Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Misstänker läcka
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2006, 22:27:01 »
Ja om man har en läcka så brukar den förlorade vätskan ersättas med luft ganska naturligt så det är klart att det börjar porla!
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Misstänker läcka
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2006, 23:00:25 »
Men kärlet hÃ¥ller ju vätska hela tiden, som jag förstÃ¥tt det. Dessutom med ett litet övertrtyck antar jag.  Det talas ju om att nivÃ¥n stiger om han minskar trycket... luft kan ju komprimeras, enbart vätska kan kanske stiga lite oxÃ¥ men dÃ¥ beror det pÃ¥ att slangen expanderar.
Hur kan det då komma in luft?

Jag tror på luft pga av dålig luftning, men jag kan ha fel... det har ju varit experter i farten luft borde dom lätt fixa...
Men en provtryckning av en "expert" då ser man att det är en läcka på mindre än 5 minuter

Kräv provtryckning, det är en mycket enkel åtgärd, superenkel...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Misstänker läcka
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2006, 23:47:23 »
Svårt att kräva något på en gammal anlägning inte direkt garanti åtagande men visst föraldel be om en provtryckning så får du svart på vit.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
SV: Misstänker läcka
« Svar #18 skrivet: 15 mars 2006, 09:08:51 »
Jag brukar rekommendera den lyckade lösning som min granne gjorde.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad Testsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Misstänker läcka
« Svar #19 skrivet: 15 mars 2006, 09:57:08 »
Kollade igår och nivån hade sjunkit ca 0,5 cm.
Lätta på skruven och nivån steg, sen verkade övertrycket vara slut.
Övertrycket kommer nog från då jag fyller på vätskan, har provat att sätta övertryck genom att fylla luft via luftningsskruven efter jag fyllt. Så det är nog inte det att jag frigjort luft i systemet som skapa övertryck.

Jag är inte helt säker men min känska är att det varierar lite hur mycket nivån sjunker, vilket skulle tyda på luft.

Tack för alla tips, trots porlande misstänker jag läcka.

Går nog på provtryckningsspåret.


Utloggad Testsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Misstänker läcka
« Svar #20 skrivet: 15 mars 2006, 09:58:41 »
Vad innebär lösningen på bilden?

(Frågvis ammatör)

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Misstänker läcka
« Svar #21 skrivet: 15 mars 2006, 10:02:23 »
Fyllt luft genom luftnings skruven????:o Inte riktigt rätt sätt att trycksätta på!
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad R.C

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Misstänker läcka
« Svar #22 skrivet: 15 mars 2006, 10:42:59 »
På bilden ser du en liten klump under nivåkärlet.
Denna klump gör att miniluftbubblorna får det lättare att komma upp i nivåkärlet.

Tror tyvär att det kan va en läcka :(
Över 60 liter är inget som bara försvinner vid renovering av kompressorn o byte av pump.

Bytte dom ut brinen?
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Misstänker läcka
« Svar #23 skrivet: 15 mars 2006, 10:52:25 »
Trots att jag pratat tidigare om effektiv avluftning så gnager samma tanke i mitt huvud som R.C skrev:
Det här låter tyvärr som en läcka. 60 liter är väldigt mycket!!!

Hade jag det systemet skulle jag stanna Vpumpen för att minska påverkan av temperaturväxligar och cirkpump. Sedan blåsa upp KB till maxtryck 3 Bar? och vänta en stund. Det ger sig snart om det är en läcka...

Utloggad Testsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Misstänker läcka
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2006, 14:52:33 »
Jag misstänker att anläggningen stod stilla i 1-2 år innan jag flyttade in, kan det dunsta 60 liter? Eller kan det bara försvinna denna mängd genom en läcka?

Förstår att det inte var riktigt rätt sätt att trycksätta då jag lästa länken till Nibe tidigare i tråden.
Har jag fattat rätt om jag:
Skall jag stänga av V pumpen och cirkulationspumpen i styrsystemet.
Kör KB pumpen och stänger kranen på inkommande ledningen.
Pumpen går, nivån i nivåkärlet sjunker, trycket ökar i systemet.
Stänger kranen under nivåkärlet, stoppar pumpen och fyller upp med vätska.
Öppna ventilen under kärlet, öppna kranen på inkommande ledning.
Starta upp allt igen.

Har jag fattat rätt?
Hur länge kan jag köra KB pumpen för att öka trycket?
Kan jag fortsätta trots att nivån sjunker i kärlet och det blir helt tomt?

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Misstänker läcka
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2006, 15:45:46 »
Montera dit en manometer och dra i tryckluft med en kompressor. (precis upp till tillåten nivå)

Utloggad Testsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Misstänker läcka
« Svar #26 skrivet: 15 mars 2006, 18:54:33 »
Provade att trycksätta genom att stänga av returledningen.
Fick dra på ny gängtejp på övertrycksventilen för att få tryck kvar i behållaren.

Får väl se vad som händer, om trycket sjunker :'(
Kollade i expansionskärlet och såg en massa små bubblor/blåsor,men det kan väl knappast vara dom som gör att nivån sjunker?

Utloggad GöranM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
SV: Misstänker läcka
« Svar #27 skrivet: 15 mars 2006, 20:21:14 »
Nu måste du (och vi) veta . ???.. läcker det så sjunker trycket på en timma, när min slang var nylagd tryckprovades den med 4 kg i 2 timmar.
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.

Utloggad Testsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Misstänker läcka
« Svar #28 skrivet: 15 mars 2006, 20:51:04 »
Om det läcker borde det alltså inte finnas något tryck kvar i kärlet.
Om jag lättar på luften och det pyser samtidigt som nivån stiger har jag alltså övertryck fortfarande.

Är mina slutsatser riktiga?

Springer ned i källaren och kollar studs

Utloggad GöranM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
SV: Misstänker läcka
« Svar #29 skrivet: 15 mars 2006, 20:55:18 »
ajjj då ...läste nog lite dåligt ...ska du tryckprova så måste du ha en manometer nånstans och den ska inte sjunka något ..... kostar några tior på biltema eller liknande.
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!