Författare Ämne: Nibe F2120-8 med VVM320 eller Panasonic Aquarea All in one 9 kW T-CAP  (läst 1299 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Stefanbjorn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!

Jag ska byta ut min gamla elpanna från -81 mot luft-vatten.

Som rubriken lyder så har jag tagit in några offerter och skalat ner till dessa två.
Jag är ganska novis i ämnet så jag tänkte kolla om nån har någon input på vilken som är bäst?
Ligger ganska lika i pris, Niben är något dyrare ca 12000kr.

Huset den ska värma är en liten villa i stockholm på 126kvm (ska även underhållsvärma ett garage på 20m2 i framtiden) med en förbrukning totalt idag på ca 21000kwh. Beräknat effektbehov 6,9kw vid -15.

En annan fundering som jag har är att om det kanske är bättre att gÃ¥ upp pÃ¥ F2120-12, ligger ju lite pÃ¥ gränsen med 8an. Kostar ju bara nÃ¥gra tusenlappar mer? 

Som sagt, är novis i ämnet så tar gärna er input på vad som låter bäst!


 

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Hej! Får inte ihop kalkylen för total förbrukning med beräknat effektbehov. Oftast antar man hushålls-el 5000 kWh/år och då skulle uppvärmning vara 16000 kWh/år med elpannan vilket inte går ihop med beräknat effektbehov på 6,9 kW vid -15 celcius. Kanske hushålls-el är mindre än 5000 kWh och 21000 kWh behöver normalårs-korrigeras då vi nu haft en rad mildare vintrar? Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT ligger på -15,5 celcius till -17,1 celcius beroende på vilken kommun enligt Boverkets tabell. Vilken framledningstemperatur behövs från pannan till värmesystemet i huset för att hålla 21 celcius inne när det är -17 celcius ute?

Panasonic Aquarea är ju intressant för att den kan bibehålla nominell effekt ner till -15 celcius men när det gäller COP och styrsystem med uppkoppling mot nätet leder NIBE F2120 vad jag känner till.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren