Författare Ämne: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser pÃ¥ LP-larm?  (läst 3727 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
« skrivet: 15 oktober 2011, 17:47:08 »
Har precis fyllt köldbärarsystemet, luftat lääänge med jetpump. Slår om 1245 från endast tillskott till auto och får LP-larm fel 51 pressostat nånting. Har 1245 någon intern avluftning till KB? Om jag tvångskör KB-pump så ser jag flöde 25 l/min i bägge slingorna så flödesproblem verkar det inte vara. Om jag raderar larmet så hör jag endast ett diskret klick innan larmet kommer tillbaka, inget ljud som indikerar att KP-pumpen startar ens. Har ställt KB-pump på 100% så man hör flödet tydligt och inget sådant hörs när larmet tas bort. Har man haft "tur" och fått en trasig VP från leverans?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2011, 19:39:56 »
Har du ställt kb pumpen på kontinuerlig drift första 10 dagar det kan hjälpa få ur luften fast det låter nog som att det är nått annat fel.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2011, 19:41:39 »
Tror man kan dra ur styrkabeln till cp dÃ¥ gÃ¥r den 100% hela tiden utan att styrkortet är inblandat fast är vp ny kanske du ska lÃ¥ta bli  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2011, 19:49:47 »
Tror att jag har luft fortfarande. Finns det en luftning inne i VP? Ska man spola runt med jetpumpen samtidigt som man kör KB-pump?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2011, 19:59:51 »
Är nog en bra ide  Thumbsup
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad diesel_1964

  • Har jobbskatteavdrag!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2011, 21:10:32 »
Vad har du för temperaturdiff på KB, du borde i alla fall se något liv i denna om du har cirkulation?
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2011, 21:50:33 »
kBin 7.6
KBut 8.0
Vid tvångskörning av KB-pump och kompressor från.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Wallac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2011, 10:03:01 »
Hur får du fram flödet 25L/s?
Den kortaste slingan borde ha ett lägre flöde tror jag.(om dom ligger parallellt)
Vad ligger brine temperaturen på när larmet kommer ?
Kan du se varje slingas temperaturer ?
Om tempen i kondensorn fortfarande är låg hinner inte cirkpumpen starta innan larmet kommer tillbaka.
1 Plans villa 120 m2 och 80 m2 källare samt 50 m2 fristående garage med loft. Direktverkande el, braskamin Keddy.
Byggt 1956 tillbyggd 2007- ort Stockholm.
Pågående konvertering till vattenburen golvvärme 180 av 300 m2 klart.
Värmepump Nibe 1145-15

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2011, 18:33:18 »
Har flödesventiler LK Optiflow på bägge slingorna. Långa slingan ligger på ca 25l/min och korta på 30l/min när jag kör KB CP på 100%. När jag slår om från "Endast tillskott" till "Auto" dröjer det ett litet tag, typ 30 sek sen får jag LP-larm. Ibland går faktiskt kompressorn igång och kör ett par minuter innan LP-larmet kommer. Brinetemp ligger runt +8 grader. Tilläggas bör att jag har haft LP-larm under hela tiden jag kört VP i läge "Endast tillskott" vilket får mig att misstänka givarfel el liknande
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Gäst1001

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2011, 15:47:08 »
Mäta på pressostaten för att se om den har löst ut?

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2011, 21:34:27 »
Nu rullar VP:n och går. Visade sig vara helt tom på köldmedel. En skada på ett rör gjorde att man hörde läckan vid provtryckning. Röret hårdlöddes på plats och ny gas fylldes, allt av kyltekniker så klart.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2011, 21:44:25 »
Har dom ingen koll på fabriken innan dom fyller gas och levererar vp ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!