Ämnessammanfattning

Skrivet av: tanner
« skrivet: 30 december 2010, 00:27:39 »

Ditt problem låter väldigt mycket som mitt, intressant!

För när elpatronen går samtidigt som kompressorn så sticker temperaturen över VB-fram (max) med ngn grad och kort därefter är VB_r över sin gräns (55) och kompressorn slår ifrån.

Min lösning nu har nu varit att inte ha elpatronen på för värme, men då klarar VP bara av att hålla 54 (ibland 55) grader i VB-fram vilket inte räcker för att hålla huset på >20 grader.

Skall undersöka hur mitt system är kopplat imorgon men samtidigt vore det bra om man fick VP att komma upp högre i temp sina 54 grader som det är nu.
Skrivet av: Minime
« skrivet: 29 december 2010, 23:16:33 »


Hej det känns som att du har liknande problem som jag hadde i fjol.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29541.msg282471#msg282471

Vad har du kopplat din elpatron på? min var kopplad på 9kw och då pumpen drog igång alla 9kw så fick jag för hög returtemp tillbaka med följd att pumpen stannade.
Efter att jag har kopplat om den till max 6 kw så har den till och med börjat att köra legionella så att det räknas timmar för min elpatron.

MvH Minime
Skrivet av: tanner
« skrivet: 29 december 2010, 23:00:43 »

Tackar

Det verkar vara dåligt med luft i systemet, bara vatten som kommer både på radiatorer och VVBn.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 december 2010, 22:20:34 »

Kolla om du fått luft i radiatorerna eller i VVB:n?

Hur kollar man VVB lättast?

Det sitter en luftningskruv på toppen av VP:n, till vänster.
Skrivet av: tanner
« skrivet: 29 december 2010, 21:18:37 »

Kolla om du fått luft i radiatorerna eller i VVB:n?

Hur kollar man VVB lättast?

Elementen var ok när jag gick över dem men en VVBn har jag inte kollat på tidigare.

Lite off topic men passa på att slå igång legionellahöjningen så grundinställningarna visar följande "0 0 2" , vet att Carl N ofta påpekar detta ;)  :) Thumbsup

Skall göra så. Har 0 12 just nu som inställning.
Skrivet av: Mikael84
« skrivet: 29 december 2010, 18:02:33 »

Lite off topic men passa på att slå igång legionellahöjningen så grundinställningarna visar följande "0 0 2" , vet att Carl N ofta påpekar detta ;)  :) Thumbsup
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 december 2010, 22:00:12 »

Kolla om du fått luft i radiatorerna eller i VVB:n?
Skrivet av: tanner
« skrivet: 24 december 2010, 12:32:20 »

Jag har ändrat till 55ºC på VB-r max.

Just nu i skrivande stund ligger VB-fram på 54 och VB-r på 47 grader. Skall se vad det står på när den slår ifrån.

Menar du att VP själv skall klara att hålla 60ºC ut?


Trycket efter expansionskärlet, hur påverkar det? har för mig att jag läst att 1.0 bar skall vara lämpligt. Min ligger på 1.4 bar
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 december 2010, 11:48:51 »

Jag tycker ju att du ska klara 60 ºC framledning med en retur under 55 ºC.
Ställde du om VB-r till (55) i parantesen?
Kolla ärvärdet på VB-r, det är detta värde som bestämmer om kompressorn ska gå eller ej.
Skrivet av: tanner
« skrivet: 24 december 2010, 11:24:35 »

Blir inte riktigt klock på min anläggning.

Jag tycker det är lustigt att min VP slår av hela tiden och elen går mer frekvent. Igår stängde jag extra värme från elpatronen och då gick körde VP på hela natten utan att stänga ner en enda gång. Tempen inne låg runt 20 vilket jag kan tycke är rätt ok och en utetempen runt -3 till -6.

Men nu idag har temperaturen krypit ner mot -9 och och innetempen sjunker sakta den med och ligger nu på 19,2. VP ger 54 (60) i VBfram och verkar inte riktigt trycka upp de sista graderna.

Jag kliåckade i elen igen för att få lite extra support med värmen men då är det samma visa som innan, VP slår av under längre stunder eller elen matar på bara.
Har reglaget i +8.


Låter detta normalt eller är det min okunskap som ställer till det?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 december 2010, 14:50:15 »

Det är kanske bättre ätt ställa VB-r till (55) istället för (A)?
Skrivet av: tanner
« skrivet: 23 december 2010, 09:40:07 »

KB-pumpen går bara då kompressorn går.
Står den still blir KB-temp samma som i pannrummet efter ett tag.

Min VP går hela tiden nu och elpatron hoppar in och ut.
Men stannar den på hög retur så blir det några start/stopp förstås.  :'(

Hade nog önskat att min VP gått hela tiden. Nu går patronen konstant känns det som och VP slår på av hela tiden.

Hur kan man göra för att få längre drifttider på VP?

