Författare Ämne: Avriming pÃ¥ Nocria 14 LBC  (läst 1640 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Runis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
Avriming på Nocria 14 LBC
« skrivet: 03 januari 2010, 16:35:15 »
Hei,hvor ofte avrimer deres pumper ved -15 og kaldere.Synes min pump avrimer veldig ofte.hvert 20-30min hvis ikke kortere.Kan det være feil på pumpen.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Avriming på Nocria 14 LBC
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 17:23:38 »
Synes min pump avrimer veldig ofte.hvert 20-30min hvis ikke kortere.Kan det være feil på pumpen.

Det låter som lite väl ofta tycker jag nog. Du får säkert lite input från Nocria ägare här snart.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad A80TD

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avriming på Nocria 14 LBC
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2010, 01:34:29 »
Vid -15° och kallare avrinner min pump var 40 minut. Oavsett om det finns is eller inte på kylpaketet i utedelen.
Kanske olika intervall beroende på årsmodell eller version på programmeringen.

Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.

Utloggad Ricky_se

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Avriming på Nocria 14 LBC
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 09:39:14 »
Min Nocria 14 avisar bara vid "behov" vid -15 går den 40 minuter till över en timme mellan avfrostningarna... Fryser tyvärr till i tråget trots värmekabel så det rinner över vid sidorna istället men funkar bra ändå :-)
Avisningen hänger väl mycket på vilken effekt pumpen går på, vid -15 pendlar min mellan 1200- 2200 Watt. Full fläkt + max effekt uttag borde ge tätare avfrostningar...

R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.

Utloggad Runis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
SV: Avriming på Nocria 14 LBC
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 14:57:30 »
Hvor sitter føleren som kjenner av når det er tid for avrimning på min utedel.Kansje denn kan være ute av stiling eller noe.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!