VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga frågor => Ämnet startat av: Blaserr8 skrivet 15 augusti 2019, 22:44:12
-
Vi får svalt varmvatten numera. Fyllde ett badkar med ljummet vatten till barnet, efter det blev vattnet varmare nån dag för att några dagar senare bli svalt igen. Pumpen går bara korta stunder och inga larm. Vad kan vara fel?
-
Det kan vara flera saker.
Luft i grejerna, på Thermia Villa så finns ingen intern luftningsnippel, kolla om det sitter nån luftning på framledningen vid värmepumpen?
Vad visar varmvattengivaren? Den kan visa fel.
Fel på driftpressostaten, dyker det upp en fyrkant när den laddat klart varmvatten, och vad visar varmvattengivaren då?
Fel på växelventilen, den har då fastnat i läge mot husvärmning, det blir varmt i husets radiatorer när den gör varmvatten.
Om du läser av framledning, retur och varmvatten då den försöker värma varmvattnet så är det enklare att ställa diagnos.
-
Har nu kört med elkasseten och då blir vattnet varmt. Var bara 34 grader innan.
-
Omöjligt att ställa diagnos utifrån den informationen, vi behöver temperaturer....