hur har du fått fram dessa siffror?Total drifttid: 21369h kompressor: 19945kwh 2.2kwKompr senaste 24h:14h 29minKompr starter senaste 24h: 58st drift: 20247kwh 1.5 kw
vad är det för ctc? ecoheat vilken version?det du kan göra för att spara el är att sänka temperaturen i elpannan.och även minska antal kw eller stänga av el partonen.
ECOHEAT 7,5
är det en sådan?
Ok då kan jag väl räkna med att inställningarna är rätt eftersom ni som kan det här inte skriker rakt ut. Tack för hjälpen!/Marcus Gabriell
Rent generellt har du alldeles för många starter för att det ska vara hälsosamt för pumpen. Även om det inte påverkar elräkningen i någon större omfattning. Jag kan inte CTC men gissar att även du har inställningsmöjligheter för något som heter Integral eller gradminuter. Detta värde är kanske -50 och du ska prova att dubbla det till kanske -100 för att se om du får mindre starter med bibehållet inomhusklimat(ej pendlande temperaturer). Det ska sänkas så mycket som det går. Då kommer pumpen gå längre och stå still längre.Att du har höga elräkningar förstår jag då pumpen går med eltillskott redan vid -2 grader som i exemplet. Vad det beror på är ju omöjligt att säga. Antingen är maskinen eller hålet underdimensionerat, jag tycker att -2 på Brine är lite lågt.
Det är nått med Ctc, vet inte varför men jag har samma problem med att eltilskott används hela tiden! Min kör på eltillskott även vid +10ºC ute Så fort jag stängde av elpatronen så halverades elförbrukningen! (kWh / dygn räknat) Och då var det fortfarande plusgrader ute, efter att jag stängt av elpatronen så har det inte blivit nån skillnad på inomhusklimat och inte heller VV.