Författare Ämne: Ecotec bioline 20 problem  (läst 9855 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Norrlands

  • Gäst
Norrlands
Ecotec bioline 20 problem
« skrivet: 15 november 2017, 17:29:25 »
Köpte ett hus (eller frun valde) där det sitter en Ecotec bioline 20 brännare, förgående ägare hade strul med brännaren och gav upp och köpte en luftvärmepump.

Nu har jag börjat kolla lite på grejorna för att försöka få igång allt, så man kan försöka hålla elkostnaden i shack.

Förgående ägare får jag inte överdrivet mycket info ur förutom att själva problemet verkar eventuellt vara att matarskruven tillslut stannade. Dom hade servat brännardelen samt själva kontroll dosan utan större lycka.

Tydligen även provat olika pelletsorter utan lösning, jag har nu rivit av hela röret tömt det på pellets och monterat tillbaka det. Fick tips att jag skulle prova välja typ ladda brännare så matarskruven börjar röra på sig och sedan stå med en hink och titta om den drar fram pellets, har stått så I två omgångar ala 10 min st men ingen pellets har kommit upp i röret så det börjar ramla ner i hinken.

Eftersom jag aldrig hållt på med pelletsbrännare är jag lite vilse innan jag ringer in mer expert hjälp, kan det ta en bra stund om man tömmer hela röret innan pellets kommer längst upp i röret?

Tycker matarskruven går väldigt sakta men det kanske är normalt?!

Eller finns det några andra klassiska fel på dessa modeller som man ska kontrollera först?

Tacksam för någon info så jag vet vilken riktning jag ska titta åt.

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #1 skrivet: 15 november 2017, 19:19:26 »
Skruven går bara 6 varv/min så det är sakta. Ladda brännare innebär att den långa skruven startar och drar fram pellets tills pelletsen kommit fram till brännkoppen. Att den långa skruven inte startar beror oftast på att nivåvakterna(en vit plasttub längst bak på brännaren, och en svart på motstående sida av internörrådet) inte får kontakt med "varandras ljusstrålar" utan tror att det finns pellets i brännaren. Kan bero på att fuktigt spån fastnat på någon av givarna. Dra av ytterdelen(där eltrådarna går in) och skruva ur givarna och rengör. Nu är det säkert enklare än så för dig då det inte verkar komma upp nån pellets ens från förrådet på 20 min.Är skruven ca 2m tar det ca 5 min att ta sig upp. Går skruven runt eller är det bara motorn som går runt? Går motorn en kort bit och står och "vaggar" har pelletsen stockat sig i skruven. Går skruven runt men ingen eller lite pellets kommer är det troligen valvning i förrådet.Dvs att det bildats en "grotta"tomrum ovan skruvintaget så att pellets inte ramlar ner till intaget.Fuktig pellets binder lätt ihop sig. Det hjälper inte att känna på pelletsen för att utröna om den är fuktig.

Norrlands

  • Gäst
Norrlands
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #2 skrivet: 15 november 2017, 20:44:40 »
BÃ¥de motorn och skruven gÃ¥r runt men, nÃ¥gon pellets drar den just inte inte upp, slangen som gÃ¥r frÃ¥n själva röret till brännaren har jag rivit ut sÃ¥ pellets I princip kan rinna rakt ner pÃ¥ golvet när den nÃ¥r den punkten, men den verkar inte komma pellets dit upp nu ska prova nÃ¥gra minuter till nu och se vad som händer? Kan motorn va för svag? Alt utsliten Ser att det finns motorer  till denna pelletsbrännare typ bÃ¥de motor kort axel och lÃ¥ng axel.. Matarskruven tror jag är drygt 2 meter iallafall.

Norrlands

  • Gäst
Norrlands
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #3 skrivet: 15 november 2017, 21:04:25 »
https://streamable.com/j4xhu

Laddade upp en liten video om någon expert kan titta/lyssna och kanske höra om den låter normalt då matarskruven går.

Filmade oxxå matarskruven ytterst tveksam om den klarar 6varv/minut.

