verkar inte ha gjort nåt nämnvärd skillnad på frånluften att blockera ventilerna på övervåningen, hade 17.9 i frånluft i morse med 20 grader rumstemp, har läst att en del haft problem med att givaren för frånluften blivit upptryckt imot plåten där den sitter o blir extra kyld, ska ta o kolla den om det blivit nåt sånt då jag bytte filter senast kanske, eller göra som en hade gjort här på forumet o hängt den utanför så hade ialf kompressorn gått som den skulle :D

Goran H

  • Gäst
Goran H
SV: Hjälp att läsa logfiler F750
« Svar #16 skrivet: 15 november 2017, 08:06:29 »
verkar inte ha gjort nåt nämnvärd skillnad på frånluften att blockera ventilerna på övervåningen, hade 17.9 i frånluft i morse med 20 grader rumstemp, har läst att en del haft problem med att givaren för frånluften blivit upptryckt imot plåten där den sitter o blir extra kyld, ska ta o kolla den om det blivit nåt sånt då jag bytte filter senast kanske, eller göra som en hade gjort här på forumet o hängt den utanför så hade ialf kompressorn gått som den skulle :D

Hur hittar man givaren för frånluften?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp att läsa logfiler F750
« Svar #17 skrivet: 15 november 2017, 08:36:40 »
Den sitter alldeles under luftfiltret och bredvid lufthastighetsgivaren. Frånluftstemperaturen brukar normalt ligga något lite över rumstemperaturen eftersom luftdonen sitter uppe i innertaket där det blir aningen varmare än vid golvet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp att läsa logfiler F750
« Svar #18 skrivet: 15 november 2017, 09:12:03 »
Den sitter alldeles under luftfiltret och bredvid lufthastighetsgivaren. Frånluftstemperaturen brukar normalt ligga något lite över rumstemperaturen eftersom luftdonen sitter uppe i innertaket där det blir aningen varmare än vid golvet.

ja exakt. värme stiger ju så de borde ju vara varmare än rumsluften, ska testa o stoppa in en extern temometer vid filtret och kolla om de e samma temp på den som på den inbyggda

just nu e det exakt 2 grader mindre frånluft mot rumsluft, och -6 ute typ
« Senast ändrad: 15 november 2017, 09:13:58 av MwaTech »

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp att läsa logfiler F750
« Svar #19 skrivet: 15 november 2017, 19:20:49 »
Har testat att stoppa in en lös termometer vid filtret och den visar ju lite bättre temp, typ 20.2 grader varmt i huset och den visar 20 grader medan pumpen visar lite över 17 så det verkar som om min givare inte är helt hundra, frågan är om man ska testa och ha den utanför om det går för att se hur pumpen går eller flytta på den så den sitter själv, nu sitter den ju mot nån plåt sak som jag gissar är givaren för lufthastighet men plåt som sitter i drag blir ju kall
« Senast ändrad: 15 november 2017, 19:24:06 av MwaTech »

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Hjälp att läsa logfiler F750
« Svar #20 skrivet: 15 november 2017, 19:24:06 »
Nu har jag blockerat dom 2 ventilerna vi har på övervåningen få se om det gör nån skillnad, har ungefär 20 grader inne nu så det borde ju bli nån stans runt där frånluften hamnar


Blev ingen märkbar skillnad vad jag kan se. Däremot är ditt "värme: dT börvärde   3.7" det borde vara över 4.0 enligt mitt tidigare inlägg. (Standard är 4 graders diff men med kallare utetemp kan skillnaden bli upp till 8 grader vid DUT. Har du ändrat medvetet eller omedvetet?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Hjälp att läsa logfiler F750
« Svar #21 skrivet: 15 november 2017, 19:49:38 »
Kollade själv tempen på frånluften (precis där filtret är som smutsigast) och det stämmer bra.

Då är det fortfarande mystiskt varför du får förångningsbegränsning redan vid 70-80 Hz. Just nu kommer jag på följande spekulationer. Torr luft innehåller mindre energi. (Vi har 50% nu). Det har bildats permafrost nånstans i pumpen. Går det att göra den strömlös 2-3 h vid mildväder så att allt ev tinar?

