Författare Ämne: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 Ã¥r och 6 mÃ¥nader  (läst 9691 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sudden66

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej Sudden här ny på forum

Fick HP/MS larm ringde röris och svaret var KOMPRESSOR!!!!!!
Isolering runt denna smälte helt.
Kostnad 27500 inkl.arbete.
Tycker bara att det är jätte dåligt att en kompressor håler inte bättre.
Underkänt till NIBE.  >:( >:(


Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
Du kan börja med att genom att posta mer detaljer om vad "trasig" betyder, och vad röris gjorde för att konstatera felet. Var är det som ingår i reparationen, dvs vad byts?. Så kan du få en "second opinion" från andra här på forumet. Med lite tur går den att reparera inte allt för dyrt kanske.

Här på forumet postas det då och då historier där det visar sig att felsökningen är dålig, kanske för att röris hellre säljer en helt ny värmepump eller en kompressor och betalt för det, hellre än att felsöka och kanske byta någon del...
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 år och 6 månader
« Svar #2 skrivet: 06 december 2013, 19:50:44 »
TS: har du gjort någonting alls som att rensa skräpfilter i vattenslingorna under dom här 6 åren, om inte så är det ett bra steg att börja med då om det inte finns vattencirkulation i kondensorn så blir kompressorn väldigt varm och löser på HP eller på motorskydd.

Att lite plast/isolering kan ha smält på tex. hetgasröret behöver inte betyda något då många plaster börja smälta eller krympa ihop vid temperaturer 100 grader C och däröver, speciellt om det är under lång tid, som det är risk att det har gjort om det är dålig vattencirkulation på kondensorn.

Det är också bra att få reda på om motorskydd har löst ut (och vad jag förstår måste återställas manuellt) i och med att HP/MS är ett summa-larm där man inte vet vilket som gett larmet.

Andra fel som kan finnas är kontaktorer och mjukstartenhet (som ocksÃ¥ är kända att tröttna) och dessa är billiga att byta i jämförelse med ny kompressormodul, en som kan felsöka konstruktivt kan ganska snabbt se om behovet finns efter att kontrollerat kompressorn fortfarande startar och ger värme som tänkt, eller att man byter dessa ändÃ¥ efter 6 Ã¥r drift och mÃ¥nga av och pÃ¥slag  dÃ¥ om en kontaktor glappar (och inte allt för sällan mjukstartsenheten) pÃ¥ en fas sÃ¥ kan det snabbt bränna en kompressor om inte motorskydd reagerar i tid.

 



Utloggad Bölemannen

  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Har själv en likadan vp, kanske något år äldre. När jag läser ts inlägg slår det mig att om man loggar sin anläggning och regelbundet kollar hur den arbetar kan man kanske i tid se att den börjar jobba onaturligt och åtgärda problemet innan något allvarligare inträffar. Dessutom kan man med hjälp av detta forum få ovärderlig hjälp genom att lägga ut loggfiler som analyseras av specialistkompetensen som finns samlad här. Många sköna slantar att spara tummenupp
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 år och 6 månader
« Svar #4 skrivet: 06 december 2013, 21:26:00 »
Hur många timmar resp starter har kompressorn gjort ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 år och 6 månader
« Svar #5 skrivet: 07 december 2013, 08:59:53 »
Isoleringen på kompressorn på 1215 är usel, den har lossnat och degat ihop sig på min värmepump också.
Jag fick HP/MS larm när min mjukstart gav upp, kompressorn stannade då inte när den skulle och motorskyddet löste ut före lågtryckspressostaten.
En ny mjukstart kostar 1500:- och det går att byta ut den själv om man vet vad man håller på med.

För övrigt är originalmjukstarten på 1215 känd för att kunna ge upp efter ca 5-10 år.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 år och 6 månader
« Svar #6 skrivet: 07 december 2013, 11:05:37 »
För övrigt är originalmjukstarten på 1215 känd för att kunna ge upp efter ca 5-10 år.
Hur viktig är mjukstartfunktionen? Jag tänkte om man byglar över den och kör utan ett tag.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad sudden66

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 år och 6 månader
« Svar #7 skrivet: 07 december 2013, 14:06:21 »
Hej

Smuts filtrar va rena ,kretskort med mjukstart ut bytt ,och vid omstart motorskid löser ut innan kompressor går igång
och ibland 16 A proppar går sönder. El patron har gått 27 timmar och 32 879 starter på kompressor.
Röris kommer att byta hela paketet med några rör och slangar.
BÃ¥da cirk. pumpar fungerar enligt honom.
Bara med elpatron al ting fungerar som det ska.
Hus är 160 kvm yta som värmsupp.
PS.ursäkta min stavning!!!!!   
« Senast ändrad: 07 december 2013, 14:28:20 av sudden66 »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 år och 6 månader
« Svar #8 skrivet: 07 december 2013, 17:18:57 »
Hur viktig är mjukstartfunktionen? Jag tänkte om man byglar över den och kör utan ett tag.

