Skrivet av: svape skrivet 02 oktober 2005, 00:58:12
Hej
Har inte jobbat så mycket med inställningarna i min C7 men nu är jag väl tvungen eller.. Problemet är att det är så himla varmt inne hela tiden. Jag har ställt ner värmeslingan från 3,5 till 3 och sen till 2 men ingen ändring på värmen. Nu tittade jag på inställningarna och på GT1 så står det att tillslag ska ske vid ca 22 grader men fråntemperaturen ligger på 33,6 grader och ligger där hur jag än ställer in värmeslingan. Det måste betyda att en massa extra värme går ut utan att jag önskar det. Hur ska detta regleras (eller är det helt enkelt något fel).
Mvh
Svante
Titel: SV: IVT C7 "fel" på Rego600 GT1
Skrivet av: Jocke montör skrivet 02 oktober 2005, 07:53:18
Det kan vara att växelventilen kärvar och släpper ut värme när värmepumpen laddar varmvattenberedaren.
Den sitter högst upp till vänster bakom frontplåten.

Gör värmepumpen mycket varmvatten numera?
Titel: SV: IVT C7 "fel" på Rego600 GT1
Skrivet av: svape skrivet 02 oktober 2005, 10:44:14
Ska jag inte få något felmeddelande om växelventilen inte går? Finns det något sätt att konstatera att det är den som felar? Kan jag se på något sätt om den gör onormalt mycket varmvatten?
Titel: SV: IVT C7 "fel" på Rego600 GT1
Skrivet av: Rickard skrivet 02 oktober 2005, 10:54:15
Du har en lampa som indikerar om värmepumpen gör tappvarmvatten eller värme när den går.

Om den hela tiden indikerar tappvarmvattentillverkning så har du nog en kärvande trevägare.
Titel: SV: IVT C7 "fel" på Rego600 GT1
Skrivet av: svape skrivet 02 oktober 2005, 11:11:16
I GT3 ser jag att den tappar 0,1 grad av sin värme var ca 10:e sekund utan att någon tappar varmvatten!!
Titel: SV: IVT C7 "fel" på Rego600 GT1
Skrivet av: Rickard skrivet 02 oktober 2005, 12:02:21
Det motsvarar ett tapp på 36 grader/timme. Om det stämmer (den kan tappa en hel del just efter att den värmt tappvarmvattnet lite beroende på var de har placerat sin tempgivare, se www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm )

Om den tappar så mycket som du säger kan felet vara att trevägaren inte stänger helt mot vv-beredaren när cirkpumpen går mot radiatorsystemet.

Prova ge trevägaren en smäll med nåt hårt kanske den stänger... (Skyll inte på mig om du slår sönder nåt...)  ;)
Titel: SV: IVT C7 "fel" på Rego600 GT1
Skrivet av: svape skrivet 06 oktober 2005, 10:04:59
 :) Trevägsventilen var boven. Ventilen och motorn bytt och nu ser det ut att rulla igen.  Tack för hjälpen.

Svante
Titel: SV: IVT C7 "fel" på Rego600 GT1
Skrivet av: lase skrivet 06 oktober 2005, 12:34:04
Hej,

Jag har samma problem som du beskriver om att temperaturen sjunker. Har temperaturen slutat att sjunka nu när ventilen är bytt.
Jag har haft min pump sen i februari så den är förhållandevis ganska ny.

Mvh Lase
Titel: SV: IVT C7 "fel" på Rego600 GT1
Skrivet av: Rickard skrivet 06 oktober 2005, 16:12:45
Jag beställde en helt ny trevägsventil av känt fabrikat när jag skulle sätta in min poolvärmeväxlare, även den var så dålig att den inte stängde.
Man kunde fylla vatten och det rann rakt igenom, även utan tryck...

Verkar vara dålig kvalite på många "trevägare", ett av de allra vanligaste felen på värmepumparna.