Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
Tillverkar/leverantörsforum, diskutera direkt med tillverkare och leverantörer här! => DAIKIN => Daikin Mark/Sjö/Bergvärmepumpar => Ämnet startat av: Lillhulken82 skrivet 13 augusti 2015, 10:06:30
-
Hejsan!
Skulle det fungera bra att köra två stycken Daikin Bergvärme seriekopplade i en mindre hyresfastighet, som förbrukar ca 85.000kWh i fjärrvärme idag?
2 st borrhål 210m/st
8 st lägenheter i 3 plan.
Med vänlig hälsning,
-
Det konceptet avråder jag
Med en förbrukning på 85000 kWh
Toppeffekten ligger runt 32 kW
Välj typ en robust 26. Och borra
3* 240 - 250 m.
Ca 750 l vvb
Sen om någon kan anpassa lösningen
Exakt efter förutsättningar får ni en bra anläggning
Cc
-
Hej!
Vad jag kan se i manualen för Daikin finns inte detta alternativ, tror inte det funkar med ordinarie styrning.
Jag tror du i så fall måste bygga en helt egen styr för grejerna.
(För övrigt bör de parallellkopplas)
Jag skulle satsa på en fastighetsvärmepump, Nibe, Thermia eller IVT.
Jag tror max effektbehov ligger kring 30 kW och då ska en 22 kW värmepump räcka och dina 2 borror (beroende på var i landet huset ligger?).
-
Nibe villa vp går att köra tillsammans men fattar inte riktigt vitsen med det för tror inte det blir billigare jämfört med en kraftigare fastighets vp.
-
Carl N
400 m till en fastighet med 8 LGH och en förbrukning på 85000 kwh
Det är snålt det. Det blir många kwh per M borrhål ...
om jag bara fick 2*200 m att jobba med blev det en 16 kw värmepump
cc
-
Carl N
400 m till en fastighet med 8 LGH och en förbrukning på 85000 kwh
Det är snålt det. Det blir många kwh per M borrhål ...
Om du läser understa raden i mitt förra inlägg så beror det som sagt på var i landet detta är.
Man kan ta ut rätt många mer kWh/m i Skåne jämfört med Norrbotten.
-
Du dimensionerar borrningen för en liten större villa .
Jag var hos en kund i dag i Sthlm 300 m2 45000 kWh
Från eon , -1 vid DUT 2* 180 g3 13
Jag skulle tippa på att den här fastigheten har en total yta på dryga
600 m2 med den förbrukningen , då är 400 m snålt oavsett vart i landet du bor ,
Cc
(Rättade uppgifter)
-
Hejsan!
Skulle det fungera bra att köra två stycken Daikin Bergvärme seriekopplade i en mindre hyresfastighet, som förbrukar ca 85.000kWh i fjärrvärme idag?
2 st borrhål 210m/st
8 st lägenheter i 3 plan.
Med vänlig hälsning,
Hej.
Ingår VV I dessa 84.000 kWh ?
Mvh
Daikin
-
Fastigheten ligger i Värmland.
85.000 är inkl varmvatten.
Har offerter både på en 17 kW termia till 21 kw Ivt fastighetspump
Sen denna på 2 st Daikin.
-
Två värmepumpar ger ju en viss backupfunktion, om en går sönder kan den andra köra vidare.
Skall tillskottet vara el? Skall man i så fall köpa elabonnemang som klarar att värma hela fastigheten på elpatron i fall värmepumparna stannar?
-
Om man antar att varje lägenhet förbrukar VV á 3000 kWh/år så har du ca 60.000 kWh för värme.
I Karlstad innebär detta ca 25 kW toppeffekt.
Häls
Daikin
-
Om du tittar på avtalet ser du vad abbonerad effekt är hos din leverantör.
cc