Dagens inställningar:
Cirkpump i läge 1 sen kl 2130 igår.
VB-fram 55 (58)ºC
varmvatten 45ºC
Utetemp -7ºC
VB-r 47(A)ºC
VVstart 45(44)
KB-f 6ºC
KB-r 3ºC
kurvlutning 10
Grundinställning 0 00
reglaget på +5
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 december 2010, 09:21:02 »

KB-pumpen går bara då kompressorn går.
Står den still blir KB-temp samma som i pannrummet efter ett tag.

Min VP går hela tiden nu och elpatron hoppar in och ut.
Men stannar den på hög retur så blir det några start/stopp förstås.  :'(
Skrivet av: tanner
« skrivet: 23 december 2010, 08:45:05 »

Jag kollade till min VP nu på morgonen och då står KB-f och KBr på 10ºC och kompressorn går inte utan elpatronen står och värmer bara.

Vad är det som gör att fram och retur på KB ligger så högt och samma temp? Är det normalt och blir samma temp när kompressorn inte går?



Sen undrar jag vad som är normalt/brukligt med antal starter och driftstid per gång?
Sen 2130 i går har VP startat 9 gånger och gått i totalt 3 timmar nu klockan 0900. TS har ökat med 9 timmar.
Skrivet av: tanner
« skrivet: 22 december 2010, 23:06:41 »

Stämmer säkert mkt bra

Huset är ett Gullringhus med källare från -68. Förutom 10cm cellplast under gillestugadelen (ca 30m2) är källaren helt oisolerad med platta direkt på marken.

Särskilt nere i källaren skulle jag behöva lite större radiatorer då de flesta där nere är miniatyr-variant (ca 30*40cm).



Trodde allt att det skulle flyta på lite smidigt med bergvärme men det är lite att sätta sig in i då systemet inte verkar vara intrimmat för lite mer kyla, eller så gillade förra ägaren <17 grader... :D

Har lite mer att fixa med min VP då den låter något fruktansvärt.
Sovrummet ovanför går knappt att sova i då kompressorn brummar alldeles för högt. Jag vet inte om det beror på att VPn står i hörnet av det gamla pannrummet och det blir något resonansfenomen som leds vidare genom golv och väggar. Just nu håller jag på och reglar upp för att isolera den i ett "eget" rum i rummet.

Ljud nummer 2 är ett mer högfrekvent ljud som fortplantar sig genom elementen. Riktigt jobbigt med både ett dovt durr och ett mer högfrekvent ljud så fort kompressorn går. Vad jag förstått kan flexislangar hjälpa med det senare och min anläggning har kopparrören skruvade direkt i VP.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 december 2010, 21:25:34 »

Hej Tanner hoppas det är ok att jag lånar din tråd.
Anledningen till d är att vårt hus ligger oxå i kalmar o har samma Nibe fighter 1215-7.
Huset är på 140m2 plus 140m2 källare (50 tals hus)

Saknar rumsgivare.


Inställningar:
VB-fram 43(45)
Varmvatten 44
Utetemp -13 i skrivandets stund
VB-r 38(53)
VVstart 44(40)
KB-f 2
KB-r -1(-12)
kurvlutning 9
VB-fram min 10
VB-fram max 55
VPstarter 40959
VPtid 21876
TS-tid 476h (
grundinställning 0 10
Sverige

Reglaget står just nu på -4

Rums temperatur 20 grader.

Så frågan är hur de kommer sig att de skiljer så mycket på inställningarna
med samma panna i samma stad.

Är mina inställningar helt uppått väggarna ???

MVH/Bykof

Du har helt klart lite bättre förutsättningar, -16 ºC ute och 45 i börvärde.
Du kan kanske ändra till kurva 8?
Anledningen är troligen att du har lite fetare radiatorer eller bättre isolerat än tanner.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 december 2010, 21:21:57 »

Om du ställer upp "VB-fram max" till 60 ºC så blir det lite varmare inne.
Men håll koll på "VB-r" att den håller sig under 53 ºC.

Varför är det viktigt att VB-r är under 53ºC? Gränsen för VB-r är 55 grader och vad händer om man ökar det med för att kunna ha mer ut på elementen.

Det står (53) i parantesen efter VB-r, det är den temperatur då kompressorn stänger på hög retur och värmepumpen förvandlas till en elpanna.
Skulle VB-r närma sig detta värde, ställ ner farten på cirkpumpen för att hålla VB-r under.

Tackar!

VB-r har gått upp till 53ºC nu när jag kört VB-fram på 60ºC och som du beskriver så har kompressen stängt ner då.

Är det ett bättre alternativ att sänka cirkulationspumpen än att höja VB-r till 55ºC tex.?
Det fina med att ha kört med VB-fram på 60ºC under dagen är att huset har blivit helt ok nu i temp, 19.6 grader på markplan, dock är det bara -12ºC ute nu mot tidigare -20ºC.

Antar att man justerar cirkulationenspumpen manuellt på pumpen... dags att plocka fram instruktionsboken igen.

