Att det knakar och knäpper om värmerören i golvbjälklaget när framledningstemperaturen plötsligt ändras.
Den jämnar ut temperaturen så det inte blir några häftiga och snabba toppar.
från VP går det mot system och tank samtidigt, även där ska det vara en efterföljande shuntgrupp
Vid flöde mot tank och system så är det ett rör fram till tank och fortsätter till systemet som har en shunt efter tanken, det ska vara rakt fram till systemet med en T-koppling mot tankens topp, detta för att VP ska ha fritt fram att leverera värme direkt. När shunten ut stänger så tvingas flödet ner i tanken och laddar den, det med 2 eller 3-rör är inte så viktigt, kan vara en retur direkt till tank och ett rör fån tank till VP, VP kommer då att ta lägsta temp från tanken i botten och jobba upp till rätt framledning, vid högre avgiven temp än det behövs från VP till systemet kommer shunten att stänga lite i taget tills returen eller framledningen från VP är vad inställningen är. Det är det som är funktionen via VP/tank och ger en konstant jämn temp i huset. Sen får andra säga vad dom vill om ON/OFF funktion, där VP innehåller en massa lullull som ska ställas hit och dit och ingen vet riktigt vad ska vara.