Författare Ämne: Öka laddpumpen ?  (läst 679 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fredrik-Nibbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Öka laddpumpen ?
« skrivet: 08 december 2023, 21:38:01 »
Hejsan, installerat en CTC 360i med 622M.

Får larm på att Dif mellan fram/retur är högre än 12 grader på vattnet som snurrar. 2 larm till och pannan kommer låsa sig står det.

Laddpumpen var satt (grundinställningar) på 60%.
Jag ökade den till 70% och det hjälpte lite.

Problemet nu, jag kan inte öka mer än till 70%.
Manualen från 360i skriver klart och tydligt att den kommer förinställd på 90%. Men hur jag än försöker så är 70% max.

Kan ni hjälpa mig ?
(Har den senaste versionen på mjukvaran, 20230413).

Radiatorsystem, fram temp max 55 grader.


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29398
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Öka laddpumpen ?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2023, 06:57:42 »
60 % är fabriksvärdet enligt min manual.
Men det ser ut som att detta påverkas av driftläge på VV? ???
Testa att ställa upp VV till Komfort och se om du får upp den högre då?
Men det är skumt om VV-läget begränsar laddpumpen? ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredrik-Nibbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Öka laddpumpen ?
« Svar #2 skrivet: 09 december 2023, 14:28:44 »
60 % är fabriksvärdet enligt min manual.
Men det ser ut som att detta påverkas av driftläge på VV? ???
Testa att ställa upp VV till Komfort och se om du får upp den högre då?
Men det är skumt om VV-läget begränsar laddpumpen? ???

Hej, kollat runt och det påverkar inget att justera VV inställningar.

CTC EcoZenith i360 installationsmanual senaste version kapitel 11. Se bifogad bild.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3598
  • Karma +2/-0
SV: Öka laddpumpen ?
« Svar #3 skrivet: 09 december 2023, 17:56:36 »
Kolla smutsfiltret, mest skit direkt efter installation.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29398
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Öka laddpumpen ?
« Svar #4 skrivet: 10 december 2023, 08:49:53 »
Kan du knappa på värmepumpen direkt istället för via appen?
Det finns laddpumpsinställningar för både VV (sid 105) och husvärmning (sid 98).
Sen kan maxinställning för själva värmepumpen, max rps (sid 102) kanske även begränsa laddpumpen, vet att detta sker på vissa andra märken.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredrik-Nibbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Öka laddpumpen ?
« Svar #5 skrivet: 14 december 2023, 18:22:25 »
Kan du knappa på värmepumpen direkt istället för via appen?
Det finns laddpumpsinställningar för både VV (sid 105) och husvärmning (sid 98).
Sen kan maxinställning för själva värmepumpen, max rps (sid 102) kanske även begränsa laddpumpen, vet att detta sker på vissa andra märken.

Provat vad ni alla skev,  hjälper inte.
Laddpumpens % gÃ¥r att ställa vid VV laddning och den gÃ¥r upp till 100%.  Avfrostning sÃ¥g jag nu drar igÃ¥ng pÃ¥ 90%.

Men vid Värme (värme till radiatorer så vägrar den gå över 70% oavsett program(lägen).

Jätte konstigt!
Besviken på CTC att de inte har en dynamisk hastighet beroende på behovet!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!