SV: Inget värme i huset
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2021, 11:36:03 »
Fungerar givarna? Känns båda framledning och retur lika varma? 47 grader är rätt varmt...

// Magnus
Vv brukar röra sig i 55-60 graders intervallet med thermia. Därav gissar jag den bara kör mot vv tanken.
47 grader och kalla element är också ett tecken på det
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Moni

  • Gäst
Moni
SV: Inget värme i huset
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2021, 16:44:28 »
Hur menar du det sista? Är det också pga ventilen?
Har nu försökt att vrida ESBE ventilen men den sitter fast, vet inte hur mycket man ska våga ta i.


Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Inget värme i huset
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2021, 17:20:47 »
Växelventilen växlar mellan varmvatten och värme.

Prova plocka bort ventilen och köra för hand?

Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Moni

  • Gäst
Moni
SV: Inget värme i huset
« Svar #18 skrivet: 27 oktober 2021, 22:18:32 »
Det tog sin tid men till slut är det varmt nu nÃ¥n vecka, men istället gick det Ã¥t andra hÃ¥llet. Nu är det för varmt  ::)

Ville bara dela med mig vad vi gjorde.....
Cirkulationspumpen var helt ok, den snurrade lätt, inga konstigheter.
Ventilen å andra sidan var trög, där fick vi ta i med kraft tills den lossnade.

Startade pumpen efter det, men värmen kom inte igång.

Vi testade att ta bort returgivaren, men utan den ville pannan inte komma igång alls.

Innan vi satte dit givaren, kollade vi engång till cirkulationspumpen och motionerade ventilen, satta sen tillbaka givare och startade pumpen. NU kom den igång.

MEN nu värmer den för mycket, tom vattnet i kranen är för varmt. Vi har ändrat pÃ¥ temperaturerna men den värmer ordentligt hela tiden. Föredrar att det är varmt än kallt men ändÃ¥, nu stänger vi pannan pÃ¥ natten för att kunna sova. NÃ¥gra idéer vad vi nu har ställt till med ?  :)

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Inget värme i huset
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2021, 05:47:25 »
Vv kan du i te göra något åt, den kör alltid till max.

Blir att börja om med att sänka kurvan och ta ner rumstemperaturen tempen. Sedan vänta ett dygn och börja justera. Och termostaterna upp på max.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Moni

  • Gäst
Moni
SV: Inget värme i huset
« Svar #20 skrivet: 29 oktober 2021, 11:26:10 »
Jag har gjort vissa ändringar fast det verkar inte hjälpa.
Just nu ser det ut som:

Temperatur Rum - 19 grader
Kurva - 32 grader
Min - 20 grader
Max - 65 grader
Kurva +5 - 5 grader
Kurva 0 - 0 grader
Kurva -5 - 0 grader
Värmestopp - 20 grader

Ute - 14 grader
Framledning 51(70) grader
Returledning 45(50) grader
Varmvatten 61 grader
Integral + 100
Brine in 7
Brine ut 4

Vi har sänkt rums temperaturen och kurvan hittills. Ska man bara fortsätta med dessa?
Har nu också sänkte värmestoppet till 17 i fall det skulle påverka något.


Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Inget värme i huset
« Svar #21 skrivet: 29 oktober 2021, 11:32:17 »
Kör den en vv körning med dessa siffror?

Framledning 51 (70) tyder på det. Den vill alltså annars skicka ut 70 grader i värme, men integralen är +100 dvs det är redan för varmt enligt datorn. Den startar värme vid -60 (som standard) i integral
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4705
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inget värme i huset
« Svar #22 skrivet: 29 oktober 2021, 12:39:31 »
Kan du stänga av EL-tillskottet, gör det och avvakta och se om tempen i VP sjunker, kontaktorn för denna kan ha bränt fast och då värmer det på hela tiden, kan vara så att överhettningskyddet inte löser då det är så kallt ute och mycket värme behövs, ÖHSK löser vid ca 97 C och ska stänga av EL-patronen.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Inget värme i huset
« Svar #23 skrivet: 29 oktober 2021, 14:19:16 »
Gissar det är +14 ute. Inget negativt utan bara ett -
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Moni

  • Gäst
Moni
SV: Inget värme i huset
« Svar #24 skrivet: 02 november 2021, 15:33:17 »
VÃ¥ran "resa" att fÃ¥ det att fungera som det ska fortsätter, vi for se hur länge  :'(

Nu har vi testat lite till och det verkar inte ändra sig, vi har kört nu på värmepanna som drift istället för automat läge. Och testat lite olika temperaturer men det fungerar inte som det borde. Jag har inte heller sett på sistone att "Hus" ikonen tänds på displayen, det gjorde det de första gångerna när vi fick igång värmen men inte nu längre, bara vattenuppvärmning.

