« Svar #45 skrivet: 21 maj 2006, 10:52:55 »
Vid många start & stopp:
1. Öka gradminuter
2. Öka vattenvlymen
3.Vår & höst
På nibe 1130/1230 gå in i meny:
8.2.1 Sommarlägestemp
Här väljs den medeltemperatur då värmepumpen i autoläge skall gå över i sommarläge.
i Sommarläge är cirkulationspump & elpatron blokerade, enbart Varmvatten produceras.
värdet är ställbart mellan 0 och 30°C. (fabiksinställning på min var 25°C nu ändrat till 13°C
här kan man tex välja 10°C och då startar den ej värmeproduktion vid varmt väder/dagar.
//Konult
Loggat
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.