Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Mikael471 skrivet 20 november 2020, 08:31:42

Titel: Oljud i EcoZenith i250
Skrivet av: Mikael471 skrivet 20 november 2020, 08:31:42
Hej!

Jag har sen en tid tillbaka problem med oljud ifrån min EcoZenith i250. Det är ett vibrerande/skorrande ljud.

i250'n står i källaren men oljudet hörs minst lika bra på mellanvåningen i huset. Antagligen sprider sig vibrationerna via rören som är upphängda i källartaket. Oljudet kommer och går. Jag försöker skapa mig en uppfattning om det finns något mönster men har inte bilden klar ännu. Möjligtvis är uppstår oljudet när shuntventilen bara är lite öppen. Men det är väldigt lite som skiljer mellan ojud och inte ojud i så fall. Jag håller även på att kartlägga driftvärdena för att se om det finns något mönster där.

När oljudet börjar så ökar det gradvis men när det upphör så försvinner det mer eller mindre tvärt.

Radiatorsystemet är avluftat.
Även cirkulationspumpen (Wilo Yonos Para GT25/6-RKC-M) har jag försökt att avlufta (genom att växla mellan olika hastigheter). Men cirkulationspumpen bör inte vara problemet eftersom oljudet inte upphörde när jag testade att kopplade ur den helt (drog ur kabeln).
Jag har även provat att avlufta själva pannan. Men där kom vatten direkt när jag lättade på skruven.

Trycket i värmepannan ligger på ca 1.2 bar. Men sedan jag började felsöka problemet har jag behövt fylla på vatten i pannan ett par gånger för att hålla trycket på den nivån. Från "början" låg trycket på 0.7-0.8 bar.

Någon som har en idé på vad som kan vara orsaken till oljudet?


Titel: SV: Oljud i EcoZenith i250
Skrivet av: Carl N skrivet 20 november 2020, 08:42:47
Gissar på laddpumpen om ljudet upphör tvärt.
Prova att lufta EcoAir ute?
Titel: SV: Oljud i EcoZenith i250
Skrivet av: Mikael471 skrivet 20 november 2020, 09:17:53
Gissar på laddpumpen om ljudet upphör tvärt.
Prova att lufta EcoAir ute?

Nej, EcoAir'en har jag inte luftat. Jag får prova  det senare idag.
När jag kollade dritftinfon för EcoAir'en (via displayen på i250) var laddpumpen "Till" (25%) både vid oljud och när det är tyst. Men jag upptäckte att strax efter att oljudet försvann så dök temperaturen på VP in/ut. Och omvänt när oljudet återkom. Då ökade VP in/ut strax efter. Så oljudet verkar ju vara kopplat till EcoAir'en på något sätt.
Titel: SV: Oljud i EcoZenith i250
Skrivet av: HBerggren skrivet 20 november 2020, 12:51:59
Finns det inte två pumpar, har du testar rycka ur den andra? Låt ingen av dem vara urkopplad mer än 10 sekunder när utedelen går.
Titel: SV: Oljud i EcoZenith i250
Skrivet av: Carl N skrivet 20 november 2020, 14:22:01
Nej, EcoAir'en har jag inte luftat. Jag får prova  det senare idag.
När jag kollade dritftinfon för EcoAir'en (via displayen på i250) var laddpumpen "Till" (25%) både vid oljud och när det är tyst. Men jag upptäckte att strax efter att oljudet försvann så dök temperaturen på VP in/ut. Och omvänt när oljudet återkom. Då ökade VP in/ut strax efter. Så oljudet verkar ju vara kopplat till EcoAir'en på något sätt.

Då är det kompressorn eller fläkten.
Normalt går laddpumpen samtidigt med kompressorn, men den kanske går en stund extra efter att kompressorn stoppar?