Hej,
Jag har byggt ut huset och dessutom skaffat pool. Gamla huset värms med en Thermia diplomat för radiatorer och varmvatten. Ny delen och poolen har också en Thermia med poolstyrning. Poolen är varm men nu när det börjar bli kyligt verkar inte golvvärmen gå igång? intergral står det 100+ på och på panelen står det bara inget behov av värme. Jag har ingen rumsgivare så hur fattar pumpen att den skall köra igång lite golvvärme?
Nån som har något tips?
-
Driftläge ska vara "AUTO"
Sen får du läsa av lite värden och skriva ner här som t ex KURVA, MIN och MAX samt VÄRMESTOPP. Läs även av temperaturer på UTE och FRAMLEDNING samt inställningen på RUM. (Tror jag fick med allt nu?)
-
Driftläge är auto
Kurva 30
Min 10
Max 55
Värmestopp 17
Ute 9
Framledning 30
Returledning 30
Rum 20
Integral 100+
-
Vid närmare studier av rörvirrvarret så tror jag att jag har hittat problemet men inte lösningen. Poolstyrningen slår nog inte över till golvvärmen. 30 grader stämmer rätt bra på pooltemperaturen. Skall inte poolstyrningen gå över till golvslingan om den behöver värma polen?
Som sagl har jag ingen lösning på problemet.
Roland
-
Jo, du har nog rätt i detta. Kan du testa att stänga av/på poolvärmningen och se om växelventilen byter till värmesystemet när poolvärmen stängs av? Kanske har växelventilen fastnat?
-
Kollade just det. Växelventilen ändrar inte läge. Plockade bort den och vred manuellt och då började returledning och integral sjunka. Nog felkopplat någonstans. Har inte kört golvvärme sen poolstyrningen blev installerat. Vet någon hur den skall vara inkopplad elektriskt?
Roland
-
Tror att jag har lösningen. Växelventilen var felvänd. Tror att den extrainkallade montören såg det i efterhand och skiftade 2 kablar till ventilmotorn vilket iofs. gör att poolen funkar men den kommer inte att växla till golv.
R
-
Tror att jag har lösningen. Växelventilen var felvänd. Tror att den extrainkallade montören såg det i efterhand och skiftade 2 kablar till ventilmotorn vilket iofs. gör att poolen funkar men den kommer inte att växla till golv.
R
Där ser man, bravo att du hittade felet. Så då blir det att ta hem installatören för att göra rätt, eller fixar du det själv?
-
Installatörn fick komma. Visade sej att det var 3 fel av 3 möjliga. Växelventilen felvänd, motorn på växelventilen felvänd samt elen kopplad på fel ställe. Nu funkar det i alla fall.
Men då har jag nästa fråga. Vad är lämplig kurva att börja med? Jag har bara golvvärme och inga radiatorer.
R
-
Prova med kurva 25, men ställ upp alla golvvärmetermostater till max till att börja med, och justera innetemp på kurvan. Sen bör du ställa in MAX till 40.
-
Eller så går du in i service menyn och väljer G som i golvärme inställningar.
*vinkar*