Hej,
Jag ska förbereda för montering av innegivare med att dra vp-rör.
Vilken höjd över golv bör man sätta en innegivare?
-
Jag brukar sätta rumsgivare mellan 1500 - 1700 mm över golv det är inte så noga med höjden.
-
Hej!
Lånar tråden lite.
Finns det någon max längd för hur lång kabeln mellan innegivaren och pumpen kan vara?
Jag har nämligen en kulvert, om jag skall kunna placera den där jag tror är bäst blir väl kabeln ca: 40m.
-
Om du använder en grövre kabel typ EKK/EKLK 1.5 mm2 som du skarvar i som förlängning ska det inte vara nått problem.
-
Hej!
Lånar tråden lite.
Finns det någon max längd för hur lång kabeln mellan innegivaren och pumpen kan vara?
Jag har nämligen en kulvert, om jag skall kunna placera den där jag tror är bäst blir väl kabeln ca: 40m.
Normalt rekommenderas 0,5mm² ( Ø=0,8 mm ) vilket räcker även om det behövs 40m. 80m ger nämligen bara en resistans på 2.7Ω vilket är helt försummbart i förhållande till innegivarens resistanser.
-
När kabeln ska ligga i en kulvert skulle jag rekomendera EKLK, det är inte direkt ovanligt att gnagare äter på ledningar som ligger i en kulvert och EKLK har en metallmantel som ger ett relativt bra skydd.