Författare Ämne: logg CE 50  (läst 67633 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Frej

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
logg CE 50
« skrivet: 13 februari 2005, 20:58:13 »
Finns det fler där ute som har frånluftsvärmepump???

Jag skaffade min hösten -04. Efter att ha tagit in offerter på bergvärme från IVT och Thermia valde jag frånluftpump från comfortzone. Offerten från IVT var på 120000 kr med en garanti på att det inte skulle bli dyrare oavsett hur långt det var till berg. Thermia skulle kosta 111000 om man räknade på 20m till berg. Eftersom många i min kommun har haft problem med att komma till berg och en kompis haft strul med sin/sina borror fegade jag ur och valde comfortzone ce50 som utlovade 5kw från pumpen samt patron på 6kw. Efter sen leverans och diverse strul var den installerad oktober -04, total kostnad ca:63000, pump med rabatt, installation, rör, el, inkoppling samt justering av frånluften. Körde den först på enbart patronen eftersom jag skulle göra om isoleringen på frånluften. Det gäller att det är bra isolerat när frånluften gå ner till -10 (kondens).
Genomsnittlig total förbrukning med elpanna och vv-beredare 24000kwh
Hus byggt -81 115kvm 21.5 grader, biutrymme 35 kvm med elradiatorer temp ca 8 grader
2 vuxna 2 barn
total förbrukning 041213-050213 3669kwh. tillskottsel under perioden 230 kwh, vp har givit 5440 kwh

Ljudnivån är ok men varierar beroende av frekvens på pumpen.
Värden man kan få ut: vp producerad kwh, tillskott kwh, drifttid vp, total tid, frekvens pump t.ex. 64 Hz, ingående frånlufttemp t.ex. 21,2 grader, utgående frånlufttemp t.ex. -7,4 grader, vv temp t.ex. 45 grader, retur temp t.ex. 42,1 grader






« Senast ändrad: 13 februari 2005, 23:03:57 av Rickard »

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: logg
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2005, 21:07:42 »
Kul :D

Änligen någon med logg på comfortzone, följer med spänning detta i fortsättningen.

Är angivna förbrukningssiffror avlästa på Vp:n eller elmätarn?

Pumpa på............. ;)

/Sune73
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Marre

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
SV: logg
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2005, 21:49:54 »
Kul med en comfortzone ägare här på forumet.Välkommen! vi är många här som är nyfikna på ce50.
Skulle vara intressant om du ville fortsätta delge oss lite siffror framledes.
Du skriver att ljudnivån är ok , är ljudnivån högst vid fullt ös eller finns det lägre frekvensområden som slår igenom tydligare i huskonstruktionen.

Som sagt pumpa pÃ¥         PS det finns mÃ¥nga frÃ¥nluftspumpsägare där ute men de är nog inte alltid lika intresserade som mark o uteluftspumpägare är pga att flvp oftast sitter i huset frÃ¥n början o ser ut som vilken varmvattenberedare som helst.

admin

  • Gäst
admin
SV: logg
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2005, 22:32:37 »
Har du nån uppfattning om hur kallt det varit ute när eltillskottet börjar behövas?

Utloggad Frej

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: logg
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2005, 22:53:14 »
totalförbrukning 62 dagar 3669kwh är avläst på elmätare

Sämsta frekvens är 48 Hz, lite störande. VP står i tvättstugan vägg i vägg med vardagsrum och ger lite vibrationer vid 48 Hz. Hade nog inte varit några problem om den stått direkt mot plattan/grunden. Den hörs inte över huvud taget i sovrummet 8m bort.

värden 050213 kl. 22:42
ute -3
frånluft till vp 21,20
vv 44,67
frånluft från vp -7,20
retur 43,93
frekvens 66Hz (75 max, 35 min)
temp vardagsrum 21,1

admin

  • Gäst
admin
SV: logg
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2005, 22:56:29 »
Vilken framledningstemp har du, går den avläsa?

Utloggad Frej

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: logg
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2005, 23:15:57 »
Hade besök under jul, 4 vuxna och 2 barn extra vilket gjorde att jag höjde vv frÃ¥n 45 till 55 grader. Detta gjorde att tillskottet gick in. Normalt räcker vv 45 grader till oss,2 vuxna 2 barn (inkl. bad) men ville inte chansa när svärförldrar och annan släkt var pÃ¥ besök.SvÃ¥rt att säga en exakt utetemp som gör att tillskottet sätts in. Om vp precis har värmt  vv och därefter stängs av för avfrostning kan frÃ¥nluften till pumpen sjunka till 20 och tillskott kopplas in (värden för när tillskott ska kopplas in kan justeras). I mitten av november vid -15 grader kopplades 2 steg in (har 3 steg pÃ¥ 2kw styck). Hade dÃ¥ en retur pÃ¥ upp till 52 grader. Känns lite onödigt högt. Radiatorerna är kopplade pÃ¥ 3 zoner varav ena zonenens retur känns varmare än övriga. Kommer att se över radiatorernaoch kanske byta nÃ¥gra.

