på de svenske variantene, men denne har en kondensator før kompressor. Hva jeg kan måle meg frem til er denne i orden. Er kompressorene i Sverige like? 220-240 volt 1 fas?

Så spørsmålet er! Er det kopressoren som er ødelagt eller har dere andre forslag?


Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: IVT Greenline C7 (Carrier 30NQ C7NH AB 1x230v)
« Svar #1 skrivet: 21 april 2019, 08:48:13 »
Jag skulle gissa att de flesta värmepumpar i Sverige körs på 3-fas utom möjligen de allra minsta.
Min Greenline C7 från 2002 är i varje fall av typ 3-fas och det var aldrig någon diskussion om något annat när jag köpte den.

Jag visste inte ens att det fanns C7 av typ 1-fas. Fast det behöver inte betyda något eftersom mina kunskaper i frågan är rätt begränsade
« Senast ändrad: 21 april 2019, 08:49:46 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline C7 (Carrier 30NQ C7NH AB 1x230v)
« Svar #2 skrivet: 21 april 2019, 09:08:26 »
Enfasvarianten är specifik för den norska marknaden. Det är något som är annorlunda med elsystemet där.

Det går att mäta om kondensatorn fungerar, fick tips om det när diskmaskinen krånglade. Man behöver en multimeter som man ställer in för mätning av resistans på högsta området. Sen kopplar man bort kondensatorn och mäter på den. Sen måste jag erkänna att jag har glömt hur fortsättningen var. Har för mig att den avlästa resistansen skulle under loppet av några sekunder öka till ett högt värde om kondensatorn var utan fel. Kanske någon kan komplettera eller rätta.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rorleggeren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline C7 (Carrier 30NQ C7NH AB 1x230v)
« Svar #3 skrivet: 21 april 2019, 11:03:03 »
Jag skulle gissa att de flesta värmepumpar i Sverige körs på 3-fas utom möjligen de allra minsta.
Min Greenline C7 från 2002 är i varje fall av typ 3-fas och det var aldrig någon diskussion om något annat när jag köpte den.

Jag visste inte ens att det fanns C7 av typ 1-fas. Fast det behöver inte betyda något eftersom mina kunskaper i frågan är rätt begränsade


Litt konstig betegnelse på varmepumpen. Det står 1x230v men el-tilskuddet er 3x230. Likevel ser det ut til at kompressoren kun benytter 2 faser( 1-fas). I Norge er det mest vanlig med 230 volt 3-fas, men det bygges om på nye anlegg til 400 volt. Er kun Norge og Albania som har dette i Europa.

Utloggad Rorleggeren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline C7 (Carrier 30NQ C7NH AB 1x230v)
« Svar #4 skrivet: 21 april 2019, 11:06:51 »
Enfasvarianten är specifik för den norska marknaden. Det är något som är annorlunda med elsystemet där.

Det går att mäta om kondensatorn fungerar, fick tips om det när diskmaskinen krånglade. Man behöver en multimeter som man ställer in för mätning av resistans på högsta området. Sen kopplar man bort kondensatorn och mäter på den. Sen måste jag erkänna att jag har glömt hur fortsättningen var. Har för mig att den avlästa resistansen skulle under loppet av några sekunder öka till ett högt värde om kondensatorn var utan fel. Kanske någon kan komplettera eller rätta.


Jeg har benyttet den metoden du snakker om, og det ser ut til å fungere. Man ohm-er kondensatoren. Da ser man et motstanden øker. Så bytter man om pluss og minus. Da minker motstanden (ohm) og kondensatoren lader seg ut. Da skal den være i orden tummenupp

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: IVT Greenline C7 (Carrier 30NQ C7NH AB 1x230v)
« Svar #5 skrivet: 22 april 2019, 16:31:57 »
Rätta mig gärna om jag har fel men för mig är ett 3-fassystem 3 faser+ (skydds)jord+ nolla och ett enfassystem en fas+ (skydds)jord+ nolla.

Fast i mitt gamla hus (1974) är ojordade uttag en fas+ nolla och jordade uttag en fas+ (skydds)jord+ nolla och i innan jag satte in en central jordfelsbrytare har jag för mig att i det inkommande 5-ledarsystemet var (skydds)jorden och nollan ihopkopplade i säkringsskåpet
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: IVT Greenline C7 (Carrier 30NQ C7NH AB 1x230v)
« Svar #6 skrivet: 23 april 2019, 05:52:46 »
de gamla "femledarsystemen" tnc hade kombinerad nolla och jord, kallas pen-ledare, och kunde separeras med jordfelsbrytare, de nya tns har separerad nolla och jord i central

Tommy Fedreheim

  • Gäst
Tommy Fedreheim
SV: IVT Greenline C7 (Carrier 30NQ C7NH AB 1x230v)
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2022, 15:01:52 »
Har en bergvarmepumpe jeg mistenker har kompressorhavari. Får ingen feilmelding, men kompressoren starter ikke og etter en stund legger el-tilskuddet inn. Har målt med amp-klype at den trekker 6 amp når den forsøker å starte og det er strøm frem til kompressor. Kompressoren blir veldig varm (70 grader) selv om den ikke går/starter.

Vet ikke om det er vanlig på de svenske variantene, men denne har en kondensator før kompressor. Hva jeg kan måle meg frem til er denne i orden. Er kompressorene i Sverige like? 220-240 volt 1 fas?

Så spørsmålet er! Er det kopressoren som er ødelagt eller har dere andre forslag?

Hei!
Fant du ut om det var kondensator eller kompressor? Om det var motor i kompressor som var probleme, fikk du byttet vare motor /kompressor? Har en lik varmepumpe som jeg skal bytte motor/kompressor på. Lurer på om det går bare å bytte kompressor, så slipper en å kjøpe hele varmepumpen. Det er jo noen titusener å spare.
Hilsen Tommy Fedreheim

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!