Om jag fixar en frekvensstyrd CP för att reglera flödet över min Optima 600, vad är optimalt ur effektsynpunkt?
  • Skapa konstant dT oavsett utetemperatur genom att reglera flödet
  • Ett konstant flöde oavsett utetemperatur
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vad är optimala förhållanden för en Optima 600?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2011, 21:03:16 »
Nibe satsade ju på konstant :dt: oberoende av utetemp på värmepumpen med sin VVM300, jag skulle gjort nått sånt om det går att fixa till?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Vad är optimala förhållanden för en Optima 600?
« Svar #2 skrivet: 14 september 2011, 15:48:19 »
Det är nog inte omöjligt. Måste nog konsultera _purjo som kan CAN-bussen för att få en fungerande styrning. Det blir liksom en tillståndsmaskin som beroende på tillstånd skall göra olika saker:
  • HÃ¥lla konstant inställbart dT vid varmvatten eller värmevattenproduktion
  • Om styrningen säger att CP skall stÃ¥ still sÃ¥ skall CP stÃ¥ still
  • Konstant flöde vid avfrostning
Frågan är dock om det är värt det? Varför har inte IVT infört detta från fabrik? För dyrt?
« Senast ändrad: 14 september 2011, 15:50:29 av Erik-NA »
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Vad är optimala förhållanden för en Optima 600?
« Svar #3 skrivet: 16 september 2011, 15:51:38 »
Man kan ju lösa det utan att läsa av CanBus'en...
  • Om styrningen säger att CP skall stÃ¥ still sÃ¥ bryts ju strömmen via relät. Sätt din styrning efter det sÃ¥ gÃ¥r bara pumpen när den skall gÃ¥
  • När VP'n frostar av sÃ¥ drar växelventilen via ett relä. Det relät kan användas för att koppla förbi Din styrning eller instruera den att köra pumpen pÃ¥ ett visst varvtal

Om du ändå vill använda CanBus'en så har jag skrivit lite info om den här:
http://www.n-mental.com/blog/?page_id=325
 *vinkar*
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Vad är optimala förhållanden för en Optima 600?
« Svar #4 skrivet: 18 september 2011, 07:13:51 »
Men hur skall man göra när CP går men inte VP går? Dessutom, reläet för avfrostning sitter väl i utedelen?
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Vad är optimala förhållanden för en Optima 600?
« Svar #5 skrivet: 18 september 2011, 07:43:04 »
Ja... Du måste även känna av om kompressorn går via relät till den. Om CP skall gå när kompressorn inte går så är det svårt att styra på delta-T, så man får väl ha nån grundhastighet som växlas in då.

Eller så läser du av via CanBus'en...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Vad är optimala förhållanden för en Optima 600?
« Svar #6 skrivet: 18 september 2011, 11:38:16 »
Har själv satt ett relä på signalen till min 4-vägs ventil
Denna skall styra en växelventil på acktanken så jag får se hur det kommer att fungera i vinter.
Jag använde mig av ett 2 poligt relä frÃ¥n Kjell & Co  ::) som sitter i en relä sockel
om det är intressant sÃ¥ har relä  Artnr:36101 och sockel Artnr:36103
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Vad är optimala förhållanden för en Optima 600?
« Svar #7 skrivet: 18 september 2011, 19:25:06 »
Hur har du tänkt dig styra CP? Styr du med 0-10V eller fasta hastigheter?
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Vad är optimala förhållanden för en Optima 600?
« Svar #8 skrivet: 19 september 2011, 21:51:59 »
Har frågat WILO vilka pumpar som gäller och skall jag styra med 0-10v är det ECO-BMS som gäller.
Sedan gäller det att hitta en lämplig hårdvara att köra programmet med.
Purjo använder en binär till Linux och använder sedan PHP för att läsa av CAN-bussen. Smidigt. Till detta tillkommer även någon form av styrning för att styra pumpen.
Det vore kanske inte fel att använda en NSLU2 eller något liknande?
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!