Mvh

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #4 skrivet: 15 november 2017, 21:40:45 »
ser inte helt fel ut. Se till att inloppet till skruven vetter uppåt och det finns ordentligt med pellets ovanför. Det bildas ganska snart en "krater" ovanför intaget som aldrig får bli för "tomt". Det är i de flesta fall som pelletsförråden är orsaken till problemen. När skruven går ska det komma en ganska strid ström med pellets ner genom slangen. Gör et inte det ligger felet på väg ner till förrådet och är ingenting som brännaren kan lastas för.

Norrlands

  • Gäst
Norrlands
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #5 skrivet: 16 november 2017, 17:50:22 »
Total körtid på matarskruven borde snart bli 30min fortfarande ingen pellets som börjar trilla ut ur röret uppe vid motorn, dränker skruven med pellets I förrådet, den snurrar ju fast sakta*tycker jag då som lekman , ska det ta någon timma om man tömmer hela röret på pellets från förrådet och sedan börjar om innan pellets börjar komma fram uppe vid utloppet?

Norrlands

  • Gäst
Norrlands
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #6 skrivet: 16 november 2017, 17:58:55 »
Precis när jag skrev sista inlägget provade jag köra den en gÃ¥ng till, nu kommer det pellets uppe vid röret vid motorn, men ska ta det verkligen ta typ 30min dÃ¥ röret är helt tomt pÃ¥ pellets tills man börjar se pellets komma uppe vid utloppet,  Är det normalt beteende pÃ¥ andra pelletsbrännare? Eller är nÃ¥got galet dÃ¥ ändÃ¥? Motorn ändÃ¥ tex?

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #7 skrivet: 16 november 2017, 20:25:10 »
Med 6 varv/min har du en matning fram till nedsläppet i slangen som gott o väl räcker till en 60 kws brännare. Kommer det inte en strid ström med pellets ner i slangen när skruven går får du leta problemet på väg ner till pelletsförrådet.

Norrlands

  • Gäst
Norrlands
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #8 skrivet: 19 november 2017, 14:18:24 »
Har provat nu den gÃ¥r ett tag, sedan verkar den tända oxh  börja bli varm, sedan dÃ¥ den kräver mer pellets sÃ¥ har allt fastnat igen skruven rör sig inte, Ska riva av röret igen och tömma det och prova med annan pellets gÃ¥r det inte med det

Utan att det blir stopp i röret igen blir ju misstankarna emot motorn då,

Eller kan det vara någon annat som strular?

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #9 skrivet: 19 november 2017, 14:51:23 »
sitter skruven fast och du har den "lilla" motorn (samma som sitter nere i brännaren)brukar den reversera ett par sekunder när den blir strömlös.Det nedre lagret pÃ¥ externskruven kan även ha skurit.Detta uppför sig pÃ¥ samma sätt. Det brukar gÃ¥ bra att strunta i det nedre fästet och ,som mÃ¥nga andra fabrikat,lÃ¥ta spiralen flyta fritt inuti röret. Det som Ã¥xÃ¥ kan hända är att lagret pÃ¥ elmotorn(det som sitter närmast propellern) är slitet vilket fÃ¥r som följd att rotorn kommer för nära statorn och gör motorn svag.  Man brukar höra/känna om motorn fÃ¥r ström när den ska,även om den inte gÃ¥r runt men snurrar den baklänges när den slutar fÃ¥ ström är det inte motorn det är fel pÃ¥.

Norrlands

  • Gäst
Norrlands
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #10 skrivet: 19 november 2017, 17:11:31 »
Vad jag kunde se då jag stog och tittade på hur motorn gick då matarskruven inte ville röra på sig var att den verkade snurra åt båda hållen först normalt sedan typ åt andra hållet en liten stund även fast skruven satt fast.

DÃ¥ borde motorn vara okej eller?

Måste kolla upp det där med lagret på motorn i alla fall, funderar om det felande och göra så när det är mycket pellets I röret så orkar den inte dra runt skruven.