Utloggad Frej

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2005, 23:18:09 »
Kan tyvärr inte läsa av framledningstemp.

admin

  • Gäst
admin
SV: logg CE 50
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2005, 23:30:22 »
Synd att du har ett så pass klent radiatorsystem, med ett mer lågtempererat radiatorsystem hade du förmodligen inte behövt så mycket tillskott som du gör nu (trots att jag tycker det är lite ändå).

Som bekant är ju verkningsgraden betydligt högre vid låga framledningstemperaturer, det verkar du även ha insett eftersom du funderar på att göra ändringar på den punkten.

I ett hus med frånluftsventilation kan en centralt placerad fläktradiator fungera ganska bra, du frånluftsutsigen så att säga hjälper till att sprida värmen i huset, avlägsna sovrum kan dock bli lite svala.

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2005, 11:31:12 »
Jag har en CE50 installerad sedan augusti. Tillförlitlig statistik sedan november. För att jämföra med Frejs förbrukning har vi förbrukat 4184 kWh på elmätaren 16 dec - 16 feb. Värmepumpen har producerat 4429 kWh och tillskottet har varit 420 kWh under perioden. Typisk framledningstemp 30-32 gr vid några minusgrader ute. (eller är det returtemp?) Huset är nybyggt på 200 m2 samt 17 m2 förråd. Innetemp ca 21 gr, i förråd ca +10 gr. Varmvattentemp 60 gr eftersom vi har stort badkar och ingen extra VV-beredare. Vi badar ca 1 gång/vecka. Min prognos är ca 14 000 kWh i årsförbrukning inkl hushållsel.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad Frej

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2005, 12:29:53 »
BJohan, har du golvvärme eller radiatorer (typ)? Det verkar som du har låg och fin returtemp jämfört mot mig.

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2005, 20:04:54 »
Jag har golvvärme i hela huset. Ingjuten i plattan på bottenvåningen och på övervåningen slingor mellan glespanel.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad garulf

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: logg CE 50
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2005, 13:31:39 »
Inressant att det finns erfarenheter från installation av CE50!

Vi väntar just nu på offert ang. denna frånluftsvärmepump. Har därför några frågor till er som startat upp era anläggningar.

Hur lång tid tog själva installationen och intrimmningen.?
Har ni fått komplettera med ventiler?.
Vilken typ av mekanisk ventilation hade ni tidigare?
Har ni märkt någon skillnad vad gäller värmenoch ventilationen i huset?

och sist men inte minst hur stor energibesparing räknar ni med att få?
 
Villa 120 kvm + källar och 60 kvm garage i (Mellannorrland)
Idag 1,5 kbm olja + 26000 kwh el. På väg att investera i vp

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2005, 22:13:11 »
Jag installerade min CE50 i ett nybygge men jag gjorde en installation av IVT480 i min gamla kÃ¥k. Installationen gick dÃ¥ pÃ¥ en dag inkl bortforsling av den gamla oljepannan. Jag monterade frÃ¥nluftskanaler och friskluftsventiler (Fresch 80) eftersom det var självdragsventilation innan. Det jobbet tog mig nästan en vecka (amatör) men dÃ¥ skulle jag ta mig igenom vissa tegelväggar bl a. Ventilationen blev märkbart  bättre och energibesparingen ca 6000-7000 kWh/Ã¥r. Med en CE50 tror jag att man sänker energiförbrukningen ytterligare 5000-6000 kWh/Ã¥r. de fick komplettera med en ventil för att styra fördelningen över-/undervÃ¥ning.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad Frej

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2005, 23:58:12 »
Installation: beror på vad som är gjort sedan tidigare. Jag renoverade min tvättstuga och hade själv plockat bort den gamla pannan, vv-beredare och fläkt, kanaler och ventiler fanns redan.Med rätt folk på plats kan den installeras på en dag. Jag valde att göra om isoleringen för avluften eftersom den endast var isolerad med 50mm mineralull som inte var diff.tät. Jag passade även på att få kanaler rensade och luftflödet uppmätt efter installation.

Intrimmning: Behövs det???  Självklart är det kul att leka med tekniska mojänger men grundinställningarna fungerar bra. Det är möjligt att den kanske går att "trimma" men jag vet inte hur (ännu).

Jag har inte kompleterat med några extra ventiler.

Frånluft från tvätt, bad, kök, klädkammare. separat kanal för spisfläkt. Tilluft från ventiler ovanför fönstren. Fläkten satt i tvättstugan och hade två lägen.

Värmen är den samma som tidigare (kanske något högre, det kostar ju inte så mycket längre), vetilationen bättre eftersom jag snålade tidigare och sänkte fläktens hastighet på vintern

Tidigare förbrukning ca:24000 kwh, kommande förbrukning 13000 kwh??????


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!