Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 22 november 2018, 10:28:56 »

Nej det är inte "super lätt" men kanske ett måste för att se om termostaten/överhettningskyddet är ok. Känner du dig "obekväm" tycker jag att du ska ta hjälp. Det är ju en mycket enkel konstruktion så det tar inte många minuter att konstatera vart felet sitt OM man bara vet hur man ska göra.
Ström/spänning från matning, över säkerhetsbrytare, över termostat, över säkerhetsbrytare och till elpatron. Så börja mäta spänningen på in och ut hos säkerhetsbrytaren, sedan in och ut på termostat/säkerhetsbrytare, in på elpatron. och mät på alla faserna.
Skrivet av: Guldstrand
« skrivet: 22 november 2018, 09:11:03 »

Du har inte två överhettningsskydd, ett i pannan och ett i termostaten/anslutningsboxen för värmepatronen?
Gör spänningslöst och lyft på locket till värmepatronen. Slå på spänningen och mät på inkommande, har du spänning där så vrid upp termostaten och mät på utgående. Har du ingen spänning på någon utgående har troligen överhettningsskyddet brutit, har du spänning men det blir ingen värme har elpatronen gått sönder, Klickar det inget när du vrider på termostaten är den trasig.
Var försiktig så att inget oisolerat kommer i kontakt med dig eller godset.
Det finns ETT överhettningsskydd till elpatronen och ett annat till pannan/brännaren.
(Båda kontrolleras med jämna mellanrum och trycks in vid behov.)

Det är inte superlätt att komma åt och mäta eftersom att patronen sitter direkt under termostaten.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 21 november 2018, 23:10:41 »

Du har inte två överhettningsskydd, ett i pannan och ett i termostaten/anslutningsboxen för värmepatronen?
Ja, det har han: se bilderna här,  2 röda knappar ......
https://pellets.info/viewtopic.php?f=13&t=16648&start=45#p164059
och jag håller helt med ”Stegatorparn” här:
https://pellets.info/viewtopic.php?f=19&t=18530&p=166509#p166510
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 21 november 2018, 09:52:29 »

Du har inte två överhettningsskydd, ett i pannan och ett i termostaten/anslutningsboxen för värmepatronen?
Gör spänningslöst och lyft på locket till värmepatronen. Slå på spänningen och mät på inkommande, har du spänning där så vrid upp termostaten och mät på utgående. Har du ingen spänning på någon utgående har troligen överhettningsskyddet brutit, har du spänning men det blir ingen värme har elpatronen gått sönder, Klickar det inget när du vrider på termostaten är den trasig.
Var försiktig så att inget oisolerat kommer i kontakt med dig eller godset.
Skrivet av: Guldstrand
« skrivet: 21 november 2018, 09:32:42 »

Men är du säker på att överhettningskyddet inte löst ut? Det brukar vara en röd liten "plutt" som ska tryckas in och den brukar vara så trög att trycka in så man tror att nått ska gå sönder.
Njae, inte helt säker.. men har tryckt som en tok flera gånger och har svårt att tro att det inte skulle vara återställt i så fall.
(bifogar några bilder på pannan)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 20 november 2018, 17:04:55 »

Nu har jag fått tag på en multimeter.
Kan någon förklara hur jag mäter elpatronerna på enklaste sätt?

Det beror på hur det ser ut?
Du måste demontera paneler och mäta direkt på elpatronens kontakter.
Leta reda på elpatronen och ta en bild så kanske vi kan vägleda, och var försiktig det är 400 V på grejerna.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 20 november 2018, 12:11:03 »

Börja mäta på inkommande och mät sedan mot elpatronen så ser du vart spänningen försvinner. När du vet det kan du börja felsöka just där. Men är du säker på att överhettningskyddet inte löst ut? Det brukar vara en röd liten "plutt" som ska tryckas in och den brukar vara så trög att trycka in så man tror att nått ska gå sönder.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 november 2018, 11:47:28 »


Jag hinner tyvärr inte grotta ned mig i det där idag för att hjälpa dig, men det brukar vara väl beskriver hur det är kopplat i manualen.
Skrivet av: Guldstrand
« skrivet: 20 november 2018, 11:33:34 »

Nu har jag fått tag på en multimeter.
Kan någon förklara hur jag mäter elpatronerna på enklaste sätt?
Skrivet av: Guldstrand
« skrivet: 06 november 2018, 17:09:00 »

Så den är inbyggd i pannan då antar jag.
Ja! Måste fan få igång elpatronerna igen snart.  :-\
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 06 november 2018, 17:07:35 »

