Skrivet av: xxargs
« skrivet: 21 augusti 2011, 00:33:09 »Vet inte vad det är för temperatur man räkna med i innerdelen på R410a-aggregat.
gamla R12-maskiner kunde gå ned under 0 grade C på evaporatorn och hela lamellpaketet blev jämnvitt på inget tid alls och man fick stänga av maskinen en stund.
Den gamla portabla AC med varmluftslang ut som jag har går å andra sidan inte under 14 grader på utloppsluften vid 27 grader in och ca 10-11 grader på U-krökarna - detta är dock en R407C med glide i köldmediet och man kan räkna med ca 5.5 grader temperaturstigningen från kölmedieinsläppet (kapillärröret) till utsuget utan att det kan anses onormalt.
Med R410A så är glide närmas obefintlig (0.1 grad om man skall vara noga) och alla U-böjar på sidan bör ha samma temperatur utom möjligen den sista mot sugsidans utgång som kan tolereras att börja stiga någon eller ett par grader och sugröret ut kanske ca 4 grader eller så.
Har man det driftläget så kan man anse att man har tillräckligt med köldmedie och man behöver inte mäta någon tryck för detta då temperaturen i U-böjarna kommer att spegla trycket väldigt nära motsvarande tryck vid samma temperatur om man mäter trycket.
---
Om man kalkylerar att det är 3-4 grader mellan köldmediet (temperaturen på U-kröken) och luften och ett par grader marginal från att riskera frysning i evaporatorn så kanske luftttemperatyren är 6 grader vid 20 grader in och köldmedietempen 2 grader och trycket borde då bli ca 7.5 bar atö.
men nu skall en inneenhet kanske hantera mellan 20 och 30 grader innertemperatur och vid 30 grader så kanske utluften är 16 grader och köldmedietemperaturen i rören ligger på 12 grader och då är trycket 10.5 Bar atö.
Detta är en orsak varför man inte kan ge en specifik tryck för en viss produkt eller fabrikat utan det 'beror' på omständigheterna och temperaturen där grejorna sitter.
---
Koppla inte in någon manometerställ om du inte behöver det - och om du ändå gör det så måste den vakumsugas och fyllas upp med rätt köldmedel (R410A) till hyffsat samma tryck innan det ansluts mot anläggningn utan att släppa in luft eller släppa ut köldmedie.
Med andra ord rätt typ av anslutningar där man kan vakumsuga innan schraderventilen öppnas i serviceuttaget (sådana finns att köpa om man letar lite - det finns sådana som man tom. kan skruva ut själva ventilinsatsen för att underlätta vakumsugningen och används bland dom riktigt seriösa grabbarna)
har du varken vakumpump eller kopplingar som kan ansluta serviceuttaget hyffsat läckfritt så kommer luften i slangarna i manometerstället att tämligen kvickt att hamna i kylmaskinen och det är verkligen inget bra för långtidshållbarheten av maskin och man måste i prinsip suga ut alltihop, vakumsuga och ersätta med ny oförorenad R410A.
med andra ord gör det inte om man inte gör det rätt från början.
gamla R12-maskiner kunde gå ned under 0 grade C på evaporatorn och hela lamellpaketet blev jämnvitt på inget tid alls och man fick stänga av maskinen en stund.
Den gamla portabla AC med varmluftslang ut som jag har går å andra sidan inte under 14 grader på utloppsluften vid 27 grader in och ca 10-11 grader på U-krökarna - detta är dock en R407C med glide i köldmediet och man kan räkna med ca 5.5 grader temperaturstigningen från kölmedieinsläppet (kapillärröret) till utsuget utan att det kan anses onormalt.
Med R410A så är glide närmas obefintlig (0.1 grad om man skall vara noga) och alla U-böjar på sidan bör ha samma temperatur utom möjligen den sista mot sugsidans utgång som kan tolereras att börja stiga någon eller ett par grader och sugröret ut kanske ca 4 grader eller så.
Har man det driftläget så kan man anse att man har tillräckligt med köldmedie och man behöver inte mäta någon tryck för detta då temperaturen i U-böjarna kommer att spegla trycket väldigt nära motsvarande tryck vid samma temperatur om man mäter trycket.
---
Om man kalkylerar att det är 3-4 grader mellan köldmediet (temperaturen på U-kröken) och luften och ett par grader marginal från att riskera frysning i evaporatorn så kanske luftttemperatyren är 6 grader vid 20 grader in och köldmedietempen 2 grader och trycket borde då bli ca 7.5 bar atö.
men nu skall en inneenhet kanske hantera mellan 20 och 30 grader innertemperatur och vid 30 grader så kanske utluften är 16 grader och köldmedietemperaturen i rören ligger på 12 grader och då är trycket 10.5 Bar atö.
Detta är en orsak varför man inte kan ge en specifik tryck för en viss produkt eller fabrikat utan det 'beror' på omständigheterna och temperaturen där grejorna sitter.
---
Koppla inte in någon manometerställ om du inte behöver det - och om du ändå gör det så måste den vakumsugas och fyllas upp med rätt köldmedel (R410A) till hyffsat samma tryck innan det ansluts mot anläggningn utan att släppa in luft eller släppa ut köldmedie.
Med andra ord rätt typ av anslutningar där man kan vakumsuga innan schraderventilen öppnas i serviceuttaget (sådana finns att köpa om man letar lite - det finns sådana som man tom. kan skruva ut själva ventilinsatsen för att underlätta vakumsugningen och används bland dom riktigt seriösa grabbarna)
har du varken vakumpump eller kopplingar som kan ansluta serviceuttaget hyffsat läckfritt så kommer luften i slangarna i manometerstället att tämligen kvickt att hamna i kylmaskinen och det är verkligen inget bra för långtidshållbarheten av maskin och man måste i prinsip suga ut alltihop, vakumsuga och ersätta med ny oförorenad R410A.
med andra ord gör det inte om man inte gör det rätt från början.