VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Ämnet startat av: SherA skrivet 20 december 2022, 08:56:39

Titel: Vill inte komma ner i GM
Skrivet av: SherA skrivet 20 december 2022, 08:56:39
Hej!!
Jag har en luftvatten Nibe F2120-12 med VVM 310.
Har stängt av rumsgivare och tänkte köra utan, för att få in rätt kurva, innan jag aktiverar rumsgivaren igen.
Jag har hittat rätt kurva nu, håller jämn inomhustemp, MEN märker att gradminuterna (GM) aldrig kommer ner till 0 utan pannan arbetar ner till dem till ca -100GM, sedan håller sig framledningen strax under "beräknad framledning" (ca 1 grad under) vilket gör att GM klättrar upp igen.
Då och då får pannan för sig att öka framledningen så att den blir över den beräknade, men aldrig så länge att GM kommer ner till 0!

Har gått igenom alla inställningar och ser inte varför pannan beter sig så. Den klarar ju av att ge mer framledning om den vill.
Borde den inte vilja komma ner till GM=0?
Innetempen är som sagt behaglig, utan innegivaren, men jag vill ju att den får vila då och då.

Är detta normalt beteende?
Titel: SV: Vill inte komma ner i GM
Skrivet av: Josth skrivet 20 december 2022, 09:44:50
Hej! Om GM=0 så stannar kompressorn men F2120 har en varvtalsstyrd kompressor som kan reglera ner effekten och gå med låg effekt hela tiden. Men framledningstemperaturen borde hålla sig på eller nära börvärdet utan att det blir stora svängningar. Jag är dock inte djupare insatt i hur NIBE's styrning fungerar och det är nog företagsintern information.