Så den är inbyggd i pannan då antar jag.
Skrivet av: Guldstrand
« skrivet: 06 november 2018, 16:42:48 »

Blir elpatronen varm (inte pannan alltså)?
Vet ej, kommer inte åt den/vet inte var den sitter riktigt.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 06 november 2018, 16:41:03 »

Blir elpatronen varm (inte pannan alltså)?
Skrivet av: Guldstrand
« skrivet: 06 november 2018, 16:12:58 »

Jag skulle kolla:
Automatsäkringen
Tariffstyrningen (så den inte står i fel läge)
Temperaturgivaren som styr elpatronerna (Panntemp)

Tariffstyrningen kan du kolla utan instrument, för att kolla det elektriska och tempgivarna behöver du en multimeter.
Kan inte se vad det är för givare för panntemperatur.
Är det någon display på den där pannan eller ser du tempen på en vanlig termometer?
OM givaren är defekt så styrningen tror det är för varmt så går nog inte elpatronerna...
Jag ser temperaturen direkt på pannan, på en analog display, typ.
Automatsäkringen på pannan har jag koll på, den har inte löst ut.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 november 2018, 11:51:26 »

Jag skulle kolla:
Automatsäkringen
Tariffstyrningen (så den inte står i fel läge)
Temperaturgivaren som styr elpatronerna (Panntemp)

Tariffstyrningen kan du kolla utan instrument, för att kolla det elektriska och tempgivarna behöver du en multimeter.
Kan inte se vad det är för givare för panntemperatur.
Är det någon display på den där pannan eller ser du tempen på en vanlig termometer?
OM givaren är defekt så styrningen tror det är för varmt så går nog inte elpatronerna...
Skrivet av: Guldstrand
« skrivet: 06 november 2018, 08:36:38 »

På ett annat forum.skrev du att elen fungerade fint innan du för några månader sedan då du gick över till pellets...

Har du en cirkpump för elpatronen?
Ja, det stämmer att elpatronerna fungerade kanon för några månader sedan. (Därför är det konstigt att de helt plötsligt inte fungerar längre.)
Jag vet ärligt talat inte om det finns en cirkulationspump för bara elpatronerna.  :-\

EN pump vet jag, för den sitter en bit upp på rören.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 06 november 2018, 07:42:48 »

På ett annat forum.skrev du att elen fungerade fint innan du för några månader sedan då du gick över till pellets...

Har du en cirkpump för elpatronen?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 november 2018, 07:14:02 »

Skaffa som sagt en multimeter, utan en sån är det rätt omöjligt att felsöka grejerna.
Skrivet av: Guldstrand
« skrivet: 03 november 2018, 16:30:52 »

Jag tänkte ta tag i detta igen.
Elpatronerna fungerar fortfarande inte, och jag vet inte vad som är del.

Fick igång pelletsbrännaren som tur är, men nu är pelletsen slut. Hahaha!
Tänkte få igång elpatronerna 1 ca 2 dagar.

Några förslag?
Stort tack på förhand!
Skrivet av: Guldstrand
« skrivet: 30 maj 2018, 10:03:13 »

har du tempbegränsare (överhettningsskydd) på elpatronerna, kolla så inte dom har löst.
Ja, det finns överhettningskydd och det har inte löst ut.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 29 maj 2018, 05:48:21 »

har du tempbegränsare (överhettningsskydd) på elpatronerna, kolla så inte dom har löst.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 maj 2018, 18:45:40 »

Den enkla grejen att kolla är säkringarna i elcentralen.
Är det porslinsproppar så prova att byta, det händer att nån går utan att det syns.

För vidare felsökning krävs nog en spänningsprovare eller multimeter.
Med en multimeter kan man även kolla resistansen på elpatronens element.
Jag använder en billig skit från feltema, trots att den visar ca 5 % fel så funkar den som felsökare.
Skrivet av: Guldstrand
« skrivet: 27 maj 2018, 13:52:02 »

Vår panntemperatur står på 20 grader sedan igår kväll.
På grund av att vår pelletsbrännare (PX21) strular lite till och från har vi kört med elpatroner den senaste tiden.
Kan elpatronerna vara "slut"? Hur kan jag felsöka dem?

Jag är i stort behov av all hjälp jag kan få med detta. Och kan t om betala någon hundralapp för en lösning som får igång allt igen. Vi har inget varmvatten som det är nu.

Jag har testat att trycka in säkringen framme på pannan, samt brytit strömmen några minuter till både pannan och elpatronerna.
Pannan är en CTC 1100 Ekonomi.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!