Ska köpa 6mm pellets och prova imorgon först

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #11 skrivet: 19 november 2017, 17:42:21 »
Byta storlek på pelletsen hjälper inte men däremot kan din tidigare pellets vara fuktskadad. Har du en flack vinkel (tex 25-30 gr) på skruven bör ett längre centrumrör i spiralen användas för att slippa pelletsstockning i inloppet.

Norrlands

  • Gäst
Norrlands
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #12 skrivet: 19 november 2017, 20:03:08 »
Fuktskadad kan den säker vara då den legat i ett kallt pelletsförråd länge, såg några bilder på fuktskadad pellets och har en del som ser liknande ut, blivet lite spån osv i förrådet.

Norrlands

  • Gäst
Norrlands
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #13 skrivet: 21 november 2017, 16:27:33 »
Provade ny pellets med rensat rör, gick lite bättre först.

Fick sedan felet, extern matning fel I displayen, öste pÃ¥ mer pellets sÃ¥ det försvann, men efter ett tag började motorn bÃ¥de gÃ¥  bakÃ¥t och framÃ¥t lite till slut stog motorn still.

Måste ringa in experthjälp nu, hoppas på att motorn är problemet men vill inte köpa en ny motor innan någon expert felsökt i alla fall en gång.

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #14 skrivet: 21 november 2017, 16:52:49 »
Fel på motorn är det inte. Kollade du det nedre fästet?

Norrlands

  • Gäst
Norrlands
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #15 skrivet: 21 november 2017, 17:55:00 »


Nedre fästet menar du själva muttern som sitter innan matarröret börjar räknat från förrådet? Tog en bild

Kan man testa och lossa det du menar och provköra hur gör man det?

Mvh

Norrlands

  • Gäst
Norrlands
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #16 skrivet: 21 november 2017, 17:58:30 »

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #17 skrivet: 22 november 2017, 16:38:40 »
Pelletspiralen är fastsatt i nederkant genom en fastklämd järnten som löper i en bussning och är fixerad med m8 bulten i botten. Kärvar lagringen så går skruven tungt. I stort sett inga andra pelletskruvar på marknaden har denna lagring utan låter spiralen löpa fritt och vid ett par tillfällen har jag för att rädda krissituationer, plockat bort järntenen vilket fallit bra ut och den ena anläggningen går fortfarande sedan 4-5 år utan bottenlagringen. Att smörja lagringen fungerar bara nån dag.

Norrlands

  • Gäst
Norrlands
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #18 skrivet: 23 november 2017, 18:42:24 »
Så den där bulten som sitter längst ner på matarskruven kan man lossa alltså om jag förstått det rätt? Och då ska skruven kunna flexxa åt alla håll i matarröret?

Kände på den förut men då drar man ju runt hela matarskruven om man skruvar på den, men får se om man kan få lös den då.


Pratade med en annan som hade problem med liknade ecotec brännare då var det intern motorn som stannade, lyfte på kåporna och ser ju att den motorn snurrar samt att kedjan går, då borde den va okej då?

Samtidigt då jag tittade på motorn vid matarskruven så stog den helt still, slog av på displayen då snurrade den typ ett varv baklänges.

Kan motorn vara trasig ändå om den beter sig så? Motor finns ju till hyfsat pris..

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #19 skrivet: 23 november 2017, 21:24:32 »
När motorn får ström så börjar den dra så länge den orkar. Sitter skruven fast så orkar motorn tvinna materialet (likt en stålfjäder)nåt varv tills orken tar slut och där står den så länge den har ström.När strömmen blir borta är det skruvspiralen ("fjädern") som vill återgå till sitt avslappnade utgångsläge och tvingar motorn att gå baklänges tills spänningen i skruven släpper.Precis som den gjorde då du "slog av displayen". Internmotorn brukar det oftare bli fel på men nästan aldrig externskruvmotorn och definitivt inte i ditt fall.

