Det är två skilda system, radiatorer och GV , varav den första behöver högre temp. Den termostat som du säger är nog en maxtermostat för att att GV inte ska få för hög temp. Kan du ha samma temp på radiatorer och GV så är du hemma, då ska det vara riktigt stora radiatorer för att fungera. Annars måste du ha en egen shuntgrupp som styrs på utetempen, kan finnas styrning i VP för detta, Vad har du för VP och typ på dito.Tack för svar! Precis, Det sitter helt enkelt en typ radiatortermostat med ”termoelement” på GVns framledning. Jag ska installera en IVT greenline HT. Vad skulle VP styra då? Shuntventil?
Det finns ett alternativ till, att ha en fast inställning på GV shunten.Du kopplar då ur all rumsstyrning på golvvärmen ställer shunten manuellt på ett läge som ger OK värme på golven (detta bör göras vintertid).Sen följer golvvärmen temperaturen på hela systemet med samma shuntning, detta kommer funka relativt bra så länge du inte vill ha individuell styrning på nått rum.
Det handlar inte om lika värmekurva, men man kan t ex anta att om radiatorer behöver 55C och golvvärmen behöver 40C vid -20C ute, så kanske radiatorerna behöver 33C och golvvärmen 30C vid 0C ute.Detta går att åstadkomma med en fast inställning på shunten, det linjära förhållandet med avseende på framledning/utetemp blir likartad.