Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Linus81 skrivet 24 oktober 2016, 19:41:29

Titel: Dålig effekt från en 2025-8
Skrivet av: Linus81 skrivet 24 oktober 2016, 19:41:29
Jag har haft vår 8kW 2025 avstängd under sommaren. När jag startade den nu i höstas så lät den inte som den brukar, högt väsande. Med de gamla inställningarna så hade jag bara ett dT på ca 4°. Min rörmokare kom och spolade ur den då de gamla flex-slangarna hade "smält" och fyllt hela växlaren med gummi. Så nu är den skinande ren inuti. Det gav en viss effekt. Men för att komma upp i vettiga dT så måste cirkapumpen stå på nivå ett och strypskruven stå på B (F-helt öppen, A nästan stängd). Pumpen står mot en vanlig acc-tank och en Danfoss termostat, inställd på ca 40° med en diff på 8°.

Den laddar på sin höjd med 44° och har en retur på ca 38°. Då går den dygnet runt och slår aldrig ifrån trotts att det är ca 5° varmt ute. Det brukar den bara göra när det är 15°.

Så sammantaget är effekten låg på maskinen. Som tur är har jag en vedeldad kökspanna som jag kan dra igång för att få pumpen att ta en paus när den får 50° i retur.

Kan någon gissa vad felet kan vara? Är det köldmedel i en 2025 eller är det kompressorn som har gett upp?

Mycket tacksam!
Titel: SV: Dålig effekt från en 2025-8
Skrivet av: Carl N skrivet 24 oktober 2016, 22:22:43
Läs av temperaturerna på alla givare på 2025 (T1-T7) när den går?
Titel: SV: Dålig effekt från en 2025-8
Skrivet av: Linus81 skrivet 24 oktober 2016, 23:15:46
Det här är värdena efter pumpen startat och gått ca 10 min.

T1: 6.0°
T2: 39.4°
T3: 31.5°
T4: 8.6°
T5: 90.6°
T6: 33.6
T7: -20.8°
Titel: SV: Dålig effekt från en 2025-8
Skrivet av: Linus81 skrivet 25 oktober 2016, 09:00:12
Jag har en elmästare som loggar förbrukad el och kan där med se att pumpen har gått kontinuerligt hela natten utan ett stopp, dvs varken pga av fel eller att den nått tillräckliga ladd-temperaturer.

Läser av följande värden i pumpen nu på morgonen:

T1: 5.4°
T2: 43.8°
T3: 36°
T4: 9°
T5: 96.2°
T6: 36.9°
T7: -20.1°
Titel: SV: Dålig effekt från en 2025-8
Skrivet av: Linus81 skrivet 25 oktober 2016, 09:52:13
Gasbrist! Min röris har nu kollat med Nibe och skillnaden på värdet mellan T4 och T7 är för stort, de ska ligga närmare varandra. Det och att den går kontinuerligt är tydligen ett tecken på detta. Jag springer till banken med det samma.
Titel: SV: Dålig effekt från en 2025-8
Skrivet av: purjo__ skrivet 25 oktober 2016, 12:56:47
Kolla med försäkringsbolaget först...
Titel: SV: Dålig effekt från en 2025-8
Skrivet av: Carl N skrivet 25 oktober 2016, 19:38:06
Undrar om inte T7 visar fel, så stor skillnad låter nästan osannolik, lågtryckspressostaten borde ha löst ut.  Sc:,h
Men T5 visar också på förmodad gasbrist, det är lite för stor skillnad mellan hetgastemp och vätskeledning.
Titel: SV: Dålig effekt från en 2025-8
Skrivet av: Linus81 skrivet 25 oktober 2016, 21:19:09
Kolla med försäkringsbolaget först...

Vad tänkte du? Kan de gå in och bekosta renoveringen av maskinens eller en helt ny?
Titel: SV: Dålig effekt från en 2025-8
Skrivet av: Linus81 skrivet 25 oktober 2016, 21:20:22
Min röris har kollat med flera olika kylkillar och 2 av tre säger "Kasta ut skiten" med syfte på att Nibe gör dåliga grejer. Vad är tanken kring detta? Är det det dåliga prylar som inte håller?
Titel: SV: Dålig effekt från en 2025-8
Skrivet av: rocas skrivet 25 oktober 2016, 21:24:58
jag  är nöjd med min 2025-6 ifr 2009.

Nästa  maskin blir nog också en Nibe....men snäppet större, dvs 8 kw
Titel: SV: Dålig effekt från en 2025-8
Skrivet av: Linus81 skrivet 25 oktober 2016, 21:46:10
jag  är nöjd med min 2025-6 ifr 2009.

Nästa  maskin blir nog också en Nibe....men snäppet större, dvs 8 kw

Du kan få köpa min ;-)
Titel: SV: Dålig effekt från en 2025-8
Skrivet av: rocas skrivet 25 oktober 2016, 21:53:16
tack för erbjudandet..... tummenupp

nästa maskin blir en ny inverter...med försäkringar och garantier ifrån kondensvattentråg till yttertak...

..vad som helst kan ju gå sönder... >:(
Titel: SV: Dålig effekt från en 2025-8
Skrivet av: purjo__ skrivet 25 oktober 2016, 22:30:57
Vad tänkte du? Kan de gå in och bekosta renoveringen av maskinens eller en helt ny?

Ja, värmesystemet omfattas vanligtvis av husförsäkringen. Hur gammal är VP'n? Har du nån tilläggsförsäkring eller garanti kvar?
Titel: SV: Dålig effekt från en 2025-8
Skrivet av: Linus81 skrivet 28 oktober 2016, 07:10:12
Den installerades våren 2010 eller 2011 om jag kommer ihåg det hela rätt. Ska kolla med mitt försäkringsbolag.
Titel: SV: Dålig effekt från en 2025-8
Skrivet av: purjo__ skrivet 28 oktober 2016, 11:50:02
Kolla med Nibe vad det är för garanti och om det finns nån tilläggsförsäkring. Det borde iallafall vara 6 år.
Titel: SV: Dålig effekt från en 2025-8
Skrivet av: Carl N skrivet 28 oktober 2016, 15:02:14
Om den installerades 2010 så är det nog lite bråttom med detta också...
Titel: SV: Dålig effekt från en 2025-8
Skrivet av: Linus81 skrivet 29 november 2016, 21:30:47
Nu är gåtan löst! Det var förågningsventilen som var paj. Hade en "gas-kille" som tog glada 9.900 för att avhjälpa problemet. Då pumpen var installerad juni 2010 så fick vi bara tillbaka 3.600 på hemförsäkringen. Inte mycket men något.

Men det är som att ha en ny pump. Den är helt tyst nu. Jag har nog glömt hur den har låtit från första början för den har nog blivit sämre med åren och sedan helt tappat greppet. För den lät hemskt, skramlade och gjorde höga pysljud.

Innan reparationen så gick den konstant och laddade med 27 grader, då stod crikpumpen på 1 och flödet ut till pumpen var strypt till så nära noll som gick för att få ut någon effekt alls.

Nu startar den ca var tredje timme och laddar med 50+, som en ny pump! Varmt å skönt i huset är det också!