Författare Ämne: CTC 1100 Ekonomi läcker lite vatten  (läst 3165 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC 1100 Ekonomi läcker lite vatten
« Svar #15 skrivet: 04 juli 2020, 19:50:11 »
Det kostar lite, men jag skulle nog satsa på en sån här:
https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-1100/packning-elpatron-3st.html
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Guldstrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: CTC 1100 Ekonomi läcker lite vatten
« Svar #16 skrivet: 04 juli 2020, 19:52:23 »
Ska det komma vatten från toppen/hålet på dykröret där två kablar går ner?
Annars verkar det mesta hålla tätt just nu. (köpte packningssilikon)
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4698
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC 1100 Ekonomi läcker lite vatten
« Svar #17 skrivet: 04 juli 2020, 21:10:02 »
Ska det komma vatten från toppen/hålet på dykröret där två kablar går ner?
Annars verkar det mesta hålla tätt just nu. (köpte packningssilikon)
Svar nej inget vatten ska komma ut nÃ¥gonstans pÃ¥ en panna. du säger 2 kablar, troligtvis är det en termostatbulb och en överhettningsbulb som är nertryckta rör för att temperaturen pÃ¥ pannan. Om du tar tag i dom sÃ¥ känns det nog mera som ett tunt kopparrör och gÃ¥r att dra ut, kommer det vatten frÃ¥n hÃ¥len sÃ¥ är det punka pÃ¥ dom rören (  heter dykrör )

Utloggad Guldstrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: CTC 1100 Ekonomi läcker lite vatten
« Svar #18 skrivet: 04 juli 2020, 21:14:36 »
Svar nej inget vatten ska komma ut nÃ¥gonstans pÃ¥ en panna. du säger 2 kablar, troligtvis är det en termostatbulb och en överhettningsbulb som är nertryckta rör för att temperaturen pÃ¥ pannan. Om du tar tag i dom sÃ¥ känns det nog mera som ett tunt kopparrör och gÃ¥r att dra ut, kommer det vatten frÃ¥n hÃ¥len sÃ¥ är det punka pÃ¥ dom rören (  heter dykrör )
Det är ett tjockare rör med två kablar nedstoppade i. Räcker det att jag täpper till hålet i toppen med packningssilikon t ex?
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21

Utloggad Guldstrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: CTC 1100 Ekonomi läcker lite vatten
« Svar #19 skrivet: 05 juli 2020, 12:02:14 »
Är tacksam för all hjälp så vi får tillbaka varmvattnet.
(Har strulat ett par dagar redan.)

Allt verkar hålla tätt nu, utom toppen/hålet på den mellersta, till dykröret. (se bild)
Hur tätar jag detta enklast?
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3558
  • Karma +2/-0
SV: CTC 1100 Ekonomi läcker lite vatten
« Svar #20 skrivet: 05 juli 2020, 18:43:15 »
Skruva loss den plåten, identifiera läckaget och var tunn plåt/koppar finns. Svetsa eller löd beroende på material så det blir en stabil och pålitlig lagning.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC 1100 Ekonomi läcker lite vatten
« Svar #21 skrivet: 05 juli 2020, 19:14:05 »
Jag skulle prova keramisk metall, man måste nog slipa bort rosten med en smärgelduk först.

https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/bilvard/bilreparation-och-farg/karossvard/stalplast-003115/
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Guldstrand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: CTC 1100 Ekonomi läcker lite vatten
« Svar #22 skrivet: 15 juli 2020, 00:41:53 »
Någon som vet var jag kan få tag på en ny "behållare" för de två dykrören?

Har försökt att laga det med kemisk metall men det håller inte riktigt.

Behållaren har ett trekantsfäste.
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3558
  • Karma +2/-0
SV: CTC 1100 Ekonomi läcker lite vatten
« Svar #23 skrivet: 15 juli 2020, 10:45:13 »
Har du någon metallarbetare i kretsarna? Det går ju stoppa i ett vanligt tunt järnrör i den flänsen och svetsa dit. Klämma ihop änden på dykröret och svetsa igen så det blir rätt.

Annars borde en kylfirma kunna täta det på håltid med rätt lod så som det är.
« Senast ändrad: 15 juli 2020, 10:47:44 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!