Visst kan du höja till 55 på VB-r eller (A).
Men det är vettigt att hålla nere VB-r i alla fall.
Du kommer enkelt åt cirkpumpen bakom undre luckan, det är den som sitter längst fram.
Vredet sitter på vänster sida.
Skrivet av: tanner
« skrivet: 22 december 2010, 21:02:22 »

Om du ställer upp "VB-fram max" till 60 ºC så blir det lite varmare inne.
Men håll koll på "VB-r" att den håller sig under 53 ºC.

Varför är det viktigt att VB-r är under 53ºC? Gränsen för VB-r är 55 grader och vad händer om man ökar det med för att kunna ha mer ut på elementen.

Det står (53) i parantesen efter VB-r, det är den temperatur då kompressorn stänger på hög retur och värmepumpen förvandlas till en elpanna.
Skulle VB-r närma sig detta värde, ställ ner farten på cirkpumpen för att hålla VB-r under.

Tackar!

VB-r har gått upp till 53ºC nu när jag kört VB-fram på 60ºC och som du beskriver så har kompressen stängt ner då.

Är det ett bättre alternativ att sänka cirkulationspumpen än att höja VB-r till 55ºC tex.?
Det fina med att ha kört med VB-fram på 60ºC under dagen är att huset har blivit helt ok nu i temp, 19.6 grader på markplan, dock är det bara -12ºC ute nu mot tidigare -20ºC.

Sänkte cirkulationspumpen till läge I nu från II... se hur det beter sig under natten.


Bykof --> inga problem med kapningen. En vild gissning är att mitt system inte är helt perfekt med tanke på att du har schysst temp medans mitt verkar ha lite att önska. Intressant att se dina inställningar.
Skrivet av: Bykof
« skrivet: 22 december 2010, 18:37:24 »

Hej Tanner hoppas det är ok att jag lånar din tråd.
Anledningen till d är att vårt hus ligger oxå i kalmar o har samma Nibe fighter 1215-7.
Huset är på 140m2 plus 140m2 källare (50 tals hus)

Saknar rumsgivare.


Inställningar:
VB-fram 43(45)
Varmvatten 44
Utetemp -13 i skrivandets stund
VB-r 38(53)
VVstart 44(40)
KB-f 2
KB-r -1(-12)
kurvlutning 9
VB-fram min 10
VB-fram max 55
VPstarter 40959
VPtid 21876
TS-tid 476h (
grundinställning 0 10
Sverige

Reglaget står just nu på -4

Rums temperatur 20 grader.

Så frågan är hur de kommer sig att de skiljer så mycket på inställningarna
med samma panna i samma stad.

Är mina inställningar helt uppått väggarna ???

MVH/Bykof
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 december 2010, 18:34:57 »

Om du ställer upp "VB-fram max" till 60 ºC så blir det lite varmare inne.
Men håll koll på "VB-r" att den håller sig under 53 ºC.

Varför är det viktigt att VB-r är under 53ºC? Gränsen för VB-r är 55 grader och vad händer om man ökar det med för att kunna ha mer ut på elementen.

Det står (53) i parantesen efter VB-r, det är den temperatur då kompressorn stänger på hög retur och värmepumpen förvandlas till en elpanna.
Skulle VB-r närma sig detta värde, ställ ner farten på cirkpumpen för att hålla VB-r under.
Skrivet av: tanner
« skrivet: 22 december 2010, 12:34:58 »

VB-fram är 54 grader. Är alla element så varma?

Svårt att uppskatta men ngt element är mindre varmt än andra.

Om du ställer upp "VB-fram max" till 60 ºC så blir det lite varmare inne.
Men håll koll på "VB-r" att den håller sig under 53 ºC.

Varför är det viktigt att VB-r är under 53ºC? Gränsen för VB-r är 55 grader och vad händer om man ökar det med för att kunna ha mer ut på elementen.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 december 2010, 10:46:12 »

Om du ställer upp "VB-fram max" till 60 ºC så blir det lite varmare inne.
Men håll koll på "VB-r" att den håller sig under 53 ºC.
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 22 december 2010, 10:17:14 »

VB-fram är 54 grader. Är alla element så varma?
Skrivet av: tanner
« skrivet: 22 december 2010, 10:09:08 »

Har precis köpt mig ett hus på 100m2 plus 100m2 källare och vaknade i morse med 16,9 grader i huset när utetempen gått ner till -20.

Huset har bergvärme och en Nibe Fighter 1215 men saknar rumsgivare.
Huset ligger i Kalmar

Inställningar:
VB-fram 54(55)
Varmvatten 45
Utetemp -19
VB-r 46(53)
VVstart 45(44)
KB-f 3
KB-r 1(-12)
kurvlutning 10
VB-fram min 10
VB-fram max 55
VPstarter 56370
VPtid 24584
TS-tid 413h
grundinställning 0 02
Sverige

Reglaget står just nu på +8 och stod sen igår på +6 då jag redan då tyckte det började bli lite kallt. Innan dess har den stått på +4,5.

Verkar dessa inställningar vara ok och kan man göra ngt mer för att få upp temperaturen ett par grader till. Elpatronen är på.
Eller är det bara så att systemet är så långsamt och hinner inte med? För 2 dagar sen var det bara -6, igår -14 och idag -19 typ.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!