Temperaturerna är nu:
Rum: 18 grader
Kurva: 32 grader
Min: 20 grader
Max: 65 grader
Kurva +5: 5 grader
Kurva 0: 0 grader
Kurva -5: 0 grader
Värmestopp: 17 grader

Ute: 7 grader
Framledning: 46(70) grader
Returledning: 41(50) grader
Varmvatten: 55 grader
Integral: + 100
Brine in: 7
Brine ut: 4

När man har haft värmepannan på några timmar så får vi stänga av för att det blir för varmt i huset.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Inget värme i huset
« Svar #25 skrivet: 02 november 2021, 15:38:14 »
Integral är +100. dvs finns inget värmebehov så huset kommer inte att komma. Går pumpen med dessa siffror? Vad är de då den står still?

Fram och returledning borde visa samma om den står still.

Gissar att den fortsättningsvis drar varmvatten ur tanken och skickar ut det i huset.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Moni

  • Gäst
Moni
SV: Inget värme i huset
« Svar #26 skrivet: 02 november 2021, 16:34:02 »
Nu har pannan varit avstängt i flera timmar.

Ute: 9 grader
Framledning: 25 (20) grader
Returledning: 22(50) grader
Varmvatten: 45 grader
Integral: 0
Brine in: 21 grader
Brine ut: 20 grader

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Inget värme i huset
« Svar #27 skrivet: 02 november 2021, 17:09:33 »
Nu har pannan varit avstängt i flera timmar.

Ute: 9 grader
Framledning: 25 (20) grader
Returledning: 22(50) grader
Varmvatten: 45 grader
Integral: 0
Brine in: 21 grader
Brine ut: 20 grader
Nu ser det bättre ut. Men temperaturerna skulle få vara närmare varandra (25-22)

Nu vill den skicka ut 20 grader och du skickar ut 25 så du skulle behöva ta upp kurvan lite. Har du element ska du säkert över (30)
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Moni

  • Gäst
Moni
SV: Inget värme i huset
« Svar #28 skrivet: 03 november 2021, 12:54:37 »
Alltså när jag menar att den har varit stilla då menar jag att den har varit helt i "off" läge. Samma sak i natt, vi fick stänga pannan på kvällen och i natt var det rätt kallt så det blev rätt kyligt hemma ,innan jag startade pannan var temperaturerna som nedan:

Rum: 17 grader
Kurva: 32 grader
Ute: 8 grader
Framledning: 23 (20) grader
Returledning: 21 (50) grader
Varmvatten: 31 grader
Integral: 0
Brine in: 21 grader
Brine ut: 20 grader

Nu efter start visade inte displayen "husikonen" alls, och efter en timmers körning blev temperaturerna blev som nedan:

Rum: 17 grader
Drift värmepump
Kurva: 32 grader

Ute: 8 grader
Framledning: 47 (70) grader
Returledning: 42 (50) grader
Varmvatten: 57 grader
Integral: 0
Brine in: 7 grader
Brine ut: 4 grader

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Inget värme i huset
« Svar #29 skrivet: 03 november 2021, 18:21:04 »
Den visade väl vattendroppe där och körde en varmvattenkörning. Men efter den var klar vad hände?

Och fortfarande måste det läcka ut värme från beredaren om den aldrig kör värme. Kan ju inte komma värme från annanstans än beredaren. Tempen på vv stiger ialla fall.

Vad jag inte begriper är varför den bara beräknar framledningen till (20)?. Jag har följande

Kurva 27
Rum 21
Rumfaktor 2 (har innegivare)
Ute 5
Framledning 23(25)
Retur 22(40)
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!