På citcop.se finns det vinter utrustning till panasonic finns även installations beskrivning
När värmepumpen avfrostar rinner vatten ner från förångaren (som egentligen är kondensor under kylning och avfrostning). När det är riktigt kallt är det inte säkert att värmepumpen behöver avfrosta så ofta, så bottenplåten kan bli ordentligt nerkyld. Då avfrostningen kör igång finns det alltså risk att vattnet fryser fast på plåten och bygger på så att vatten som kommer senare får svårt att leta sig ut och till sist har det byggt på för mycket. Värmekabeln ska alltså läggas så att den håller en isfri väg för vattnet från förångaren och ut genom dräneringshålet. Termostaten ska stänga slingan när bottenplåten ändå håller plusgrader och bör alltså sitta på ett ställe som håller ungefär samma temperatur som den.