Om du tar bort den måste den ersättas av en 3-fas kontaktor.
Mjukstarten styr on/off på kompressorn, byglas den så går kompressorn hela tiden.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 år och 6 månader
« Svar #9 skrivet: 07 december 2013, 18:45:08 »
Hej

Smuts filtrar va rena ,kretskort med mjukstart ut bytt ,och vid omstart motorskid löser ut innan kompressor går igång
och ibland 16 A proppar går sönder. El patron har gått 27 timmar och 32 879 starter på kompressor.
Röris kommer att byta hela paketet med några rör och slangar.
BÃ¥da cirk. pumpar fungerar enligt honom.
Bara med elpatron al ting fungerar som det ska.
Hus är 160 kvm yta som värmsupp.
PS.ursäkta min stavning!!!!!
Ger ungefär 5000 starter per år ingen katastrof så borde inte vara det som gjorde att den pajade.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 år och 6 månader
« Svar #10 skrivet: 07 december 2013, 19:43:43 »
Är kompressorn ordentligt genomgÃ¥ngen  nu sÃ¥ att man vet att den är trasig som att ha mätt lindningsresistans, isolationsprov med megger, och med provkörning med kontroll av strömmen pÃ¥ faserna att det verkligen gÃ¥r ström pÃ¥ alla faser samtidigt, och konstaterat om rotorn är lÃ¥st etc. ? sÃ¥danthär skall mätas fram med instrument och inte baseras pÃ¥ att man byter 'burk' tills det fungerar!

Om kompressorn bara får ström på två faser för det är brott på en fas så kan det mycket väl dra säkringar och inte vilja starta utan att det är något fel på kompressorn.

Fungerar alla faser i huset? - det är inte alltid att det upptäckts om en fas är borta (typ 3:an) dÃ¥ folk inklusive elektriker har tendens att koppla alla 'synliga laster' som lampor, vägguttag pÃ¥ fas 1 och 2  och 3 slaskar lite pÃ¥ sidan...

vet andra som har haft det problemet och ibland funnit trasig säkring och eller brända och glappa säkringbottnar ända ute på elstolpen vid vägen eller huvudsäkringar och stått och glappat och gnistrat under drift. Sådana saker kan bränna elmotorer...
   
Det vore försmädligt om du byter en kompressormodul för 27 papp  om det visar sig bero pÃ¥ en huvudpropps eller proppbottens glappande för nÃ¥gra tior.... sÃ¥ kolla alla sÃ¥dana saker först!!



   
« Senast ändrad: 07 december 2013, 19:53:01 av xxargs »

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 år och 6 månader
« Svar #11 skrivet: 07 december 2013, 22:28:15 »
Har han isolationsprovat kompressorn, mätt strömmen.
en trasig kompressor drar oftast  mycket ström.
Jag tycker också att det låter som en mjukstart.
27500 låter dyrt.
Kompressor till 1215 kostar 9700 brutto frÃ¥n Nibe, kyldelen 16000.  Priserna är inkl. moms. FrÃ¥n de priserna har installatören 25% rabatt.
Att byta hela kylmodulen  är ett lättare jobb, kräver ingen kylfirma och röris själv kan göra det.
Du fÃ¥r dÃ¥  växlarna, dvs kondensor och förÃ¥ngare samt expansionsventil och torkfilter .
Det är knappt 1 dags jobb att byta kompressor. byts kompressor  skall även gas och  torkfilter bytas. Räkna med 1 dags arbete av en kylfirma.
Rörfirman har ca 1-2  timmars jobb att byta modulen + tomning av system samt att ta ner, bort.  Den tas enklast pÃ¥ en säckakärra. Modulen väger runt 100 kg.  Ring och kolla pris,
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 år och 6 månader
« Svar #12 skrivet: 07 december 2013, 22:53:48 »
Om du tar bort den måste den ersättas av en 3-fas kontaktor.
Mjukstarten styr on/off på kompressorn, byglas den så går kompressorn hela tiden.
Konstigt. Min VP har separat mjukstartrelä och kompressor start.
Nu blev det OT. TS hade ju redan bytt mjukstarten.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 år och 6 månader
« Svar #13 skrivet: 07 december 2013, 23:56:02 »
Konstigt. Min VP har separat mjukstartrelä och kompressor start.
Nu blev det OT. TS hade ju redan bytt mjukstarten.
Såg nu att kopplingen varierat under åren som 1215 producerades.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 år och 6 månader
« Svar #14 skrivet: 08 december 2013, 12:53:22 »
Konstigt. Min VP har separat mjukstartrelä och kompressor start.
Nu blev det OT. TS hade ju redan bytt mjukstarten.

Jag vart lurad av det där när min mjukstart lade av, jag insåg då att K68 (Kontaktor, kompressor start) drar när man slår på strömbrytaren på 1215.
Jag fattade inte varför och trodde först reläet till kontaktorn var fastbränt.
Men det ska tydligen vara så, endast mjukstarten styr on/off på kompressorn.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!