OBS. Mitt foto har höga värden pga att vi bastat  tummenupp
« Senast ändrad: 15 november 2017, 20:03:54 av d98josu »
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp att läsa logfiler F750
« Svar #22 skrivet: 15 november 2017, 20:06:40 »
Den är avstängd nu för jag ska flytta givaren, finns inge is alls där ialf så i så fall måste de sitta nån Annastans, ska se va jag får för värde bara jag flyttat den, ska lägga barn så den får vara avstängd tills de e klart

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp att läsa logfiler F750
« Svar #23 skrivet: 16 november 2017, 10:38:49 »
nu ligger jag på samma frånluft som rumsluft men endå sticker GM och kompressorn går inte mer än ca 80hz plus 3.5kw el vid -5 ute, fläkten på 68% tycker det verkar konstigt att de ska behövas gå åt så mycket el vid den tempen, kanske värt att ta dit en kille och kolla över pumpen och allt runt omkring, känns lite som om man blev lurad av husföretaget och fick en skitpump, är ju inget kul med moderna grejer att få stå o betala 1000 extra i el hela vintern

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp att läsa logfiler F750
« Svar #24 skrivet: 16 november 2017, 11:13:17 »
Jo det är ju värt att undersöka olika alternativ. Värmepumpen skulle kunna vara ett dåligt exemplar men det skulle också kunna vara så att husföretaget byggde huset med sämre isolering och köldbryggor och värmepumpen egentligen fungerar precis som tänkt med de begränsningar i effekt den har.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp att läsa logfiler F750
« Svar #25 skrivet: 16 november 2017, 11:32:55 »
ja exakt.. ska ju endå ha dit nån att justera ventilationen då övervåningen är klar så då kanske de kan kolla på pumpen me, det jag reflekterade lite över då dom byggde var att den stod utomhus rätt länge ifrån då den blev levererad innan de skruvade in den i huset, ska ta och höra av mig till husföretaget och se om de skickar ut nån eller om jag ska ta nån egen, kanske e smartare att ta dit nån egen, kanske kostar lite men då e han opartiskt

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp att läsa logfiler F750
« Svar #26 skrivet: 16 november 2017, 14:28:49 »

Blev ingen märkbar skillnad vad jag kan se. Däremot är ditt "värme: dT börvärde   3.7" det borde vara över 4.0 enligt mitt tidigare inlägg. (Standard är 4 graders diff men med kallare utetemp kan skillnaden bli upp till 8 grader vid DUT. Har du ändrat medvetet eller omedvetet?

nej inget är ändrat sen jag la in det du skrev

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Hjälp att läsa logfiler F750
« Svar #27 skrivet: 16 november 2017, 18:37:00 »
Det är inte så ??? att någon frånluftkanal passerar genom vinden så att frånluften kyls ner innan den når pumpen? Det har varit en del sådana fall som vi diskuterat tidigare...

EDIT: såg att detta redan blivit nämnt så det är nog inte det felet (även om jag tror att lösull inte räcker om det nu bara är det som kanalen går i (normalt bör väl frånluftkanaler bara ligga i/passera "uppvärmda rum" för att att ge maximalt med energi för flv-pumpen att återvinna så att inte förlusterna blir för stora)
« Senast ändrad: 16 november 2017, 18:48:23 av krambriw »
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad MwaTech

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp att läsa logfiler F750
« Svar #28 skrivet: 16 november 2017, 19:34:34 »
Risken är att de ligger fritt i lösull på övervåningen till de 2 uttagen som sattes dit, resten till nedervåningen är isolerade plus lösull

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Hjälp att läsa logfiler F750
« Svar #29 skrivet: 17 november 2017, 06:02:55 »
Citera
Risken är att de ligger fritt i lösull på övervåningen
Jag skulle kontrollera igen när det blir smällkallt i vinter, än så länge kanske det "klarar sig" hyfsat men när det blir riktigt kallt får isoleringen visa om den räcker. Principen för kallvindar är att dom skall vara kalla. Om frånluftkanaler går i isoleringen på kallvinden så får du en värmeförlust, värme kommer att avges (till isoleringen och vidare till kråkorna) vilket du egentligen inte vill. Egentligen borde väl kanaler i kalla utrymmen isoleras med ett värmereflekterande material? Så att värmen från frånluften reflekteras tillbaka in i kanalen och inte absorberas av lösullen (https://www.wiedland.se/kategori/Isolering)
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!