Norrlands

  • Gäst
Norrlands
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #20 skrivet: 24 november 2017, 21:05:15 »
Sedan är jag även lite fundersam då alla andra ecotec bioline 20 pelletsbrännare jag sett begagnade på tex blocket som har samma externmotor som mig så verkar alla köra med kortare matarrör samt skruv än våran setup vårat rör är drygt 3 meter långt, finns en annan motor som är anpassad för 3+meter vad jag kan se då jag tittar på reservdelar.

Frågan är om man skulle prova även med annan skruv som är kortare för korrekt setup.

Norrlands

  • Gäst
Norrlands
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #21 skrivet: 14 december 2017, 16:24:01 »
Provade en annan motor samma problem, provade kortare matarrör sedan dÃ¥ verkade det fungera, Ska eventuellt  köpa den  större motorn dÃ¥ kan jag förmodligen använda mitt längre rör oxh köra direkt frÃ¥n pelletsförrÃ¥det I stället för nu med veckoförÃ¥d. Den har ju stÃ¥tt ett tag brännaren men den verkar inte vilja tända upp själv utan jag har fÃ¥tt använt tändvätska och jag tända pÃ¥ pelletsen sedan dra igÃ¥ng den..

Kan det vara något annat än tändelementet som strular? Det är rätt billigt att köpa nytt, men kan det finnas något annat som gör att den inte tänder korrekt?


Davicci

  • Gäst
Davicci
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #22 skrivet: 31 december 2017, 10:47:12 »
Hej,
förutsatt att du tänder manuellt, går brännaren som den ska då?

Norrlands

  • Gäst
Norrlands
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2018, 09:12:12 »
Den fungerar ett tag då man tände manuellt och sedan körde med underhållsfyr, Sedan fick jag bakvärme larmet hela tiden tills givaren för det paja helt. Slussvingarna är riktigt dåliga tagit upp tittat på dom nu, Dock så kommer det ej fram någe pellets just i koppen nu, Även fast motorn och kedjan snurrar första reparatören tror att eftersom Slussvingarna är så dåliga så fyller den inte interna förrådet dvs innan pellets kommer fram till koppen som den ska med dåliga vingar.

Vet inte ja, vad kan annars vs strulet om man ser vingarna röra pÃ¥ sig mig den matar inte fram pellets ifrÃ¥n brännaren sista biten till koppen? 

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2018, 16:56:45 »
Om den långa skruven inte går igång och fyller på brännaren när bakvärmetermostaten löst ut, så är det precis så det ska fungera. När den termostaten löst ut så ska brännarskruven starta och skicka in all pellets in i pannan.Ett skydd för brännaren helt enkelt. Det värsta brukar vara när det redan brunnit bakåt ända in i brännarförrådet (tex beroende på att nån stängt av strömmen till brännaren då den har glöd kvar) och det har bildats tjära där. Då är det isärplockning o skrapa som gäller.

Norrlands

  • Gäst
Norrlands
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2018, 12:30:09 »
Får nog tillbaka brännaren idag, med bytta vingar, termokontakt och någon grej till.

Om den skulle fortsätta att strula, visst skulle en Viking bio brännare passa bättre emot min söta Albin panna 330 trio då den är framåtbrinnande dessutom kör reparatören själv med en sådan så blir ju enklare att felsöka en sådan då.

Inga problem va att ansluta en extern matarskruv från annan brännare emot Viking bio brännaren va? Har allting utom brännaren så köper ju endast brännaren begagnad i så fall.


Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Ecotec bioline 20 problem
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2018, 12:48:56 »
Det finns hårda och löst bundna pellets, löst bunden pellets gick dåligt i vår pelletsskruv, det blev smulor som satte stopp på skruven konstant. Och om jag inte missminner mig var för hårt bunden pellets inte heller bra i vår pelletsanläggning. Sc:,h

Jag jobbade nästan aldrig med vÃ¥r pelletsanläggning eftersom den krävde ständigt underhÃ¥ll, fastighetsskötaren var iallafall glad när vi gav bort hela anläggningen, sen om det berodde pÃ¥ att det var han som fick den. dontknow 

Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!