Har det gjorts några ingrepp i värmesystemet på senare tid?Inte ovanligt att installatörer kopplar in cirkpumpar o.dyl fel väg, kan vara nåt sånt om du just fått bytt nåt i ditt system.Eller en ventil någonstans som är stängd.
Sök efter stängda ventiler och cirkpumpar som är inkopplade mot varann, där har du troligvis felet.Finns det ingen temostat som styr golvvärmen?Om den stryper så blir det ju inte heller varmt... men det har du väl kollat upp.
Det kan ju vara en kärvande ventil, men då brukar piggen inte komma ut.Mer troligt är att cirkpumparna pumpar åt varsitt håll.Ett vattensystem är ingen rymdteknologi, följ rören, kolla in pilarna på cirkpumparna, kolla ventilerna, ser allt Ok ut så är det ett mysterium som vi bara måste kunna lösa tillsammans...
Cirkpumpar fastnar rätt ofta, och då blir de varma...Öppna muttern på baksida motor och kolla om axeln snurrar, prova annars hjälpa den igång med en vanlig spårmejsel. (finns ett "mejselspår" i ändan av axeltappen)
Det låter på din beskrivning som att det är en sån jag har. En liten grundfos med ljusbrun kåpa? Eller röd? Kåpan i plast sitter med en skruv? Och hela pumpen med en stor mutter. Den kan du inte se axeln på om du inte skruvar av pumpen. Har du acstängningsventiler på båda sidor så stäng dem och ta av pumpen. Går det så sätt ström på den och hjälp den igång. Dom fastnar jättelätt och har en svag motor. Så man måste ofta hjälpa igång dem om det inte används alltid.
Det är den tpen jag har. Möjligtvis annat fabrikat. Tyvärr måste nog även denna pumpen lossnas så att du kommer åt skovel hjulet. Du kan ju stänga på shuntgruppen och sen har du små insex skruvar på returen på fördelaren. Räkna antalet varv när du skruvar in dom för att stänga. Skriv upp det för det har med injusteringen av slingorna att göra. När du sen skruvar av pumpen kommer det att komma lite vatten. Efter att du monterat det försök lufta så gott det går. Sen kör igång det. Du har kanske en automat avluftare på shuntgruppen?