0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Symptomen låter närmast som om röret som leder varmvattnet från toppen av beredaren till blandningsventilen skulle ha gått av. Vi hade en del Jäspi beredare på den finska marknaden där vissa årgångar och modeller hade detta som mer eller mindre typfel, röret var gjort av material som i längden inte höll för värmen (nån sorts plast vill jag minnas) och sedan brast. Dock har jag inte hört att även dom små beredarna skulle ha råkat ut för samma sak, det var närmast dom större i storleken 2-300L det gällde.Men symptomen var precis dom samma, det kom varmt vatten endast en kort stund. På Jäspi beredarna gick det att komma runt problemet, när man monterade bort blandargrupen så gick det att köra in ett klenare rör inuti det rör som leder det varma vattnet och man kunde därmed göra nånting av en hot-fix på plats. Dock var det hela lite bökigt att tömma och svänga omkull beredaren och det var nog många som slängde sin beredare då dom åkte på det här. Spontant kändes det hela lite som en tidsinställd bomb som applicerats med flit men det var aldrig nån som mdegav nånting. Jäspi som görs av Kaukora i Finland är ju också en del av Nibe gruppen vilket väl även Metro är och är väl därmed inte helt omöjligt att samma typ av komponenter skulle ha använts även i ditt fall. En 55 liter beredare är ganska enkel att tömma och hantera så kan nog vara värt ett försök att se ifall du får loss blandningsgruppen och eventuellt kunde få ett klenare rör, typ 12mm koppar indrivet inuti 15mm röret som väl sitter som standard.