Författare Ämne: Larmkod 426 och 427 pÃ¥ F1255-16  (läst 2624 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad fhsp4m

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Larmkod 426 och 427 på F1255-16
« skrivet: 02 maj 2019, 16:57:55 »
Hej!

En elinstallatör bytte idag elcentraler och bytte därmed säkringar. Efter det får jag Inverterlarm III och larmkod 426 och sen 427.

Elinstallatören sa att trådarna inte var märkta med vilken fas de gick på och kan därför ha kopplat dem annorlunda än förut.

Har startat om några gånger, stängt av med huvudströmbrytaren, väntat 3 minuter, bytt version, men felet kommer tillbaka.

Är det detta som är felet, omkopplingen av faser, så han får koppla tillbaka på något sätt?
Eller kan man lösa det på något annat sätt?

Om invertern pajat, vems fel är det då?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Larmkod 426 och 427 på F1255-16
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2019, 19:15:00 »
Fasföljden ska inte spela nån roll på inkommande spänning, frekvensomriktaren likriktar spänningen och gör sen om den till växelspänning på nytt.
Nibes grejer är tyvärr känsliga så min gissning är att felet hade uppstått ändå.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad fhsp4m

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larmkod 426 och 427 på F1255-16
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2019, 20:28:17 »
Fasföljden ska inte spela nån roll på inkommande spänning, frekvensomriktaren likriktar spänningen och gör sen om den till växelspänning på nytt.
Nibes grejer är tyvärr känsliga så min gissning är att felet hade uppstått ändå.

Tack för svaret! Med andra ord inte elinstallatörens fel...?

Inget kan hända om man går upp och ned i Ampere-styrka på säkringarna? Kan ha suttit, men tror inte det, 16A-säkringar före och nu sitter det 20A.
« Senast ändrad: 02 maj 2019, 20:31:01 av fhsp4m »

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larmkod 426 och 427 på F1255-16
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2019, 21:44:43 »
Jag vill minnas från min installation av maskin helt oförklarligt bryr sig om faserna trots invertern. Testa att skifta två faser och se om det hjälper, det är ju gjort på fem minuter. Bryt strömmen innan bara.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Larmkod 426 och 427 på F1255-16
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2019, 06:39:44 »
Prova att skifta 2 faser.
Larmnummer: 427 Larmtyp: A - larm
INVERTERLARM TYP III
Orsak:
Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller kontinuerligt varaktigt i 1 timme.

Värmepumpens drift:
Manuell återställning i meny. Kompressor blockeras.

Åtgärd:
- Kontrollera huvud- och gruppsäkringar samt dess kabelanslutningar.
- Gör en omstart av värmepumpen genom att stänga av via dess strömställare och bryta strömmen via t.ex. arbetsbrytaren.
- Inträffar felet igen kontakta service.

Larmnummer: 426 Larmtyp: B - larm
INVERTERLARM TYP III
Orsak:
Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat.

Värmepumpens drift:
Återsälls automatiskt 30 minuter efter att inverterfelet är tillrättat. Kompressor stoppas.

Åtgärd:
- Kontrollera huvud- och gruppsäkringar samt dess kabelanslutningar.
- Gör en omstart av värmepumpen genom att stänga av via dess strömställare och bryta strömmen via t.ex. arbetsbrytaren.
- Inträffar felet igen kontakta service.

Utloggad fhsp4m

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larmkod 426 och 427 på F1255-16
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2019, 19:46:40 »
Prova att skifta 2 faser.
Larmnummer: 427 Larmtyp: A - larm
INVERTERLARM TYP III
Orsak:
Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller kontinuerligt varaktigt i 1 timme.

Värmepumpens drift:
Manuell återställning i meny. Kompressor blockeras.

Åtgärd:
- Kontrollera huvud- och gruppsäkringar samt dess kabelanslutningar.
- Gör en omstart av värmepumpen genom att stänga av via dess strömställare och bryta strömmen via t.ex. arbetsbrytaren.
- Inträffar felet igen kontakta service.

Larmnummer: 426 Larmtyp: B - larm
INVERTERLARM TYP III
Orsak:
Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat.

Värmepumpens drift:
Återsälls automatiskt 30 minuter efter att inverterfelet är tillrättat. Kompressor stoppas.

Åtgärd:
- Kontrollera huvud- och gruppsäkringar samt dess kabelanslutningar.
- Gör en omstart av värmepumpen genom att stänga av via dess strömställare och bryta strömmen via t.ex. arbetsbrytaren.
- Inträffar felet igen kontakta service.

Tack för alla svar! Provat med elinstallatören nu att byta alla faser i alla möjliga kombinationer men det blir samma fel hela tiden, först larmkod 426 och sen larmkod 427 (denna kod kommer först efter ca en halvtimme så den provade vi inte på alla faskombinationer). Nu sitter i alla fall faserna i elskåpet som motsvarande tråd i bvpn, L1-tråden i bvp mot L1-tråden i elskåpet etc.

Vad kan man göra nu (förutom att kontakta tekniker)?
Jag såg i en annan tråd att det här kan försvinna om man låter det gå några timmar på hjälpdrift och sen återställer larmet. Ska prova det. När jag återställer larmet nu så går kommer det bara tillbaka direkt.

Finns det någon fabriksåterställning som kan vara vettig att göra?

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larmkod 426 och 427 på F1255-16
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2019, 21:26:32 »
Jag förutsätter att elektrikern mätte att det finns spänning på alla faser hela vägen fram till värmepumpen?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larmkod 426 och 427 på F1255-16
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2019, 22:28:45 »
Hände samma för mig när min el leverantör var här och bytte el mätare......provade allt för att fÃ¥ igÃ¥ng den...la mig tillslut och sov och pÃ¥ morgonen gick larmet att Ã¥terställa och pumpen startade.Blir nu samma fel om man startar om pumpen eller bryter strömmen sÃ¥ mÃ¥ste nog kontakta VKT framöver  :-\
« Senast ändrad: 03 maj 2019, 22:34:27 av JNF »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!